Теплообменник

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Сварщик
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 04 авг 2005, 11:56
Репутация: 0
Откуда: Москва

Теплообменник

Сообщение Сварщик »

Добрый день, господа Гуры отопления:-)

Нам поставили задачу развязать котловую воду существующей котельной на 10 домов открытого типа с котельной свежепостроенного дома. Проблема, как вы понимаете, в "открытой" воде, которая постоянно подпитывается из поселкового водопровода и проходит по старым трубам турбазы 70-хх годов. Параметры теплоносителя 50-80 градусов, давление до 3х атм. Суммарная мощность радиаторов дома - 28 кВт.
Вопросы следующие:
1. Подойдет ли теплообменник для бассейнов, например, недорогой Palhen. Если да, то как расчитать его мощность
2.Какие еще варианты кто использовал - поделитесь опытом. Пластинчатый т-к ставить боимся - слишком некачественная вода.

Заранее спасибо за ответы

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

А трубчатый Pahlen ставить не боитесь? :D
А теперь попробую разобрать,что вы написали. Была и есть котельная на 10 домов, она подает теплоноситель в свежий дом, в котором тоже есть котельная :shock:, система открытая, все время на подпитке... :shock: :shock:
Блин... поздно уже,не понимаю чего-то..
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Сварщик
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 04 авг 2005, 11:56
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Сварщик »

[quote="Styx";p="15646369"]А трубчатый Pahlen ставить не боитесь? :D
А теперь попробую разобрать,что вы написали. Была и есть котельная на 10 домов, она подает теплоноситель в свежий дом, в котором тоже есть котельная :shock:, система открытая, все время на подпитке... :shock: :shock:
Блин... поздно уже,не понимаю чего-то..[/quote]

Система открытая - всмысле расширительного бака. Извините, уж привыкли мы эту котельную так обзывать. "Все время на подпитке" она,конечно,быть не может. Просто система старая - есть утечки, испарения, поэтому подпитку с водопровода открывают достаточно часто (руками :-))

Добавлено спустя 1 час 24 минуты 35 секунд:

[quote="Сварщик";p="15646418"][quote="Styx";p="15646369"]А трубчатый Pahlen ставить не боитесь? :D
А теперь попробую разобрать,что вы написали. Была и есть котельная на 10 домов, она подает теплоноситель в свежий дом, в котором тоже есть котельная :shock:quote]

Котельная то есть, да газ не подведен:-)

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Заварите бак и запитайте напрямую.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Сварщик
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 04 авг 2005, 11:56
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Сварщик »

[quote="Styx";p="15646444"]Заварите бак и запитайте напрямую.[/quote]

Спасибо :-)

Добавлено спустя 39 секунд:

[quote="Сварщик";p="15646455"][quote="Styx";p="15646444"]Заварите бак и запитайте напрямую.[/quote]

Спасибо :-)[/quote]

И подпитку заглушить :-)

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Пока не подведут газ,схема может поработать.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Ответить