Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Мастерсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 09:39
Репутация: 2

элеваторный узел на малый объём помещения

Сообщение Мастерсан »

Преведствую коллеги! Сегодня встречался с Заком, тот ставит задачу смонтировать СО в одноэтажном здании на 7 приборов по 1000 ватт.
В трассе ЦО врезаны задвижки, теперь требуется установить злеватор, самый маленький №1, однако я знаю, что при запуске системы при настройке элеватора на комфортную температуру в здании будет превышение на трассе, а это штрафы от тепловых сетей Заку.
Господа подскажите каким образом можно решить данную проблему.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Re: элеваторный узел на малый объём помещения

Сообщение wasermen »

[quote="Мастерсан";p="15685215"] СО в одноэтажном здании на 7 приборов по 1000 ватт.
В трассе ЦО врезаны задвижки, теперь требуется установить злеватор, самый маленький №1, ![/quote]

А элеватор ОБЯЗАТЕЛЬНО ? Трехходовым и насосом обойтись нельзя?
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Мастерсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 09:39
Репутация: 2

Сообщение Мастерсан »

Друг wasermen, в том то и дело, что элеватор нужен обязательно!! Зак настаивает. В системе ЦО давление 4 очка, причём тут насос и трех ходовой! Это ж не теплый пол!
А вообще благодарю коллега!

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

[quote="Мастерсан";p="15685225"] Зак настаивает. В системе ЦО давление 4 очка, причём тут насос и трех ходовой! Это ж не теплый пол!
А вообще благодарю коллега![/quote]

Ну ежель ЗАК настаивает...
А насос и трехходовой : оптимальное управление температурным режимом здания; и избыточного тепла обратно в СЕТЬ не будет.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Мастерсан";p="15685225"]Друг wasermen, в том то и дело, что элеватор нужен обязательно!! Зак настаивает. В системе ЦО давление 4 очка, причём тут насос и трех ходовой! Это ж не теплый пол!
[/quote]
Мало ли что там Зак наставивает. Пусть получает ТУ от теплосетей (что то я сомневаюсь, что он их получит), тогда можно будет говорить предметно. На 7 кВт элеваторов не бывает, если вообще будет нужен ИТП, то придется обходиться подмешивающим насосом. А пока изучайте СП Тепловые пункты и поменьше слушайте Зака.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Все правильно - начинать надо с получния ТУ. Потому, как ежели там 150гард.С на входе, то далеко не всякий трехходовичек такое издевательство выдержит.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

Надо посчитать элеватор и токарю заказать новое сопло.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.

Мастерсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 09:39
Репутация: 2

Сообщение Мастерсан »

prochor, не катит сопло, более того, шайбирование не помогает! Проверено на схожем объекте.

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

Ну тогда остается методом научного тыка.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

[quote="Мастерсан";p="15685243"]не катит сопло, более того, шайбирование не помогает! quote]

Разница давлений подач - обратка какая?
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Те, кто считал вдумчиво хоть раз элеваторы, знают какая это дрянь. На минимальной мощности не работает в принципе. Заказывать нестандартное сопло - бесполезно: не согласуете без проекта и быстро забьется. Только ИТП на базе трехходовика.
Хвост опух и болит!