Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как реагирует медь с нержавейкой?

Water Man » 05 мар 2008, 17:16

:agree: Но можно и по проще.
Из Рекомендации по применению и монтажу медных труб от КМЕ:
"В системах отопления сочетание стали и меди допустимо лишь при содержании кислорода в воде не превышающем 0,1 мг/дм3, что практически возможно только в замкнутых системах.
Даже в замкнутой системе циркуляции не рекомендуется применять в одной схеме медь и алюминивые радиаторы."

chaus » 05 мар 2008, 15:19

[quote="DениSS";p="15663471"]почему низя медь с аллюминием сочетать?[/quote]
Значительная разница уровней Ферми в меди и в алюминии. Как следствие -- слишком большая контактная разность потенциалов. Под её действием из алюминия (анода) вырываются ионы и вследствие этого происходит его постепенное разрушение.

Есть и полезное применение: чтобы исключить возможность коррозии стали (обычной чёрной), её соединяют проводом с алюминиевым или магниевым анодом, помещённым в ту же коррозионную среду (воду, влажный грунт). Пока алюминий или магний полностью не разрушится, сталь заметно корродировать не будет. Так же работает оцинковка на поверхности стали.

С нержавеющей сталью у меди контактная разность потенциалов небольшая, а работа выхода иона из нержавеющей стали велика. Поэтому коррозии не идёт.

DениSS » 05 мар 2008, 14:59

А кто знает почему низя медь с аллюминием сочетать? :roll:

chaus » 05 мар 2008, 11:24

E.A.
[quote="Е.А.";p="15663428"]Разно заряженные ионы металов на сварочном шве начнут взаимодействовать и получете процесс меж ионной корозии[/quote] :mrgreen:
Не просветите ли меня, убогого, по следующим вопросам:
1. Как именно заряжены ионы нержавейки :? , а как ионы меди?
2. Что такое "меж ионная коррозия"?

KlimС
Просто спокойно монтируйте, никаких проблем не будет. Точнее, в системах, которые я эксплуатаривал, за 5 - 8 лет признаков гальванической коррозии не отмечено.

Е.А. » 05 мар 2008, 11:07

[quote="ermalex";p="15663432"]Так фитинги обычно латунные или бронза, так что все нормально.[/quote]

Согласен.

ermalex » 05 мар 2008, 11:05

Так фитинги обычно латунные или бронза, так что все нормально.

Е.А. » 05 мар 2008, 10:26

Разно заряженные ионы металов на сварочном шве начнут взаимодействовать и получете процесс меж ионной корозии ]:->
Через латунь - номано.

Майкл » 04 мар 2008, 21:26

Все нормально будет, во всяком случае, достаточно долго.

Как реагирует медь с нержавейкой?

KlimChugunkin » 04 мар 2008, 21:01

Планирую изготовить стрелку из нержавейки, и колектор, а всю обвязку сделать медью, возможны ли какието побочки?