Как измерить мощность котла?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Как измерить мощность котла?

Сообщение Матвей »

Хочу поставить пеллетную горелку на чугунный Дакон. Горелка 20 кВт, котёл то же 20 кВт, правда мощность указана для дров. Вопрос - как измерить максимальную мощность подобного гибрида?
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
русский слон
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 16 фев 2005, 15:46
Репутация: 0
Откуда: ВЛАДИВОСТОК

Re: Как измерить мощность котла?

Сообщение русский слон »

[quote="Матвей";p="71157"]Хочу поставить пеллетную горелку на чугунный Дакон. Горелка 20 кВт, котёл то же 20 кВт, правда мощность указана для дров. Вопрос - как измерить максимальную мощность подобного гибрида?[/quote]


Конкретно, вряд ли кто здесь ответит на этот вопрос, скользкая тема :D
Лучше иметь, дальних родственников на ближнем востоке, чем ближних родственников, на дальнем востоке.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

замерить:
1темп на входе в котел
2на выходе
3 расход (водосчетчик придется врезать или ультразвуковой расходомер искать)
n(кВт)=1,163*(T1-T2)*G(м3/ч) вроде так.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

[quote="Кузнецов Д А";p="71171"]замерить:
1темп на входе в котел
2на выходе
3 расход (водосчетчик придется врезать или ультразвуковой расходомер искать)
n(кВт)=1,163*(T1-T2)*G(м3/ч) вроде так.[/quote]

Это в куче - теплосчётчик :cool:

Хотя думаю грубо можно принять что она не изменится...
Раз горелка 20 кВт... А параметры продуктов сгорания примерно теже ИМХО...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Это в куче - теплосчётчик
только без вычислителя
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.