Как реагирует медь с нержавейкой?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Как реагирует медь с нержавейкой?
Планирую изготовить стрелку из нержавейки, и колектор, а всю обвязку сделать медью, возможны ли какието побочки?
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
E.A.
[quote="Е.А.";p="15663428"]Разно заряженные ионы металов на сварочном шве начнут взаимодействовать и получете процесс меж ионной корозии[/quote]
Не просветите ли меня, убогого, по следующим вопросам:
1. Как именно заряжены ионы нержавейки
, а как ионы меди?
2. Что такое "меж ионная коррозия"?
KlimС
Просто спокойно монтируйте, никаких проблем не будет. Точнее, в системах, которые я эксплуатаривал, за 5 - 8 лет признаков гальванической коррозии не отмечено.
[quote="Е.А.";p="15663428"]Разно заряженные ионы металов на сварочном шве начнут взаимодействовать и получете процесс меж ионной корозии[/quote]

Не просветите ли меня, убогого, по следующим вопросам:
1. Как именно заряжены ионы нержавейки

2. Что такое "меж ионная коррозия"?
KlimС
Просто спокойно монтируйте, никаких проблем не будет. Точнее, в системах, которые я эксплуатаривал, за 5 - 8 лет признаков гальванической коррозии не отмечено.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
[quote="DениSS";p="15663471"]почему низя медь с аллюминием сочетать?[/quote]
Значительная разница уровней Ферми в меди и в алюминии. Как следствие -- слишком большая контактная разность потенциалов. Под её действием из алюминия (анода) вырываются ионы и вследствие этого происходит его постепенное разрушение.
Есть и полезное применение: чтобы исключить возможность коррозии стали (обычной чёрной), её соединяют проводом с алюминиевым или магниевым анодом, помещённым в ту же коррозионную среду (воду, влажный грунт). Пока алюминий или магний полностью не разрушится, сталь заметно корродировать не будет. Так же работает оцинковка на поверхности стали.
С нержавеющей сталью у меди контактная разность потенциалов небольшая, а работа выхода иона из нержавеющей стали велика. Поэтому коррозии не идёт.
Значительная разница уровней Ферми в меди и в алюминии. Как следствие -- слишком большая контактная разность потенциалов. Под её действием из алюминия (анода) вырываются ионы и вследствие этого происходит его постепенное разрушение.
Есть и полезное применение: чтобы исключить возможность коррозии стали (обычной чёрной), её соединяют проводом с алюминиевым или магниевым анодом, помещённым в ту же коррозионную среду (воду, влажный грунт). Пока алюминий или магний полностью не разрушится, сталь заметно корродировать не будет. Так же работает оцинковка на поверхности стали.
С нержавеющей сталью у меди контактная разность потенциалов небольшая, а работа выхода иона из нержавеющей стали велика. Поэтому коррозии не идёт.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
- Water Man
- Претендент
- Сообщения: 174
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
- Репутация: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:

Из Рекомендации по применению и монтажу медных труб от КМЕ:
"В системах отопления сочетание стали и меди допустимо лишь при содержании кислорода в воде не превышающем 0,1 мг/дм3, что практически возможно только в замкнутых системах.
Даже в замкнутой системе циркуляции не рекомендуется применять в одной схеме медь и алюминивые радиаторы."