Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Shenbao
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 21:05
Репутация: 0

Вопрос владельцам газ. котлов типа Mora 5154

Сообщение Shenbao »

Здравствуйте! У меня стоит 2х контурный газовый котел Mora 5154, проблема в следующем: дом оталивается отлично, а вот с горячей водой проблемы... Если открыть кран горячей воды, то идет, то горячая, то холодная вода. В чем может быть проблема и как можно решить ее ? Ставить доп нагреватель ? Хотя котел рассчитан и на отопление и на подогрев воды, причем с запасом по мощности...

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Если котел гарантийный - пригласи сервис. Если же не гарантийый - перепрошивай память. Прошивок на эти аппараты у мея нет. И не знаю пока у кого найти. Удачи!!!

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

[quote="Lavrishin";p="15646230"]
Если котел гарантийный - пригласи сервис. Если же не гарантийый - перепрошивай память. Прошивок на эти аппараты у мея нет. И не знаю пока у кого найти. Удачи!!!
[/quote]
Опять 25.Ну зачем человека сразу посылать в дебри :evil: .Проблема может быть в неотрегулированной газ.арматуре.В идеале Лечится сервисом за полчаса.Остальное в процессе .
А вы сразу в морг.
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Как давно работает котел? Возможно уже подзасрался вторичный теплообменник. Плохой проток приводит к неполному отбору мощности, соответственно теплоноситель перегревается.

Проверьте, что насос работает на максимальной ступени (если нет, то тоже возможен перегрев теплоносителя, поэтому происходит отключение, потом снова включение ит.д. температура в кране поэтому плавает.)

Ну и настройку горелки проверить бы не мешало.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Начать бы с фильтров. Проверить системные фильтры (навесные) по ГВСу, поискать и прочистить котловоую сеточку... Проверить датчик потока или что там включает ГВС (непомню как там Мора устроенна).
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="грязнуля";p="15646282"]Проверить датчик потока или что там включает ГВС (непомню как там Мора устроенна).[/quote]

Если на ГВС переключается, то датчик нормальный (там просто кнопка, которую нажимает шток, "упертый" в мембрану, а мембрана выгибается от перепада давлений, когда идет разбор ГВС и давление на выходе ГВС снижается)
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Shenbao
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 21:05
Репутация: 0

Сообщение Shenbao »

Что там что-то забилось это маловероятно т.к. котел установили весной, когда ставили была готова только разводка по отоплению, его проверили, все ок, потом доделали сантехнику и обнаружился такой баг с гор. водой, котел практически не работал... Получается так: когда открываешь гор. воду вкл. горелка, нагревает воду и отрубается, следовательно вода начинает идти прохладная, снова включается горелка, но быстро нагреть не успевает. Короче она то включается, то отключается и вода идет, то теплая, то холодная. Скорее либо он неисправен, либо что-то не настроено на втором контуре.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Shenbao";p="15646299"]Что там что-то забилось это маловероятно [/quote]

100 % дела в расходе воды. Либо проток ГВС слабый. Либо при заполнении котла в отопительный контур вторичного теплообменника попала грязь, тогда расход теплоносителя маленький - последствия те же! Когда расход нормальный и котел чистый все работает отлично! Горелка там нормально (плавно) модулируется.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну конечно котел новый "практически не работал" зачем проверять фильтры - игрушки это! Не следует посмотреть ход штока и проверить микрик - трата времени. Да и давление газа статическое и динамическое нефиг измерять, а настройку минимальной мощности по ГВС пусть лохи выполняют.... А мы профи сразу теплообменник мыть будем, а лучще по перепрошиваем!
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="грязнуля";p="15646310"] зачем проверять фильтры - игрушки это[/quote]
Я не говорил, что не надо.
[quote="грязнуля";p="15646310"]Не следует посмотреть ход штока и проверить микрик - трата времени.[/quote]
Раз котел на ГВС включается, значит шток ходит нормально! (инече бы не включался.
[quote="грязнуля";p="15646310"]а настройку минимальной мощности по ГВС пусть лохи выполняют.... [/quote]
Пусть выполняют, если проток не соответствует номиналу (маленький)и теплообмена нету, то пусть выполняют. Конечно проверить можно, но маловероятно, что заводская настройка сбита.
[quote="грязнуля";p="15646310"]А мы профи сразу теплообменник мыть будем, а лучще по перепрошиваем![/quote]
Да там дерьма лопата! Сплошь и рядом встречается после "кривого" заполнения и пуска.

Вывод: Нужно пригласить нормального специалиста, пусть все и проверяет! А если нет спеца, последовательно разобраться самому "Что тут думать - прыгать надо". Считаю, что основные причины мы тут нагадали :)
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Mr. Смит, да извиняюсь если обидел, не в Ваш адрес писано :(
Раздражат отношение "хозяев". Просят помощи, а выполнить простые рекомендации лень, рассуждения...
И фраза "котел та новый" помоему каждый день звучит на форуме.
ПС. Раньше я сервисировал котлы "по понятиям", а вот уже как пол года выработал для себя алгоритм проверки и всегда следую ему. Самое интересное что время затрачиваемое на обслуживание котла сократилось в разы... В духтретях случаев причина сбоя выясняется на четвертом пятом шаге, и из инструмента используется только отвертка :lol: Неследует принебрегать даже визуальным осмотром "нового котла"!
Во, блин, наумничал! Фтопку умника!
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

а на каком шагу у Вас стоит перепрошивка платы(панацея от фсех бед)и убивание котла на фих? :mrgreen:
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="грязнуля";p="15646319"] из инструмента используется только отвертка :lol: Неследует принебрегать даже визуальным осмотром "нового котла"!
[/quote]

Отвертки нада две: Под крест и под шлиц :) :) :)
А "новый" котел надо еще внимательней смотреть, чем старый. Тем более MORA :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ( они мне АвтоТАЗы напоминают, вроде едут, но точно не Мерседес, ИМХО)
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

шидол, перепрошивка идет сразу после третей бутылки водовки, если конечно хозяин отказывается бежать за четвертой :mrgreen: !
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»