Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Термостат

Code » 09 фев 2009, 16:16

[quote="sander";p="15695077"]ну вроде русским по белому человек попросил совета как уменьшить тактование котла... Если не согласны со мной, то предлагаю обсуждение перенести в личку.[/quote]
Ну, еще в личке обсуждать философский камень тактования? :eek:
Спасибо. Я скорее так, за жизнь... Пусть человек делает так как хочет... Молчу.

sander » 09 фев 2009, 16:05

ну вроде русским по белому человек попросил совета как уменьшить тактование котла, зачем лезть в расширение труб? да они должны выдерживать и расширение и сужение, на то есть и компенсаторы и правила монтажа. на то есть нормативные режимы работы 75/65 или 80/60.

А в случае халтурного монтажа - хоть 5 градусов в цикле все равно потечет.

при этом Code вы упускаете тот момент, что с подачей 80С при 75 ребрах и 15-20м2 ТП как раз суммарная теплоотдача системы скорее всего приблизится к минимальной мощности котла и все будет отлично работать и количество циклов значительно уменьшится. а при подаче 45...50 суммарная теплоотдача системы почти в 2,5 раза ниже, со всеми вытекающими. Если не согласны со мной, то предлагаю обсуждение перенести в личку.

Code » 09 фев 2009, 15:01

[quote="sander";p="15695057"]судя по описанию Alex-2612 у него как раз ТП не развязан...[/quote]
Что усугубляет ситуацию.
В циклах 5 минут подача будет меняться на 10 градусов, а в циклах 30 минут - на 25-30. И кому от этого хорошо? Стяжке? Фитингам? Трубам?

sander » 09 фев 2009, 13:11

судя по описанию Alex-2612 у него как раз ТП не развязан. а температура подачи общая (45-50) и регулируется с котла.

tiptop » 09 фев 2009, 10:07

[quote="Code";p="15695011"]И еще не факт, что хуже -
1) включать-выключать чаще, но при небольших колебаниях температуры теплоносителя
2) включать-выключать реже, но фактически каждый раз заново разогревать систему.[/quote]
Конкретизирую...
Это факт - то, что хуже включать-выключать реже и фактически каждый раз заново разогревать систему. :)

Code » 09 фев 2009, 10:00

[quote="sander";p="15694968"]проблему с тактованием можо конечно кардинально улучшить, если теплый пол завязать через отдельный смесительный узел. [/quote]
Как правило, ТП и так завязан через отдельный смесительный узел.
Не помогает, точнее помогает (ибо должен! ), но не кардинально.
Без существенного увеличения объема теплоносителя в системе (добавления хоть маленького аккумулятора) или введения искусственного гистерезиса с помощью термостата, не так то просто увеличить интервал между включением-выключением.
И еще не факт, что хуже -
1) включать-выключать чаще, но при небольших колебаниях температуры теплоносителя
2) включать-выключать реже, но фактически каждый раз заново разогревать систему.

sander » 08 фев 2009, 22:21

проблему с тактованием можо конечно кардинально улучшить, если теплый пол завязать через отдельный смесительный узел. тогда котел можно ставить в режим 80/60 и добавить комнатный термостат - длительность циклов работы и простоя значительно увеличится.
не знаю поможет ли мой совет теперь, наверное уже никто огород городить не станет. :roll:

Вячеслав Дрейдин » 07 фев 2009, 21:21

зайдите в любой нормальный магазин - и купите термостат по воздуху либо термостат по воздуху с функциями программирования -видел в наличии и Emmeti и Watts и Юнкерс и Фондитал (не помню кто для них делает)... короче- выбор есть. - Цена от 1000 руб до 6500 в зависимости от наворотов...

VikT » 07 фев 2009, 20:55

[quote="Alex-2612";p="15694847"]
Вопрос: где в Ростове и в кРАСНОДАРЕ есть выбор термостатов для котлов
[/quote] Прикололся, что-ли. Да они везде есть, просто не искал. Скинь телефон в личку, я сам из Краснодара, но могу подсказать, где в Ростове купить. Тоже нашел проблему, аж смешно.

Alex-2612 » 07 фев 2009, 07:39

Котёл Бакси МАЙН 24и, площадь отопления 95кв.м., при высоте потолков от 2,6 до 3.10. Секций на весь дом ушло около 75 (взяли с запасом). И ещё 3 контура тёплого пола (ушло 85 м трубки). Официальный сервис делал настройки. И он же сказал, что можно поставить термостат, т.к. это факт общепризнанный и котлу это будет лучше.
Вопрос: где в Ростове и в кРАСНОДАРЕ есть выбор термостатов для котлов, желательно программируемых с хорошим соотношением цена/качество/функциональность? Подскажите точки

sander » 06 фев 2009, 14:23

Sovetnik прав, так как подачу вы поставили на 45-50 то даже минимальной мощности котла по видимому много по сравнению с общей мощностью установленных радиаторов (при данном температурном напоре).

хотя сам термостат вещь нужная не факт что он сможет решить именно проблему частых включений выключений в вашем случае, просто у вас котле будет тактоваться до тех пор пока не наберет тепературу воздуха в помещении и не разомкнутся контакты термостата.
Тут бы минимум котла понизить, но я так понимаю и так сделали ниже некуда.

АНДРИК 551 » 05 фев 2009, 21:57

А модуляционный режим на котле выставили?Чем меньше стартовое давление(при условии что котел на нем нормально зажигается) тем лучше и тем проще ему подобрать мощность, необходимую на данный момент.

Re: Термостат

Sovetnik » 05 фев 2009, 17:38

[quote="Alex-2612";p="15689468"]Сейчас в ЮФО температуры не низки, поэтому и температуру темлоносителя установил на 45-50. Так вот, не совсем устраивает режим работы котла 2мин работает, 3 мин принудительно стоит.[/quote]
По всей видимости у Вас избыточная мощность котла (для этих температур).
Что же котлу остается делать, если вырабатываемое им тепло не используется, вот он и останавливается.
Какаой перепад температур между входом и выходом?

VikT » 05 фев 2009, 17:15

получается градиент темп в доме.. И весьма неприятный..
А у Вас в доме ( в комнатах) температура поддерживается с точностью 0,1°С :D :D :D
Я же написал
[/quote][quote="VikT";p="15694704"]
Дешевле и проще ничего не придумаешь.
[quote="Alex-2612";p="15694646"]
Как сократить количество циклов работы (и не работы) котла
[quote="VikT";p="15694704"]
Это удлинит паузы между включениями котла. [/quote][/quote][/quote]

tiptop » 05 фев 2009, 15:50

[quote="VikT";p="15694704"]на величину гистерезиса данного термостата (около 2°С) плюс-минус(знает производитель термостатов) :D[/quote]
получается градиент темп в доме.. И весьма неприятный..

Как сократить количество циклов работы (и не работы) котла

VikT » 05 фев 2009, 15:31

[quote="Alex-2612";p="15694646"]
Прошу подсказать как термостат влияет на работу насоса котла. Он при срабатывании термостата продолжает работать или останавливается.[/quote]
Конечно останавливается! И включется только тогда, когда температура в комнате опустится на величину гистерезиса данного термостата (около 2°С) плюс-минус(знает производитель термостатов) :D
Это удлинит паузы между включениями котла. Температуру теплоносителя выставляй на максимум для зимы, и на 15-20°С меньше в осенне-весенний сезон. Дешевле и проще ничего не придумаешь.
[quote="Alex-2612";p="15694646"]
В чём вообще проявляется экономичность при использовании термостата?
[/quote]
Да ни в чем!!! Гипотетически, только уменьшение износа газового клапана, за счет более редкого срабатывания.

tiptop » 05 фев 2009, 08:23

[quote="Alex-2612";p="15694646"]75Вт. В принципе только один насос наматывает за месяц 100кВт.[/quote]
А точнее:
0,075кВт*24ч*30=54кВт*ч :)

Alex-2612 » 05 фев 2009, 07:50

Прошу подсказать как термостат влияет на работу насоса котла. Он при срабатывании термостата продолжает работать или останавливается. У меня котёл Бакси Майн, там насос 1-скоростной на 75Вт. В принципе только один насос наматывает за месяц 100кВт. В чём вообще проявляется экономичность при использовании термостата?

Re: Термостат

mrstone » 14 дек 2008, 23:00

[quote="Alex-2612";p="15689541"]
... перемычка на термостат в котле стоит на низкое напряжение? Тогда какая разница в сечении провода? Можно тогда использовать типа телефонного провода? [/quote]
Разница в длине магистрали и количестве наводок на её пути. Если недалеко и рядом нет сетевого провода - и телефонный пойдёт, в противном случае - тонкий провод только в экранирующей оплётке.

гpязнуля » 14 дек 2008, 14:14

Не, зёма только Авратон.... это братан бывшего вестера, самый простой..... и линейку расширил. Трёхпроводковый не бери, твой вариант начинается с 2000руб. (розница).
у это все так субъективно.... звук не тот... не нравиться.... по большому сченту если ты его слышишь... то что то лечить надо.....
Подними стартовое давление (на холодную с 1.5 стартуй....)