Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Нужен совет!
У меня установлен котел Олимпия на 190м2, смонтировано двух трубное отопление из 26 металлопластиковой трубы и установлены радиаторы Sahara - 10 штук. Прокачивающий насос WILO PH 042E(условный проход 32)производительность 28 л/мин. Но почему-то последние 3 батареи плохо прокачиваются . Видимо не хватает производительности насоса. Хочу заменит насос на WILO PH 101E производительностью 85 л/мин(условный проход 40). Подскажите будет ли хватать насосу воды или он будет работать в холостую, ведь система-то смонтирована из 26 трубы.
Заранее благодарен
Меня интересуют работа отопительных котлов ACV, чешского Dakon.Надежны ли они. Как работает автоматика на горелках WSO-4P. Есть ли разница между этими котлами и корейским Олимпия. Может кому-то приходилось эксплуатировать эти котлы . Прошу дать совет.
Судя по насосу и диаметру трубопровода - можно еще 10 таких радиаторов повесить на систему. А дальние радиаторы, как Вы выразились, "не прокачиваются" потому что ближние слишком хорошо "прокачиваются". Прижмите ближние и дайте дополнительный проток дальним. Удачев всяческих.
Юрий писал(а):Прокачивающий насос WILO PH 042E(условный проход 32)производительность 28 л/мин.
Такой насос втрое большую систему спокойно тянет.
1) загрязнен фильтр
2) завоздушены радиаторы (или трубы)
3) требуется балансировка системы.
Фильтр проверял - чистый. Радиаторы первые горячие, а дальние холоднее, значит соответственно втрубах воздух отсутствует.
Как отбалансировать систему. Я еще хотел летом протянуть дополнительно трубы на улицу отсвоего котла, чтобы обогреть холодную воду. Трасса идет в 20 метрах от дома.
Меня интересуют работа отопительных котлов ACV, чешского Dakon.Надежны ли они. Как работает автоматика на горелках WSO-4P. Есть ли разница между этими котлами и корейским Олимпия. Может кому-то приходилось эксплуатировать эти котлы . Прошу дать совет.
Убедитесь, что во всех радиаторах отсутствует воздух. А вообще, каждая ветка должна заканчиваться автоматическим воздушником. А на каждом радиаторе хотя бы кран Маевского должен стоять. Ведь воздух так или иначе в системе все-равно присутствует и его надо удалять.
ПрактикЪ писал(а):Убедитесь, что во всех радиаторах отсутствует воздух. А вообще, каждая ветка должна заканчиваться автоматическим воздушником. А на каждом радиаторе хотя бы кран Маевского должен стоять. Ведь воздух так или иначе в системе все-равно присутствует и его надо удалять.
Краны Маевского установлены. Периодически проверяю на наличие воздуха.
Меня интересуют работа отопительных котлов ACV, чешского Dakon.Надежны ли они. Как работает автоматика на горелках WSO-4P. Есть ли разница между этими котлами и корейским Олимпия. Может кому-то приходилось эксплуатировать эти котлы . Прошу дать совет.
Mat писал(а):Ограничить расход через более горячие радиаторы пробовали????
В самом деле, "прижмите" ближние, должна же быть арматура на подводках к приборам. Выбор насоса чем был продиктован? Ведь кто-то наверное делал гидр.расчёт. Чего там по напору получилось?
Mat писал(а):Ограничить расход через более горячие радиаторы пробовали????
В самом деле, "прижмите" ближние, должна же быть арматура на подводках к приборам. Выбор насоса чем был продиктован? Ведь кто-то наверное делал гидр.расчёт. Чего там по напору получилось?
Арматуратна всех радиаторах установлена.
Гидравлический расчет, как обычно никто не делал.
Насос выбирался из расчета высоты подъема.
Меня интересуют работа отопительных котлов ACV, чешского Dakon.Надежны ли они. Как работает автоматика на горелках WSO-4P. Есть ли разница между этими котлами и корейским Олимпия. Может кому-то приходилось эксплуатировать эти котлы . Прошу дать совет.
Mat писал(а):Ограничить расход через более горячие радиаторы пробовали????
В самом деле, "прижмите" ближние, должна же быть арматура на подводках к приборам. Выбор насоса чем был продиктован? Ведь кто-то наверное делал гидр.расчёт. Чего там по напору получилось?
Арматура установлена. Гидравлический расчет никто не делал
Насос выбирался можно сказать на обум. обычно это делается по высоте подъема воды
Меня интересуют работа отопительных котлов ACV, чешского Dakon.Надежны ли они. Как работает автоматика на горелках WSO-4P. Есть ли разница между этими котлами и корейским Олимпия. Может кому-то приходилось эксплуатировать эти котлы . Прошу дать совет.
Циркуляционный насос для системы отопления подбирается исходя из следующих критериев:
- напор насоса - компенсация сопротивления гидравлических элементов, таки как трубы (фитинги), радиаторы и так далее.
- производительность - есть не что иное, как компенсация теплопотерь здания
А высота здания на это не влияет, ето не водоснабжение
Какая разница на каком этаже крутить педали велотренажера, на 1 или на 50 - ом
Да первые 6 радиаторов прижал - начиная с первого от котла больше, остальные поменьше. Сейчас стало температура дома почти везде одинаковая т.е. такая какая установлена на ручном датчике
Меня интересуют работа отопительных котлов ACV, чешского Dakon.Надежны ли они. Как работает автоматика на горелках WSO-4P. Есть ли разница между этими котлами и корейским Олимпия. Может кому-то приходилось эксплуатировать эти котлы . Прошу дать совет.
Юрий писал(а):
Да первые 6 радиаторов прижал - начиная с первого от котла больше, остальные поменьше. Сейчас стало температура дома почти везде одинаковая т.е. такая какая установлена на ручном датчике
Ну вот, видите, как всё просто.........
Когда знаешь..........
В данном случае весьма вероятно,что последние приборы были подключены по магистрали на трубу 1/2.
Делая без проекта мы всегда ведем магистраль 3/4 до последнего прибора.