Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kuzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 апр 2010, 23:57
Репутация: 0
Откуда: бел.раша

посветуйте как лучше объвязать тёплые полы

Сообщение kuzen »

посветуйте как лучше объвязать тёплые полы с системой отопления

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

а зачем две темы одинаковые?
зы: А Вы ответы на Ваши вопросы принципиально игнорируете?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Кузнецов Д А хватит флудить дружище! Больше по теме топикстартера сообщений - а то позорите статус ГУРУ :D

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Dim@ писал(а):Кузнецов Д А хватит флудить дружище!
мой ответ абсолютно по теме, следи за форумом и за своими высерами
с Уважением Кузнецов Д А
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

А как обвзять та.
Отдельный контур на теплые полы, с трехходовым. Если есть возможность и деньги - на трехходовой привод, и на автоматику котла зацепить.
Насос на тот же контур можно. Тут уже вариаций много, все зависит от вашей системы в общем.
Это что касается контура теплых полов.

Вы бы хоть финансовую сторону вопросы озвучили. Можно например на каждую ветку ТП, ставить регулятор, который встраивается в стену, по сути обычная термоголовка, только в боксе под монтаж.

Опишите ваши пожелания, в плане регулирования ТП, цены хотя бы, тогда уже можно будет говорить о сколько нибудь примерно схеме.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Кузнецов Д А писал(а):и за своими высерами
дружище вы опять в своей манере :cry: , поменьше грязи - побольше конструктивизма :wink:

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Sid писал(а):Насос на тот же контур можно
Нужно!!!
А в остальном согласен с Sid-ом.

Могу добавить еще, что если теплых полов планируется много (не только 3 м2 в ванной), то нужно делать на совесть - отдельный узел с трехходовым, насосом, коллекторами. Ставить всякие "унибоксы" не желательно, так как они регулируют температуру подачи в ТП, поджимая проток. Регулировка таким способом (ограничением циркуляции) крайне нежелательна. Если будет конутр где-нить "в сенях" :mrgreen: , может тупо перемерзнуть (знаю такие случаи).
А если ТП только пару квадратов в ванной. то не заморачивайтесь с трехходовыми, насосами, трубами, унибоксами а делайте электрический.

Ну и поиск рулит, тут по ТП информации более чем достаточно.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

человек до этого создал точно такую же тему, с тем же вопросом только чуть подробнее, ему там Dim@
ответил - ставь унибокс, ответ абсолютно на мой взгляд правильный, т.е. такое решение и мне показалось оптимальным (всех условий мы конечно не знаем). Автор на тот совет никак не отреагировал, а создал еще тему.

Ну и что ему ответить? Dim@ скажи.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Совершенно нормальный ответ :D
можете же когда захотите :wink:

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Кузнецов Д А писал(а):а зачем две темы одинаковые?
зы: А Вы ответы на Ваши вопросы принципиально игнорируете?
а этот чем не нормальный? коротко отражает суть, тут оскорбления кому-то видны?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Уже сами себя цитируйте....
Скоро сами с собой говорить начнете, потом белочка :lol: