Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: элеваторный узел на малый объём помещения

Илья » 01 ноя 2008, 09:14

Те, кто считал вдумчиво хоть раз элеваторы, знают какая это дрянь. На минимальной мощности не работает в принципе. Заказывать нестандартное сопло - бесполезно: не согласуете без проекта и быстро забьется. Только ИТП на базе трехходовика.

wasermen » 31 окт 2008, 21:16

[quote="Мастерсан";p="15685243"]не катит сопло, более того, шайбирование не помогает! quote]

Разница давлений подач - обратка какая?

prochor » 31 окт 2008, 19:27

Ну тогда остается методом научного тыка.

Мастерсан » 31 окт 2008, 18:24

prochor, не катит сопло, более того, шайбирование не помогает! Проверено на схожем объекте.

prochor » 31 окт 2008, 18:20

Надо посчитать элеватор и токарю заказать новое сопло.

Konst » 31 окт 2008, 18:11

Все правильно - начинать надо с получния ТУ. Потому, как ежели там 150гард.С на входе, то далеко не всякий трехходовичек такое издевательство выдержит.

Прохожий » 31 окт 2008, 17:17

[quote="Мастерсан";p="15685225"]Друг wasermen, в том то и дело, что элеватор нужен обязательно!! Зак настаивает. В системе ЦО давление 4 очка, причём тут насос и трех ходовой! Это ж не теплый пол!
[/quote]
Мало ли что там Зак наставивает. Пусть получает ТУ от теплосетей (что то я сомневаюсь, что он их получит), тогда можно будет говорить предметно. На 7 кВт элеваторов не бывает, если вообще будет нужен ИТП, то придется обходиться подмешивающим насосом. А пока изучайте СП Тепловые пункты и поменьше слушайте Зака.

wasermen » 31 окт 2008, 17:10

[quote="Мастерсан";p="15685225"] Зак настаивает. В системе ЦО давление 4 очка, причём тут насос и трех ходовой! Это ж не теплый пол!
А вообще благодарю коллега![/quote]

Ну ежель ЗАК настаивает...
А насос и трехходовой : оптимальное управление температурным режимом здания; и избыточного тепла обратно в СЕТЬ не будет.

Мастерсан » 31 окт 2008, 16:55

Друг wasermen, в том то и дело, что элеватор нужен обязательно!! Зак настаивает. В системе ЦО давление 4 очка, причём тут насос и трех ходовой! Это ж не теплый пол!
А вообще благодарю коллега!

Re: элеваторный узел на малый объём помещения

wasermen » 31 окт 2008, 16:36

[quote="Мастерсан";p="15685215"] СО в одноэтажном здании на 7 приборов по 1000 ватт.
В трассе ЦО врезаны задвижки, теперь требуется установить злеватор, самый маленький №1, ![/quote]

А элеватор ОБЯЗАТЕЛЬНО ? Трехходовым и насосом обойтись нельзя?

элеваторный узел на малый объём помещения

Мастерсан » 31 окт 2008, 16:14

Преведствую коллеги! Сегодня встречался с Заком, тот ставит задачу смонтировать СО в одноэтажном здании на 7 приборов по 1000 ватт.
В трассе ЦО врезаны задвижки, теперь требуется установить злеватор, самый маленький №1, однако я знаю, что при запуске системы при настройке элеватора на комфортную температуру в здании будет превышение на трассе, а это штрафы от тепловых сетей Заку.
Господа подскажите каким образом можно решить данную проблему.