Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Ошибка при проектировании

Alex_ » 18 фев 2007, 23:13

А вот это уже будет сложнее, ибо это не совсем правда... в плане экономии. Выше температура на подаче - больше потери в сети. Собственно, приточки и на 90С, и даже на 70С будут работать, был бы перепад и соответственно, расход. Ну и калориферы просчитать (пересчитать?). Если нет перепада - что ж, ставьте свой насос возле каждой приточки. Он "высосоет" тепло из этой кривой сети. Мыслей пока больше нет...

Kass » 18 фев 2007, 22:40

Спасибо. А вот как им объяснить, что перегретая вода в теплотрассе экономнее и правильнее?

Alex_ » 18 фев 2007, 22:24

Соболезную... :( :( :(
Как трудно иногда бывает объяснить заказчику, что экономия газа скорее будет там, где система сбалансирована и каждому потребителю достается столько тепла, сколько ему нужно...

Kass » 18 фев 2007, 16:13

Да беда там скорее во всем. Прежде всего расход через котлы не постоянен, так как один насос и на сеть и на котлы. И они зачем то постоянно меняют уставку по перепаду. Я им говорю, что перепад неплохо бы поднять, а местный псевдоспец говорит мол зачем гонять лишнюю воду по объектам. Я ему про график 90-70 (в ТЗ вообще 105-70), а он говорит, что газ так экономит. Это в газпроме то! :lol: Вот и прикинь, гоняют большим котлом воду недогретую, градусов 40. А что бы поджать, у них нет балансировочников. Местный спец не знает, что это такое. Я ему говорю, что у вас по проекту требуется 107 кВт мощности, и что для этого надо определенная Т и определенная циркуляция, а он отвечает, что он не теплотехник и не понимает меня. :roll:

Alex_ » 18 фев 2007, 13:45

Дык разочаровывать по поводу котельной и не надо. Усе там, скорее всего, нормально, только увеличить перепад нуна... Беда основная в гидравлике - с стетью и потребителями... Поджать там, где свистит, добиться нормальной Т обратки и т. д....

Kass » 18 фев 2007, 01:39

Я думаю, что обвязку надо поместить в перлы нашего городка. По поводу проектировщиков согласен с Гутермом. Отрывать что то надо.

Я вот сам в задумчивости. Ездил на один объектик газпромовский, так там что котельная 18 МВт сделана через задницу, одноконтурной схемой без теплообменников, работает на 3% мощности. В теплосети выдают график 95-37, на него пытаются посадить приточки. Из котельной выходит всего 2 трубы, потом как сказал главный спец (кстати который после некоторых вопросов признался что он не теплотехник), расходятся по территории "елочкой", и как я понял в хаотическом порядке. Частотниками они крутят единственный насос в системе 55 кВт, поддердивая перепад всего 0.4 кг. Естественно приточки не работают. В том объекте, где мне надо сделать автоматику на две приточки, вытяжку и отопление перепад на входе ноль... В этой гребаной "ёлочке" ни одного балансировочника. Соответственно в каких то ветвях жалуются, что в радиаторах вода свистит, а где то циркуляция еле-еле... При этом начальство до ознакомления сказало мне, что у них новая котельная, и параметры очень стабильные. :roll: Вот думаю, как их разочаровывать...

ВТК Мастер » 17 фев 2007, 14:03

Прочтите инструкцию к Протерм КТО ....., там есть схема подклю чения бойлера,без доп. насоса; Да и воще--- у напольных котлов это тоже решается (не всеми монтажниками, а РЕЖЕ ПРОЭКТИРОВЩИКАМИ), трехходовым с сервоприводом, спросите у KASSa!

Максим Ш. » 16 фев 2007, 23:19

Серой трубой подключен перепускной клапан. На всех радиаторах термоголовки.
Фильтр да, правильней бы было если бы он был до котла. Я так понимаю, иначе пришлось бы делать переход обратки в горизонталь, ставить фильтр, переходить в вертикаль и подключить к котлу.
Верхний насос на бойлер, нижний на отопление. Оба выключены. Работает насос встроенный в котел.

Штейн » 16 фев 2007, 23:00

даже своим больным воображением не сразу догнал о чем речь, но фильтр перед насосом направил полет моей фантазии в нужное русло-голову надо было проектанту править на стадии зачатья :da_foot:
но идею серого куска трубы не осознал (не в плане цвета, а в плане функциональной направленности)

Максим Ш. » 16 фев 2007, 22:32

За что?

GuTherm » 16 фев 2007, 22:21

Мляка :evil: рукиб паатрывал и голову ]:-> ...
Проектировщики хреновы. :s_31:

Максим Ш. » 16 фев 2007, 22:14

Обвязка. Насос.

Штейн » 16 фев 2007, 21:29

[quote="Кузнецов Д А";p="15623641"]400,
а я 100руб/день выкуриваю = 36 500 в год :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
ты анашу куришь? :kos:

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

да вообщем для всех гнет, притом очень похоже :shock:

Оборванец » 16 фев 2007, 00:29

УПС.... Ну да, для вайланта и загнуть можно.... :oops: не обращал раньше внимания.....
тока спрашивали про мору, вот я и засумлевался, что для моры грунфос патрубки гнуть буит

hausmeister » 16 фев 2007, 00:21

Ну для Vaillantа гнёт. :)

Оборванец » 16 фев 2007, 00:11

Шо то я сумлеваюсь, что бы грунфос стал бы для кого нибудь патрубки на своих насосов на 90 градусов загибать, мож это после гаек загиб идет?

Максим Ш. » 15 фев 2007, 23:14

Grundfos, могу сфоткать.

Оборванец » 15 фев 2007, 22:50

Енто что за насосик такой? Поделитесь секретом... мож попутали чего?

Максим Ш. » 15 фев 2007, 22:26

Так проще насос сменить на более "недорогой", а етот припрятать.
Проще когда проблемы нет. А встроенный насос в котел имеет патрубки под 90 градусов.

hausmeister » 15 фев 2007, 22:10

Так проще насос сменить на более "недорогой", а етот припрятать. :cool:

Вернуться к началу