Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Выбор прокачивающего насоса

SKV » 05 фев 2005, 11:36

В данном случае весьма вероятно,что последние приборы были подключены по магистрали на трубу 1/2.
Делая без проекта мы всегда ведем магистраль 3/4 до последнего прибора.

Mat » 04 фев 2005, 23:42

Юрий писал(а): Да первые 6 радиаторов прижал - начиная с первого от котла больше, остальные поменьше. Сейчас стало температура дома почти везде одинаковая т.е. такая какая установлена на ручном датчике :P
Ну вот, видите, как всё просто.........
Когда знаешь..........
:lol:

Юрий » 04 фев 2005, 18:45

Mat писал(а):Прижимать то пробовали, ближние?
Да первые 6 радиаторов прижал - начиная с первого от котла больше, остальные поменьше. Сейчас стало температура дома почти везде одинаковая т.е. такая какая установлена на ручном датчике :P

Shurik » 04 фев 2005, 12:32

Циркуляционный насос для системы отопления подбирается исходя из следующих критериев:
- напор насоса - компенсация сопротивления гидравлических элементов, таки как трубы (фитинги), радиаторы и так далее.
- производительность - есть не что иное, как компенсация теплопотерь здания :D :D :D

А высота здания на это не влияет, ето не водоснабжение :D
Какая разница на каком этаже крутить педали велотренажера, на 1 или на 50 - ом :D :D :D :D :D

Al » 04 фев 2005, 10:39

Интересно- сколько ещё времени циркуляционные насосы будут выбирать по высоте здания?
А также по эл. мощности, цвету и цене... :cry: :cry: :cry:

Mat » 03 фев 2005, 22:43

Прижимать то пробовали, ближние?

Юрий » 03 фев 2005, 18:52

Правильный ветер писал(а):
Mat писал(а):Ограничить расход через более горячие радиаторы пробовали????
В самом деле, "прижмите" ближние, должна же быть арматура на подводках к приборам. Выбор насоса чем был продиктован? Ведь кто-то наверное делал гидр.расчёт. Чего там по напору получилось?
Арматура установлена. Гидравлический расчет никто не делал :roll:
Насос выбирался можно сказать на обум. обычно это делается по высоте подъема воды :shock:

Юрий » 03 фев 2005, 18:49

Правильный ветер писал(а):
Mat писал(а):Ограничить расход через более горячие радиаторы пробовали????
В самом деле, "прижмите" ближние, должна же быть арматура на подводках к приборам. Выбор насоса чем был продиктован? Ведь кто-то наверное делал гидр.расчёт. Чего там по напору получилось?
Арматуратна всех радиаторах установлена.
Гидравлический расчет, как обычно никто не делал.
Насос выбирался из расчета высоты подъема.

Правильный ветер » 03 фев 2005, 15:32

Mat писал(а):Ограничить расход через более горячие радиаторы пробовали????
В самом деле, "прижмите" ближние, должна же быть арматура на подводках к приборам. Выбор насоса чем был продиктован? Ведь кто-то наверное делал гидр.расчёт. Чего там по напору получилось?

Mat » 03 фев 2005, 01:10

Ограничить расход через более горячие радиаторы пробовали????

Юрий » 02 фев 2005, 18:27

ПрактикЪ писал(а):Убедитесь, что во всех радиаторах отсутствует воздух. А вообще, каждая ветка должна заканчиваться автоматическим воздушником. А на каждом радиаторе хотя бы кран Маевского должен стоять. Ведь воздух так или иначе в системе все-равно присутствует и его надо удалять.
Краны Маевского установлены. Периодически проверяю на наличие воздуха.

ПрактикЪ » 02 фев 2005, 13:07

Убедитесь, что во всех радиаторах отсутствует воздух. А вообще, каждая ветка должна заканчиваться автоматическим воздушником. А на каждом радиаторе хотя бы кран Маевского должен стоять. Ведь воздух так или иначе в системе все-равно присутствует и его надо удалять.

Re: Выбор прокачивающего насоса

Юрий » 02 фев 2005, 10:35

Mat писал(а):
Юрий писал(а):Прокачивающий насос WILO PH 042E(условный проход 32)производительность 28 л/мин.
:shock: :shock: :shock:
Такой насос втрое большую систему спокойно тянет.
1) загрязнен фильтр
2) завоздушены радиаторы (или трубы)
3) требуется балансировка системы.
Фильтр проверял - чистый. Радиаторы первые горячие, а дальние холоднее, значит соответственно втрубах воздух отсутствует.
Как отбалансировать систему. Я еще хотел летом протянуть дополнительно трубы на улицу отсвоего котла, чтобы обогреть холодную воду. Трасса идет в 20 метрах от дома.

Re: Выбор прокачивающего насоса

Mat » 02 фев 2005, 00:34

Юрий писал(а):Прокачивающий насос WILO PH 042E(условный проход 32)производительность 28 л/мин.
:shock: :shock: :shock:
Такой насос втрое большую систему спокойно тянет.
1) загрязнен фильтр
2) завоздушены радиаторы (или трубы)
3) требуется балансировка системы.

Rimantas » 01 фев 2005, 19:46

А помоеу надо убедиться что фильтр гр.очистки перед нассосм чист(если он есть)

ПрактикЪ » 01 фев 2005, 19:06

Судя по насосу и диаметру трубопровода - можно еще 10 таких радиаторов повесить на систему. А дальние радиаторы, как Вы выразились, "не прокачиваются" потому что ближние слишком хорошо "прокачиваются". Прижмите ближние и дайте дополнительный проток дальним. Удачев всяческих.

Выбор прокачивающего насоса

Юрий » 01 фев 2005, 18:15

Нужен совет!
У меня установлен котел Олимпия на 190м2, смонтировано двух трубное отопление из 26 металлопластиковой трубы и установлены радиаторы Sahara - 10 штук. Прокачивающий насос WILO PH 042E(условный проход 32)производительность 28 л/мин. Но почему-то последние 3 батареи плохо прокачиваются . Видимо не хватает производительности насоса. Хочу заменит насос на WILO PH 101E производительностью 85 л/мин(условный проход 40). Подскажите будет ли хватать насосу воды или он будет работать в холостую, ведь система-то смонтирована из 26 трубы.
Заранее благодарен :roll: