Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопрос владельцам газ. котлов типа Mora 5154

гpязнуля » 24 сен 2007, 16:08

шидол, перепрошивка идет сразу после третей бутылки водовки, если конечно хозяин отказывается бежать за четвертой :mrgreen: !

Mr.Smith » 24 сен 2007, 16:02

[quote="грязнуля";p="15646319"] из инструмента используется только отвертка :lol: Неследует принебрегать даже визуальным осмотром "нового котла"!
[/quote]

Отвертки нада две: Под крест и под шлиц :) :) :)
А "новый" котел надо еще внимательней смотреть, чем старый. Тем более MORA :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ( они мне АвтоТАЗы напоминают, вроде едут, но точно не Мерседес, ИМХО)

шидол » 24 сен 2007, 15:52

а на каком шагу у Вас стоит перепрошивка платы(панацея от фсех бед)и убивание котла на фих? :mrgreen:

гpязнуля » 24 сен 2007, 14:31

Mr. Смит, да извиняюсь если обидел, не в Ваш адрес писано :(
Раздражат отношение "хозяев". Просят помощи, а выполнить простые рекомендации лень, рассуждения...
И фраза "котел та новый" помоему каждый день звучит на форуме.
ПС. Раньше я сервисировал котлы "по понятиям", а вот уже как пол года выработал для себя алгоритм проверки и всегда следую ему. Самое интересное что время затрачиваемое на обслуживание котла сократилось в разы... В духтретях случаев причина сбоя выясняется на четвертом пятом шаге, и из инструмента используется только отвертка :lol: Неследует принебрегать даже визуальным осмотром "нового котла"!
Во, блин, наумничал! Фтопку умника!

Mr.Smith » 24 сен 2007, 14:12

[quote="грязнуля";p="15646310"] зачем проверять фильтры - игрушки это[/quote]
Я не говорил, что не надо.
[quote="грязнуля";p="15646310"]Не следует посмотреть ход штока и проверить микрик - трата времени.[/quote]
Раз котел на ГВС включается, значит шток ходит нормально! (инече бы не включался.
[quote="грязнуля";p="15646310"]а настройку минимальной мощности по ГВС пусть лохи выполняют.... [/quote]
Пусть выполняют, если проток не соответствует номиналу (маленький)и теплообмена нету, то пусть выполняют. Конечно проверить можно, но маловероятно, что заводская настройка сбита.
[quote="грязнуля";p="15646310"]А мы профи сразу теплообменник мыть будем, а лучще по перепрошиваем![/quote]
Да там дерьма лопата! Сплошь и рядом встречается после "кривого" заполнения и пуска.

Вывод: Нужно пригласить нормального специалиста, пусть все и проверяет! А если нет спеца, последовательно разобраться самому "Что тут думать - прыгать надо". Считаю, что основные причины мы тут нагадали :)

гpязнуля » 24 сен 2007, 13:20

Ну конечно котел новый "практически не работал" зачем проверять фильтры - игрушки это! Не следует посмотреть ход штока и проверить микрик - трата времени. Да и давление газа статическое и динамическое нефиг измерять, а настройку минимальной мощности по ГВС пусть лохи выполняют.... А мы профи сразу теплообменник мыть будем, а лучще по перепрошиваем!

Mr.Smith » 24 сен 2007, 12:11

[quote="Shenbao";p="15646299"]Что там что-то забилось это маловероятно [/quote]

100 % дела в расходе воды. Либо проток ГВС слабый. Либо при заполнении котла в отопительный контур вторичного теплообменника попала грязь, тогда расход теплоносителя маленький - последствия те же! Когда расход нормальный и котел чистый все работает отлично! Горелка там нормально (плавно) модулируется.

Shenbao » 24 сен 2007, 12:03

Что там что-то забилось это маловероятно т.к. котел установили весной, когда ставили была готова только разводка по отоплению, его проверили, все ок, потом доделали сантехнику и обнаружился такой баг с гор. водой, котел практически не работал... Получается так: когда открываешь гор. воду вкл. горелка, нагревает воду и отрубается, следовательно вода начинает идти прохладная, снова включается горелка, но быстро нагреть не успевает. Короче она то включается, то отключается и вода идет, то теплая, то холодная. Скорее либо он неисправен, либо что-то не настроено на втором контуре.

Mr.Smith » 24 сен 2007, 11:04

[quote="грязнуля";p="15646282"]Проверить датчик потока или что там включает ГВС (непомню как там Мора устроенна).[/quote]

Если на ГВС переключается, то датчик нормальный (там просто кнопка, которую нажимает шток, "упертый" в мембрану, а мембрана выгибается от перепада давлений, когда идет разбор ГВС и давление на выходе ГВС снижается)

гpязнуля » 24 сен 2007, 10:29

Начать бы с фильтров. Проверить системные фильтры (навесные) по ГВСу, поискать и прочистить котловоую сеточку... Проверить датчик потока или что там включает ГВС (непомню как там Мора устроенна).

Mr.Smith » 24 сен 2007, 06:22

Как давно работает котел? Возможно уже подзасрался вторичный теплообменник. Плохой проток приводит к неполному отбору мощности, соответственно теплоноситель перегревается.

Проверьте, что насос работает на максимальной ступени (если нет, то тоже возможен перегрев теплоносителя, поэтому происходит отключение, потом снова включение ит.д. температура в кране поэтому плавает.)

Ну и настройку горелки проверить бы не мешало.

шидол » 23 сен 2007, 05:31

[quote="Lavrishin";p="15646230"]
Если котел гарантийный - пригласи сервис. Если же не гарантийый - перепрошивай память. Прошивок на эти аппараты у мея нет. И не знаю пока у кого найти. Удачи!!!
[/quote]
Опять 25.Ну зачем человека сразу посылать в дебри :evil: .Проблема может быть в неотрегулированной газ.арматуре.В идеале Лечится сервисом за полчаса.Остальное в процессе .
А вы сразу в морг.

Lavrishin » 22 сен 2007, 23:34

Если котел гарантийный - пригласи сервис. Если же не гарантийый - перепрошивай память. Прошивок на эти аппараты у мея нет. И не знаю пока у кого найти. Удачи!!!

Вопрос владельцам газ. котлов типа Mora 5154

Shenbao » 22 сен 2007, 22:25

Здравствуйте! У меня стоит 2х контурный газовый котел Mora 5154, проблема в следующем: дом оталивается отлично, а вот с горячей водой проблемы... Если открыть кран горячей воды, то идет, то горячая, то холодная вода. В чем может быть проблема и как можно решить ее ? Ставить доп нагреватель ? Хотя котел рассчитан и на отопление и на подогрев воды, причем с запасом по мощности...