Акустические расчеты

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Вы уточните у тех, кто спрашивает. Самое простое, если их устроят данные о уровнях шума изготовителя оборудования в актавных полосах))) Если требуют именно расчёты, то тут самое простое подобрать глушитель 8) . А вообще есть отдельный раздел проекта "Защита от шума", где считают проходит оборудование по шумовым характеристикам или нет. Тогда все свои данные (те самые таблички с актавными полосами)+места установки оборудования+генплан отдаёте акустикам-шумовикам :roll: Так что, возможны варианты.

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»