Правильная обвязка.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
temeshoff
Претендент
Претендент
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 21 июл 2007, 08:16
Репутация: 0
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Правильная обвязка.

Сообщение temeshoff »

Всем Добрый День! Прошу Вашего совета в следующем. В квартире с центральным отоплением переделываю на отопление и ГВС от настенного газового котла. Большое сомнение вызывает проделанная работа сантехников по обвязке всего этого дела. В кратце: от котла идет контур на ГВС, второй контур идет на отопление и теплые полы через коллектор со встроенным дополгительным насосом. В магазине,где покупал котел сказали,что так не правильно,т.э. надо было на только на теплые полы пускать через редуктор с дополнительным насосом, а отопление должен протягивать насос в котле. Подскажите пож-та, как все-таки правильно сделать обвязку. Котел Вахi двухконтурный. Спасибо!
Последний раз редактировалось temeshoff 21 июл 2007, 09:07, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Схемку бы :roll: а... :art:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

temeshoff
Претендент
Претендент
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 21 июл 2007, 08:16
Репутация: 0
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Сообщение temeshoff »

GuTherm
Сегодня сделаю фотки и постараюсь выложить

Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:

Вот что то накидал(извиняйте,что не по гостам)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Нам не по ГОСТУ рисованные схемы сматреть заподло. :) шутка.

Temeshoff попробуйте по своей схеме показать где тут дополнительный насосик. и марка не мешала бы. и диаметры и количесво общее хотяб приборав отапления.

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

а обратка гвс-это вход холодной воды? :cry: У Бакса дырочки по другому расположены :?
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Штейн";p="15642175"]а обратка гвс-это вход холодной воды? :cry: У Бакса дырочки по другому расположены :?[/quote] Штейн, уважаемый, неужели ты не видишь, что схема полное Г-НО? И дело даже не в расположении выводов. По моему, этот запрос, просто провокация. Человеку поговорить не о чем, вот и сотрясает воздух. :evil: :evil: :evil:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Схемок больше не надо, давайте лучше фотки. :fellow:

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="К.П.Д.";p="15642178"]Схемок больше не надо, давайте лучше фотки. :fellow:[/quote] :s_42: :DRINK: :agree:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

temeshoff
Претендент
Претендент
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 21 июл 2007, 08:16
Репутация: 0
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Сообщение temeshoff »

[quote="a-x-e-l-1";p="15642176"] Штейн, уважаемый, неужели ты не видишь, что схема полное Г-НО? И дело даже не в расположении выводов. По моему, этот запрос, просто провокация. Человеку поговорить не о чем, вот и сотрясает воздух. :evil: :evil: :evil:[/quote]
вот тебе раз :shock: Да если бы я правильно мог нарисовать схему и тд,я бы наверно не обратился бы за помощью.
a-x-e-l-1 Чем новичка оскорблять, лучше бы подсказали,что конкретно нужно сфотографировать и описать :!:

ща перефоткаю все узлы и постараюсь выложить на форуме

Добавлено спустя 4 часа 36 минут 13 секунд:


вот,выкладываю фотки


Вот такое щас у меня дома. Что еще .....Котел Baxi Luna3 Comfort 240FI, площадь квартиры-120 м. На вопрос к сантехникам "Почему теплый пол запитали к отоплению? получил ответ,что они мне специально материал сэкономили,и что так все будет нормально работать. Больше пока не знаю что еще написатьюЖду вопросов или ответов или.... :roll: вообщем жду Ваших советов,потому как где-то в глубене своей душе чую что не так все это сделано,не по уму.Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Водяной теплый пол на балконе - само по себе неправильное дело. Опасно - прихватить в мороз может, но то как сделано - это шедевр - вероятность того, что прихватит поменьше, но пол будет не то что-бы теплый - он будет горячий.
Послушайте. а Вы уже с сантехниками этими расчитались?

Какая площадь отопления полом? Зачем такой большой коллектор? Похоже что там все вместе и радиаторы и ТП - ЖУТЬ! :evil:

Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:

Да вот и схемку посмотрел - точно жуть. Пороть надо сантехников Ваших.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

не к ночи будет сказано-коллектора валтековские (Веста-на правах рекламы) стучат забавно так через полгода эксплуатации и текут бывает-отслеживать надо, ну и узлы неразборные люблю по определению-грязевик хрен снимешь, да и диаметры зачем заужать?-коллектор не игрушечный, воздушники лучше поставить автоматические, смотреть на рожи сантехников раз в 3-4 недели или самому крутить маевского, вспоминая те же рожи (рожами они станут через пару месяцев эксплуатации)-вообщем спокойной ночи :fuck:

Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:

зацепило, полез дальше фотки смотреть, убейте их, дешевле выйдет :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Как же уберечь Заказчиков от такого чудачества? И млять, что обидно, что денег с Заказчика берут порой больше (раза в два) чем нормальные спецы которым и в голову не придет назвать Заказчику в два раза завышенную цену.
temeshoff Вы не переживайте, все это лечится, со сравнительно небольшими затратами. Наймите нормального спеца (кто Вам в магазине советовал?) в качестве Вашего представителя за 5-7% от сметы и заставте Ваших сантегнигов переделать Все как надо. Потом с них же эти 5-7% и удержите - за гемор. Вызывать другую фирму ИМХО - на деньги попадете по второму разу - переделывать за кем то малой кровью невыгодно.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

:suicide: :ob_stenky: :dash: :angry: :-! :plusomet: :splat: :roof:нет слов нискока...

Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:

[quote="Хоттабыч";p="15642197"]...заставте Ваших сантегнигов переделать Все как надо...[/quote]Пральна гришь... :s_42:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Долбо"бы :evil:
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Хоттабыч";p="15642197"]temeshoff Вы не переживайте, все это лечится, со сравнительно небольшими затратами. [/quote]
Ну не знаю, не знаю. Эти "сантехники" сейчас встанут в позу, наплюют на деньги и смоются, нормальная фирма за других переделывать не будет ни в коем случае. Остается искать только частника, но я так понимаю, что частники и делали, так что велик шанс напороться на таких же. Можно там конечно еще пару корректоров воткнуть чуть ниже существующих, завести на них теплый пол и сделать в стороне от него узел смешения. Но кого на эти подвиги потянет я даже не знаю :kos:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Да ладна, чо вы человека до суицида счас доведете! :mrgreen:
Будет у вас все работать, уважаемый, вот токо покою вам не будет никада во время отопительного сезона. Будете вы бегать крутить краники на коллекторе. А кстати, что это за блестящая штучка на балконе между кранами на ТП. Я так понимаю, что крутя эту штуку вы регулируете распределение теплоносителя между ТП и радиатором на балконе. Хотя я могу и ошибаться :oops:
Ее (если это тот самый девайс) тоже крутить будете. Вот токо осторожно крутите - а то или пол будет горячий (как писал ув. Хоттабыч) или змерзнет он у вас совсем, ежели мороз ночью шарахнет жестокий..
А так - работают такие схемы, вот только мне хозяев жалко (было сначала)...Года полтора назад попросил меня один хозяин коттеджа ему схему накидать. Я и накидал все чин по чину - на ТП насос отдельный, узел смесительный, термостат....А потом приходит его монтажник главный самый и говорит мне с такой усмешкой снисходительной: "А чего это ты столько лишнего в схеме нарисовал? Продать побольше хочешь? Зачем там насос лишний, трехходовой с сервоприводом, термостат? Мы всегда ТП на обратку отопления завязываем и ВСЕ РАБОТАЕТ. И КЛИЕНТ ДОВОЛЕН!"
Я тогда сгоряча даже на форум этот наш спор вынес (кто хочет - может поискать)..
Не знаю, как этот коттедж сделали, но вижу я этого "знатока"-монтажника иногда. Не остается он без работы по всей видимости..А значит отзывы о нем хорошие, и передают его с рук на руки благодарные заказчики...
Вот так..А вы все здесь - "убить таких надо! Деньги с них трясите!"...
А они-то, в отличие от всяких там ПРОФИ и ГУРУ-теоретиков делают все ДЕШЕВО и БЕЗ ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ!
И любит их народ за это! :mrgreen:
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

дык это.. самое, перед насосом установить термостатический смеситель, на балкон поставить Unibox, и всё, ничё сильно криминального нет (имхо)
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

temeshoff
Претендент
Претендент
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 21 июл 2007, 08:16
Репутация: 0
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Сообщение temeshoff »

[quote="Хоттабыч";p="15642191"]
Послушайте. а Вы уже с сантехниками этими расчитались?[/quote]

пока еще нет.Они мне вчера звонили,я им сообщил,что пока расчитываться с ними не буду,так как есть большие сомнения в правильности проделанных работ.Они в недоумении,мол в чем дело,мы везде так делаем,все работает.

[quote="Хоттабыч";p="15642191"]Какая площадь отопления полом?[/quote]

суммарная площадь всех ТП где-то 40 кв.м.

[quote="Штейн";p="15642193"]
не к ночи будет сказано-коллектора валтековские (Веста-на правах рекламы) стучат забавно так через полгода эксплуатации и текут бывает-отслеживать надо, ну и узлы неразборные люблю по определению-грязевик хрен снимешь, да и диаметры зачем заужать?-коллектор не игрушечный, воздушники лучше поставить автоматические[/quote]

если можно,то подскажите,какие лучше поставить коллектора. А что самое интересное,у меня дома лежат 4 новых автоматических клапана,а они зачем то поставили ручные :?

[quote="LEX";p="15642209"]

Будет у вас все работать, уважаемый, вот токо покою вам не будет никада во время отопительного сезона. Будете вы бегать крутить краники на коллекторе. [/quote]

да вот что то не очень хочеться заниматься этим всю зиму

[quote="LEX";p="15642209"]Я и накидал все чин по чину - на ТП насос отдельный, узел смесительный, термостат.[/quote]

если не трудно,можно в кратце описать,как правильно надо сделать обвязку :cry:

уже созванивался с другим сантехником,он вот какую схему предложил(простите,что опять коряво)
1. Вход горячей воды из котла-коллектор на радиаторы-трехходовый клапан-коллектор на ТП
2.Коолектор ТП(обратка)-дополнительный насос-байпас от трехходового клапана-коллектор на радиаторы(обратка)-выход в котел(обратка)
В этом случае получается,что дополнительный насос ставиться на обратку,а уменя сейчас на входе. Как правильно и где его надо устанавливать????? :roll:

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

[quote="Кузнецов Д А";p="15642210"]Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.[/quote]

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА :!:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Serj-kot
Претендент
Претендент
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 01 ноя 2006, 11:51
Репутация: 1
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Serj-kot »

Если по Вашей схеме доп. насос поставить на подачу коллектора ТП, сразу после трехходового, то это будет 100% рабочая схема. Трехходовой смесительный, на который цепляется головка с выносным датчиком, такие есть у многих производителей (Хаймаер, Овентроп, Ивар, Ваттси тд.)

Хотя и Ваша схема рабочая.

temeshoff
Претендент
Претендент
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 21 июл 2007, 08:16
Репутация: 0
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Сообщение temeshoff »

Уважаемые специалисты данного профиля-АУУУУУУУ :!: Ну что скажите насчет ответа от второго "специалиста"??? :cry:

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»