Как реагирует медь с нержавейкой?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Как реагирует медь с нержавейкой?

Сообщение KlimChugunkin »

Планирую изготовить стрелку из нержавейки, и колектор, а всю обвязку сделать медью, возможны ли какието побочки?

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Все нормально будет, во всяком случае, достаточно долго.

Аватара пользователя
Е.А.
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 авг 2004, 11:12
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Е.А. »

Разно заряженные ионы металов на сварочном шве начнут взаимодействовать и получете процесс меж ионной корозии ]:->
Через латунь - номано.
Вам как, правильно или дешево?

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Так фитинги обычно латунные или бронза, так что все нормально.

Аватара пользователя
Е.А.
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 авг 2004, 11:12
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Е.А. »

[quote="ermalex";p="15663432"]Так фитинги обычно латунные или бронза, так что все нормально.[/quote]

Согласен.
Вам как, правильно или дешево?

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

E.A.
[quote="Е.А.";p="15663428"]Разно заряженные ионы металов на сварочном шве начнут взаимодействовать и получете процесс меж ионной корозии[/quote] :mrgreen:
Не просветите ли меня, убогого, по следующим вопросам:
1. Как именно заряжены ионы нержавейки :? , а как ионы меди?
2. Что такое "меж ионная коррозия"?

KlimС
Просто спокойно монтируйте, никаких проблем не будет. Точнее, в системах, которые я эксплуатаривал, за 5 - 8 лет признаков гальванической коррозии не отмечено.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

А кто знает почему низя медь с аллюминием сочетать? :roll:

Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="DениSS";p="15663471"]почему низя медь с аллюминием сочетать?[/quote]
Значительная разница уровней Ферми в меди и в алюминии. Как следствие -- слишком большая контактная разность потенциалов. Под её действием из алюминия (анода) вырываются ионы и вследствие этого происходит его постепенное разрушение.

Есть и полезное применение: чтобы исключить возможность коррозии стали (обычной чёрной), её соединяют проводом с алюминиевым или магниевым анодом, помещённым в ту же коррозионную среду (воду, влажный грунт). Пока алюминий или магний полностью не разрушится, сталь заметно корродировать не будет. Так же работает оцинковка на поверхности стали.

С нержавеющей сталью у меди контактная разность потенциалов небольшая, а работа выхода иона из нержавеющей стали велика. Поэтому коррозии не идёт.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)

Аватара пользователя
Water Man
Претендент
Претендент
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Water Man »

:agree: Но можно и по проще.
Из Рекомендации по применению и монтажу медных труб от КМЕ:
"В системах отопления сочетание стали и меди допустимо лишь при содержании кислорода в воде не превышающем 0,1 мг/дм3, что практически возможно только в замкнутых системах.
Даже в замкнутой системе циркуляции не рекомендуется применять в одной схеме медь и алюминивые радиаторы."

Ответить