Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Перекос в сторону ГВС. Как быть??:(

Kass » 24 мар 2007, 00:23

[quote="Прохожий";p="15628340"]...расститайте потребление горячей воды в соответствии со СНиП. Я Вас уверяю не будет он ставить такие эксперименты, а если будет - то Вас защитит наш самый гуманный в мире суд. Потому что Вы все сделали как положено.[/quote]Господа, никогда так не делайте. Всему голова ТЗ заказчика. Если там указано расчитать согласно СНиП, то так и делайте, а если он говорит, что хочу в 10 раз больше, чем по СНиП положено, то надо сделать в 10 раз больше нормы. Заказчик всегда прав. Хочет он 55 градусов из 10 смесителей в течении 2 часов, то расчитайте и дайте ему пару вариантов, на проточке и на бойлере, куба в 4. Только вот ТЗ обязательно должно быть не на словах, а на бумаге и с подписью заказчика. И для суда и для совести это первостепенно.

ВТК Мастер » 23 мар 2007, 18:51

Может кто смеяться будет, для обсуждения.

Бойлер греем с котла "по полной" в режиме "ЛЕТО"; а отопление - : используем бойлер как теплоаккумулятор. На входе/выходе бойлера "врезаем" ветку на отопление; Управление отоплением осуществляем через смеситель - по температуре Т.Н.; или комнатный термостат через насос ВКЛ/ВЫКЛ.

Сильно прошу не пинать,но отзывы увидеть хотса!

Кузнецов Д А » 22 мар 2007, 21:21

да ладно, ну никто там 12 душевых сразу не юзает.
А вот такой маразм как: столовая не помню на скока челов, но площадь столовой 36 м2, а кухни 18 м2, так вот по расчёту СНиП поставили 2 электронагревателя по 500 литров мощность тэна в каждом 18 кВт.

Прохожий » 22 мар 2007, 21:14

[quote="Кузнецов Д А";p="15628368"]из моей - Smart 300 от эл котла Эван 30 кВт, фитнесс центр 12 душевых + 2 джакузи, не жаловались ни разу

Добавлено спустя 48 секунд:

забыл там рабочий объем - 200 литров[/quote]
А что там жаловаться. Открой на полную все лейки, термометр на бойлере есть, и проследи изменение температуры хотя бы в течении получаса.
А насчет "не жаловались" я уже говорил, лучше таких аргументов не употребляй :fellow:

Кузнецов Д А » 22 мар 2007, 21:07

из моей - Smart 300 от эл котла Эван 30 кВт, фитнесс центр 12 душевых + 2 джакузи, не жаловались ни разу

Добавлено спустя 48 секунд:

забыл там рабочий объем - 200 литров

Оборванец » 22 мар 2007, 21:07

[quote="К.П.Д.";p="15628366"]Из моей, сауна, 18 часов, три душа, клиенты расписаны на неделю, работает без простоев, такого чтоб ГВС закончилась небыло.
По понедельникам с 20-22 проверяю лично и ещё 7 хороших человеков. :shower:[/quote]
С валиантом?. Тогда кто его знает, мож колонка газовая как ни-ть не так кВты расходует...

К.П.Д. » 22 мар 2007, 21:03

Из моей, сауна, 18 часов, три душа, клиенты расписаны на неделю, работает без простоев, такого чтоб ГВС закончилась небыло.
По понедельникам с 20-22 проверяю лично и ещё 7 хороших человеков. :shower:

Кузнецов Д А » 22 мар 2007, 20:58

да за деньги заказчика я ему батарею из 1000-ков выстрою, лишь бы холодной воды хватило

Оборванец » 22 мар 2007, 20:53

Ну помню я про коэфициэнты, но заказчик то чего у него хотел - помните? Из моей практики газовый проточный водонагреватель 23 кВт - на 3, макс 4 точки хватает, причем 4-я уже с трудом

К.П.Д. » 22 мар 2007, 20:49

Нет ну не будут же все 5 точек сразу целый час работать, кафицентик не учёл. :D

Кузнецов Д А » 22 мар 2007, 20:49

в бойлере если 60 град, то ещё хол вода плюсом.
60 литров в минуту это квартир 20 из практики в многоквартирках

Оборванец » 22 мар 2007, 20:44

0,2 л/с х 5 точек = 1л/с*60=60 л/мин.
200 л хватит на 3,33 мин - а дальше что?
Ну разбавится водичкой холодной, ну пусть 1:5, ну 15 минут получится.

К.П.Д. » 22 мар 2007, 20:37

Объёмом и температурой компенсировать - 200л.

Оборванец » 22 мар 2007, 20:30

130 или 160 как раз будут, тока вот Вайлант 24ый 5 точек водоразбора не потянет на протоке

К.П.Д. » 22 мар 2007, 20:18

Вот такой подойдёт?
См. мин мощность контура.
Вайлант туды весь ляжет. :lol:

Оборванец » 22 мар 2007, 19:51

[quote="К.П.Д.";p="15628331"]Поставте Вайлант VU 240/2-3 (одноконтурный), и бойлер бак в баке на 200л.
:D[/quote]
При таких запросах на ГВС бойлера и на 300 л буит мало, и 24 кВт от Валианта не спасут. ИМХО надо ставить котел кВт на 36 и бойлер подбирать с мощностью теплообменника не меньше 30 кВт неважно какой емкости, тада он фактически на протоке работать сможет

Кузнецов Д А » 22 мар 2007, 19:48

Выпью, выпью, если нальёшь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
завтра на БГ пойду, в кабаке правда, столик в метре от музыкантов сбоку заказал(последний был)
сорри за оффтоп
по теме:
ставь кател и бойлер, температуру на термостате ограничишь и всё, там у протерма такая "скрепочка" , ни один заказчик не догадается её переставить

Прохожий » 22 мар 2007, 19:38

чего там говорит ? "Выбью" что ли?
Мне вообще кажется, что основная в том, что заказчик зашугал я извиняюсь) тупого менеджера (Вы сами так себя назвали, извиняюсь еще раз :lol: ) тем, что в любой момент он должен открыть все краны на полную катушку, уйти на 2 часа погулять, прийти - а там будет продолжаться идти горячая вода с температурой 55°С. Мой ответ таким заказчикам - а не идут ли они в баню! :evil: Если Вы не делаете отление по бумажкам нарисованных на коленке, то расститайте потребление горячей воды в соответствии со СНиП. Я Вас уверяю не будет он ставить такие эксперименты, а если будет - то Вас защитит наш самый гуманный в мире суд. Потому что Вы все сделали как положено.

Re: Перекос в сторону ГВС. Как быть??:(

Кузнецов Д А » 22 мар 2007, 19:31

[quote="Тупой менеджер";p="15628255"] Суммарные теплопотери всего коттеджа 38КВт, но закончена отделка и заказчик категорически отказывается разводить отопление по всему дому.
[/quote]

К.П.Д. » 22 мар 2007, 18:52

Поставте Вайлант VU 240/2-3 (одноконтурный), и бойлер бак в баке на 200л.
Термостат бойлера управляет => трёхходовик ESBE и привод серии90 на 180град. поворота.
За деньги сэкономленные на котле (всё равно в гараже) можно будет не поскупиться на бойлере. :cool:

Уезжая=> конвекторы на мин., котёл выкл, бойлер на тэн в разетку с таймером. :D