Гидроразделитель на конденсационный котёл

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Гидроразделитель на конденсационный котёл

Сообщение goga777 »

Концептуально
есть два дома по 650 квадратных метра теплопотери 58 и 47 соответственно, устанавливаю Вайлант VU 656 конденсационники, причём обязательно нужно гидроразделитель т.к. 2 стояка отопления, басейн,2 стояка тёплого пола. Вопрос как будет работать конденсационный котёл с гидроразделителем? насколько пронимаю для котла желательна холодная обратка....Ваше мнение господа?

Gorlum
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение Gorlum »

Котел с гидравлическим разделителем будет работать как любой котел с гидравлическим разделителем--у вас температура контура котла будет равна температуре контура с наибольшей температурой подачи. А так как это контур т/о бассейна то 95-70!

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

на конденсационнике максимум подача 75

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Для конденсатного котла чем холодней обратка с подачей, тем лучше. Я бы уломал зака на два котла в каждый дом. Один конденсатник - для контуров тёплого пола (так он будет оправдывать своё преимущество на все 100%), другой обычный для бассейна и отопления. Плюс получается резерв.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

два уже не получится

Gorlum
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение Gorlum »

Ну чтож если максимальная подача 75. ТО будет у вас 75-50. И незабудьте бассеинщикам сказать что подачу90 или 95 они неполучат!

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

Это ясно, мощность теплообменника более прийдётся взять :cool:

и ведро для конденсата :lol:

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

[quote="goga777";p="15663555"]на конденсационнике максимум подача 75[/quote]
Можно настроить 85, да еще переключать управление по датчику подачи или обратки

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

Re: Гидроразделитель на конденсационный котёл

[quote="goga777";p="15663534"] как будет работать конденсационный котёл с гидроразделителем? насколько пронимаю для котла желательна холодная обратка....Ваше мнение господа?[/quote] Смотрите типовые схемы обвязки. Бассейн можно напрямик вместо бойлера, все остальное через стрелку
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

А когда трехходовики перекроют отпор тепла на отопление или теплые полы, то котловой насос как будет работать? Если так же как и ранее, то перегрев обратки обеспечен. Надо мудрить с частотником, но ИМХО, весь смысл от стрелки пропадет. У меня такое ощущение, что была уже такая тема, и я даже в ней писал что то подобное :D
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

На тепловых насосах похожие проблемы постоянно.
Но там в базе по умолчанию стоит контроллер , управляющий трехходовым в режиме переключателя и управление передается с одного контура на другой с расчитываемой периодичностью.
Можно переключение настроить по темпрературе обратки, проще вроде. Так убираются смесители, повышающие температуру подачи.
Взять два контура, один высокотемпературный (бассейн), второй, то, что котел любит (+75С - это немало, можно радиаторы и ТП в один контур увязать) , и управлять попеременно.
А с бассейном на низких температурах проблемы будут, там не только теплообменник, насосы, трубы пересчитать придется. Это особенно на разгон влияет. Бассейнщики упираться будут изо всех сил. У них то все налажено на 95, а тут облом такой.
Но может, я не въехал в суть, и особенности котла не позволят ему так работать.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

[quote="Прохожий";p="15663579"] перегрев обратки обеспечен...весь смысл от стрелки пропадет[/quote]
А смысл стрелки разве в поддержании постоянной температуры обратки? По-моему, для поддержания постоянного расхода теплоносителя через котел,байпаса в этих аппаратах нет. А если планировать идеальную схему для максимальной конденсации , тогда , извините, никаких бассейнов и бойлеров-40 градусов и точка :D
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

По собственному опыту. Поставил несколько конденсатников и все через стрелку вязал. Работают отлично, более того в паспортах на котлы четко написано, что развязывать желательно через стрелку для обеспечения ГАРАНТИРОВАННОГО нужного расхода через котел. Эти котелки ведь устроены, как все настенники. Емкость теплообменника мизерная, вскипает мигом. Я с Баксюком, из за неверного перевода инструкции, 2 недели сексом, в извращенной форме, занимался, пока не допер, что читать нужно с точностью до наоборот.
Работать активно, в конденсатном режиме, котлы начинают в межсезонье, когда требуется небольшая температура на подаче в контурах отопления. В случае с бассейном, не знаю,но может быть на Вайлантах то же есть функция, аналогичная Висмагановской, когда в системе есть технологический потребитель, т.е котел переходит на управление от механического термостата только по запросу тепла от этого потребителя. При этом все контура со смесителями продолжают работать по заданному графику. Единственно, что в контура без смесителей идет водичка той же температуры, что и в технологический контур.
Резюме: Вяжи котел через стрелку, все контура. Везде смесителя, кроме бойлера и бассейна и будет тебе щастье. Все выше сказанное лично мое мнение. С оборудованием Вайлант почти не знаком, но провожу аналогию с Висмаганом, т.к думаю, что не должон он сильно,по сути,отличаться от Вайланта. Просто порыться надо.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

:cool:
есть повод изучить линейку висмана
, а a-x-e-l-1 респект 8) и уважуха

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

[quote="a-x-e-l-1";p="15663688"]
Резюме: Вяжи котел через стрелку, все контура. Везде смесителя, кроме бойлера и бассейна и будет тебе щастье..[/quote]
А зачем тогда конденсатник, если он постоянно на +95 заряжен ?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Майкл";p="15663727"]
А зачем тогда конденсатник, если он постоянно на +95 заряжен ?[/quote]
C какого перепугу он постоянно на 95 заряжен? Только тогда, когда надо подогреть бассейн. А дело это не каждый день нужно. Так что все нормально. Когда бойлерок подогреть надо тогда тож нагревается, но в это время можно отключить контура без смесителей. Или ставить накопительный бак и заряжать его через пластинчатый теплообменник. Температуру обратки, в таком варианте обвязки, можно опустить до 35-40гр, привет конденсатный режим. Даже бассейн можно греть, при желании, с низкой температурой обратки.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Понял.

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

Думаю у Валянка есть режим нагрева бойлера +95, надо почитать

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Почти у всех конденсатников макс. т-ра подачи 80гр. Да и не нужно 95, даже для нагрева бойлера. А вот заставить включаться горелку по запросу тепла со стороны можно, наверное, на любом котелке.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

[quote="a-x-e-l-1";p="15663731"]C какого перепугу он постоянно на 95 заряжен? Только тогда, когда надо подогреть бассейн. А дело это не каждый день нужно. quote]
Ощень часто, а фактически ВСЕ теплообменики басейнов, включаются на подогрев циклично: 30 на 30 или 40 на 40 (возможно и более частые включения, зависит от мощности Тепл.Обмен. "указаные цыфры - минуты работы ; простоя)
Узнал это не так давно, пытаясь посчитать работу пиролизника, имея одним из контуров - теплообменик басейна; в результате от котельной отказался.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

У тебя, наверное, бассейн в общественном месте, постоянно используемый или зак с пулей в голове. Зачем греть бассейн постоянно? :?
С другой стороны, что мешает греть бассейн на менее высоких температурах обратки? Да и подачи тоже. Не-е, мое мнение такое, что все это решаемо. У тебя конешь делюга посложнее, ТТ котел и так то плохо управляем, а тут еще такой контур навесили. Хотя и это, я думаю, можно было бы решить, с помощью БА-А-ЛЬШОЙ накопительной бочки. Ну или еще как нибудь. Я б не сдался.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»