Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Юрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 ноя 2003, 20:51
Репутация: 0

Выбор прокачивающего насоса

Сообщение Юрий »

Нужен совет!
У меня установлен котел Олимпия на 190м2, смонтировано двух трубное отопление из 26 металлопластиковой трубы и установлены радиаторы Sahara - 10 штук. Прокачивающий насос WILO PH 042E(условный проход 32)производительность 28 л/мин. Но почему-то последние 3 батареи плохо прокачиваются . Видимо не хватает производительности насоса. Хочу заменит насос на WILO PH 101E производительностью 85 л/мин(условный проход 40). Подскажите будет ли хватать насосу воды или он будет работать в холостую, ведь система-то смонтирована из 26 трубы.
Заранее благодарен :roll:
Меня интересуют работа отопительных котлов ACV, чешского Dakon.Надежны ли они. Как работает автоматика на горелках WSO-4P. Есть ли разница между этими котлами и корейским Олимпия. Может кому-то приходилось эксплуатировать эти котлы . Прошу дать совет.

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Судя по насосу и диаметру трубопровода - можно еще 10 таких радиаторов повесить на систему. А дальние радиаторы, как Вы выразились, "не прокачиваются" потому что ближние слишком хорошо "прокачиваются". Прижмите ближние и дайте дополнительный проток дальним. Удачев всяческих.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

А помоеу надо убедиться что фильтр гр.очистки перед нассосм чист(если он есть)
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Re: Выбор прокачивающего насоса

Сообщение Mat »

Юрий писал(а):Прокачивающий насос WILO PH 042E(условный проход 32)производительность 28 л/мин.
:shock: :shock: :shock:
Такой насос втрое большую систему спокойно тянет.
1) загрязнен фильтр
2) завоздушены радиаторы (или трубы)
3) требуется балансировка системы.

Юрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 ноя 2003, 20:51
Репутация: 0

Re: Выбор прокачивающего насоса

Сообщение Юрий »

Mat писал(а):
Юрий писал(а):Прокачивающий насос WILO PH 042E(условный проход 32)производительность 28 л/мин.
:shock: :shock: :shock:
Такой насос втрое большую систему спокойно тянет.
1) загрязнен фильтр
2) завоздушены радиаторы (или трубы)
3) требуется балансировка системы.
Фильтр проверял - чистый. Радиаторы первые горячие, а дальние холоднее, значит соответственно втрубах воздух отсутствует.
Как отбалансировать систему. Я еще хотел летом протянуть дополнительно трубы на улицу отсвоего котла, чтобы обогреть холодную воду. Трасса идет в 20 метрах от дома.
Меня интересуют работа отопительных котлов ACV, чешского Dakon.Надежны ли они. Как работает автоматика на горелках WSO-4P. Есть ли разница между этими котлами и корейским Олимпия. Может кому-то приходилось эксплуатировать эти котлы . Прошу дать совет.

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Убедитесь, что во всех радиаторах отсутствует воздух. А вообще, каждая ветка должна заканчиваться автоматическим воздушником. А на каждом радиаторе хотя бы кран Маевского должен стоять. Ведь воздух так или иначе в системе все-равно присутствует и его надо удалять.

Юрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 ноя 2003, 20:51
Репутация: 0

Сообщение Юрий »

ПрактикЪ писал(а):Убедитесь, что во всех радиаторах отсутствует воздух. А вообще, каждая ветка должна заканчиваться автоматическим воздушником. А на каждом радиаторе хотя бы кран Маевского должен стоять. Ведь воздух так или иначе в системе все-равно присутствует и его надо удалять.
Краны Маевского установлены. Периодически проверяю на наличие воздуха.
Меня интересуют работа отопительных котлов ACV, чешского Dakon.Надежны ли они. Как работает автоматика на горелках WSO-4P. Есть ли разница между этими котлами и корейским Олимпия. Может кому-то приходилось эксплуатировать эти котлы . Прошу дать совет.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Ограничить расход через более горячие радиаторы пробовали????

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Mat писал(а):Ограничить расход через более горячие радиаторы пробовали????
В самом деле, "прижмите" ближние, должна же быть арматура на подводках к приборам. Выбор насоса чем был продиктован? Ведь кто-то наверное делал гидр.расчёт. Чего там по напору получилось?

Юрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 ноя 2003, 20:51
Репутация: 0

Сообщение Юрий »

Правильный ветер писал(а):
Mat писал(а):Ограничить расход через более горячие радиаторы пробовали????
В самом деле, "прижмите" ближние, должна же быть арматура на подводках к приборам. Выбор насоса чем был продиктован? Ведь кто-то наверное делал гидр.расчёт. Чего там по напору получилось?
Арматуратна всех радиаторах установлена.
Гидравлический расчет, как обычно никто не делал.
Насос выбирался из расчета высоты подъема.
Меня интересуют работа отопительных котлов ACV, чешского Dakon.Надежны ли они. Как работает автоматика на горелках WSO-4P. Есть ли разница между этими котлами и корейским Олимпия. Может кому-то приходилось эксплуатировать эти котлы . Прошу дать совет.

Юрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 ноя 2003, 20:51
Репутация: 0

Сообщение Юрий »

Правильный ветер писал(а):
Mat писал(а):Ограничить расход через более горячие радиаторы пробовали????
В самом деле, "прижмите" ближние, должна же быть арматура на подводках к приборам. Выбор насоса чем был продиктован? Ведь кто-то наверное делал гидр.расчёт. Чего там по напору получилось?
Арматура установлена. Гидравлический расчет никто не делал :roll:
Насос выбирался можно сказать на обум. обычно это делается по высоте подъема воды :shock:
Меня интересуют работа отопительных котлов ACV, чешского Dakon.Надежны ли они. Как работает автоматика на горелках WSO-4P. Есть ли разница между этими котлами и корейским Олимпия. Может кому-то приходилось эксплуатировать эти котлы . Прошу дать совет.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Прижимать то пробовали, ближние?

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Интересно- сколько ещё времени циркуляционные насосы будут выбирать по высоте здания?
А также по эл. мощности, цвету и цене... :cry: :cry: :cry:

Аватара пользователя
Shurik
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 июл 2004, 11:51
Репутация: 0
Откуда: СПб

Сообщение Shurik »

Циркуляционный насос для системы отопления подбирается исходя из следующих критериев:
- напор насоса - компенсация сопротивления гидравлических элементов, таки как трубы (фитинги), радиаторы и так далее.
- производительность - есть не что иное, как компенсация теплопотерь здания :D :D :D

А высота здания на это не влияет, ето не водоснабжение :D
Какая разница на каком этаже крутить педали велотренажера, на 1 или на 50 - ом :D :D :D :D :D

Юрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 ноя 2003, 20:51
Репутация: 0

Сообщение Юрий »

Mat писал(а):Прижимать то пробовали, ближние?
Да первые 6 радиаторов прижал - начиная с первого от котла больше, остальные поменьше. Сейчас стало температура дома почти везде одинаковая т.е. такая какая установлена на ручном датчике :P
Меня интересуют работа отопительных котлов ACV, чешского Dakon.Надежны ли они. Как работает автоматика на горелках WSO-4P. Есть ли разница между этими котлами и корейским Олимпия. Может кому-то приходилось эксплуатировать эти котлы . Прошу дать совет.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Юрий писал(а): Да первые 6 радиаторов прижал - начиная с первого от котла больше, остальные поменьше. Сейчас стало температура дома почти везде одинаковая т.е. такая какая установлена на ручном датчике :P
Ну вот, видите, как всё просто.........
Когда знаешь..........
:lol:

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

В данном случае весьма вероятно,что последние приборы были подключены по магистрали на трубу 1/2.
Делая без проекта мы всегда ведем магистраль 3/4 до последнего прибора.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Ответить