Посмотрите пожалуйста схему отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Igor1975
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 май 2009, 15:43
Репутация: -2
Откуда: Ростов-на-Дону

Посмотрите пожалуйста схему отопления

Сообщение Igor1975 »

Добрый день!

Правильно ли все в схеме отопления?
дом двухэтажный, общая площадь около 170 кв.м., место проживания Ростовская обл.
Настенный двухконтурный котел. Кто-нибудь может что-нибудь сказать по котлам Electrolux Hi-Tech?
Котел, коллектор отопления в котельной на 1-м этаже. Трубы скорее всего полипропилен. От котла до коллектора 32 труба.
От коллектора двухтрубные ветки две на первый этаж, две на второй диаметром 25.
Два коллектора теплых полов, на 1-м и 2-м этаже. Теплые полы во всех жилых комнатах, на каждом коллекторе по 6-7 контуров. ТП 16 МП трубой.
Дополнительно к котловому буду ставить расширительный бак на 12л.
Котел 24 кВ потянет ли он данную схему?
Можно ли в данной схеме отключать отопление краном на коллекторе отопления и оставлять подключенным к котлу только ТП через смесительный узел или надо для этого какие-то изменения в схему внести?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Посмотрите пожалуйста схему отопления

Сообщение Dim@ »

Мои рекомендации:
Котелок BAXI ECO3 compact 240Fi + полипропиленом ф32 через тройники до 2х коллекторов на первом и втором этаже (см фото),коллектора спаренные(ТП и РО) в одном шкафе, регулирование ТП локально с коллектора (например комплектом температурного регулирования REHAU арт.240481 или Oventrop арт.1151000.) От радиаторного коллектора к каждому прибору подача/обратка ф16 металопластом. Теплый пол тоже ф16 металопластом. Радиаторы подключать 1/2" кранами с термостатической головкой. На лето тогда отключать не надо будет - термоголовки сами "обесточат" радиатор, а будут работать только ТП.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Dim@ 29 май 2009, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Посмотрите пожалуйста схему отопления

Сообщение Code »

Dim@ писал(а): На лето тогда отключать не надо будет - термоголовки сами "обесточат" радиатор, а будут работать только ТП.
:shock:

тизнарт
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 май 2009, 15:27
Репутация: 0

Сообщение тизнарт »

Сделай коллектора с расходомерами на каждом этаже. Проще будет отбалансировать.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Чего там балансировать то на 170кв.метрах?
петли ТП рассчитать примерно одинаковой длины единственное желательно, тогда и балансировать ненужно будет...
Да забыл - перепускной клапан желательно поставить на каком нибудь из коллекторов (типа Oventrop арт. 1085206)
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

тизнарт
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 май 2009, 15:27
Репутация: 0

Сообщение тизнарт »

Dim@
А чего ж ты рекомендуешь (см. фото) на ТП коллектор с расходомерами.))) Я про радиаторы на этаж говорю.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Dim@, ваша активность удручает... но пока терпимо. Нельзя так слепо отдаваться брендам от отопления, на свете есть такое разнообразие :roll:
Давеча менял километр хенки, на хенку. Да вошим-то она ничего такая была, только не понравилась она мне... продавец не оценил мои ощущения, но поменять был вынужден. Новая трубочка мне больше понравилась... мотаем.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Dim@ писал(а):Да забыл - перепускной клапан желательно поставить на каком нибудь из коллекторов
Я уже писал здесь не однократно, сейчас по цене не намного дороже поставить насос типа alfa2, с ними не только перепускной не нужен но и экономия электроэнергии имеется.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ermalex писал(а):Я уже писал здесь не однократно, сейчас по цене не намного дороже поставить насос типа alfa2, с ними не только перепускной не нужен но и экономия электроэнергии имеется.
Согласен, только в настеннике ведь стоит одноступенчатый насос и его планируется использовать для РО.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Тогда да.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

GuTherm писал(а):Dim@, ваша активность удручает... но пока терпимо. Нельзя так слепо отдаваться брендам от отопления, на свете есть такое разнообразие
Работы меньше стало, времени на себя стало больше - вот и добрался до компьютера :D
пишу о том с чем привык работать, но стараюсь быть в теме ... Сам же должен знать как монтажнику или инженеру тяжело с привычного продукта переходить на новый, если конечно это необходимо...
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Dim@ писал(а):Сам же должен знать как монтажнику или инженеру тяжело с привычного продукта переходить на новый
Да... непросто :(
Хотя мне-то как раз просто, я монтирую-то раз в год и то если зак говорит - "патронов не жалеть!" вот за такие деньги мне уже пофигу чем монтировать. Будете смеяться :D я с виеги на валтек перешёл(ввиду некоторых обстоятельств), но трубочку пока хенковскую пользую... хотя в свете последних событий так-то стрёмненько становится, приходится каждую бухту рассматривать с пристрастием.
В воскресенье поеду к заку с двумя напольными вольфами... конечно придётся за завтра изучить головы вольфов. У меня с ними только опыт демонтажа и не более, а тут ещё может быть и удастся их сдружить с приточками и быссейном. Конечно не просто работать с другой техникой, а что делать сто тыщ на дороге не валяются, правда монажникам ещё платить надо (там всё круглое вырезать надо)... а ведь приходится.
Так что не унывай кризис он полезный, ждём когда долляр поднимется до 50 рублей.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Кризис полезен тем что с рынка во время кризиса уйдут посредники, мелкие фирмы и бригады "шараш-мантаж", и кто кризис переживет, во время так называемого экономического подьема снимет первые сливки. А то что доллар растет - это только хуже т.к. своего качественного делать мы так и не научились, качественный дорогой импортный продукт будет не по карману потребителю - будут хотеть дешевый импортный (читайте не качественный) - да и вслед за заработком и цены растут тоже не забывайте, у нас же все импортное.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Igor1975
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 май 2009, 15:43
Репутация: -2
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Посмотрите пожалуйста схему отопления

Сообщение Igor1975 »

длины контуров ТП примерно одинаковы
по поводу лучевой разводки радиаторов подумаю, может быть действительно получится сделать.
перепускной клапан поставлю

ttkotel
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 14:57
Репутация: 0
Откуда: http://opop-servis.com.ua/
Контактная информация:

Сообщение ttkotel »

Igor1975 писал(а):Можно ли в данной схеме отключать отопление краном на коллекторе отопления и оставлять подключенным к котлу только ТП через смесительный узел или надо для этого какие-то изменения в схему внести?
Можно, если ТП подключен через отдельные выходы в колекторе!
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/

Igor1975
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 май 2009, 15:43
Репутация: -2
Откуда: Ростов-на-Дону

Re:

Сообщение Igor1975 »

ttkotel писал(а):
Igor1975 писал(а):Можно ли в данной схеме отключать отопление краном на коллекторе отопления и оставлять подключенным к котлу только ТП через смесительный узел или надо для этого какие-то изменения в схему внести?
Можно, если ТП подключен через отдельные выходы в колекторе!
Через отдельные выходы в коллекторе отопления? Почему именно так?
Я вообще думал через тройник до коллектора отопления подключить смесительный узел ТП параллельно коллектору отопления. В межсезонье хотел бы кранами полностью отключать коллекторы отопления. Я не совсем уверен как работает смесительный узел ТП, я так понимаю он подпитку от котла лишь периодически берет, тогда в контуре котла будет малый объем теплоносителя. Вот и беспокоит как будет вести себя котел при этом. Или может быть не отключать полностью коллектор отопления, отключать только радиаторы?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»