Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Газовый водонагреватель Нева 3208 ПОМОГИТЕ!!!

05019414 » 10 фев 2009, 21:22

Видимо дело все в тяге, а не в деталях колонки. Сделал трубу выше и колонка заработала получше.

Святослав » 09 фев 2009, 22:57

Правка:
[quote="Святослав";p="15694990"]Срывает пламя ФИТИЛЯ из-за отсутствия ИЛИ МАЛОГО воздуха, на колонках[/quote]

Открути для проверки трубки идущие к фитилю, ты все поймешь :smart:

АНДРИК 551 » 09 фев 2009, 22:00

Диаметр трубы должен быть не меньше, чем трубы, выходящей из колонки, не иметь длинных горизонтальных участков, выходить выше конька крыши.

05019414 » 09 фев 2009, 20:59

Может ли слабая тяга в дымоходе влиять на сдувание пламени с запальника во время работы главной комфорки? Во время выключения главной комфорки, пламя запальника втягивается в неё, почему это происходит? Моя вторая колонка работает без проблем в другом помещении. Давление из балона на обе колонки подается одинаково, а работают по разному.

Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:

Если основную горелку открывать не на полную мощность,результат такой же как открытая на полную мощность, все равно сдувает. Диаметр форсунок бывают 2-х видов (под природный газ и под сжиженый), у меня стоит под сжиженый (он чуть уже, чем под природный). Если же дело все-таки в дымоходе тогда вопрос такой-какой дымоход необходимо делать для нормальной работы колонки?

VikT » 09 фев 2009, 10:27

[quote="АНДРИК 551";p="15694973"]
Запальник задыхается.
[/quote]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Это из области уменьшения тяги

Святослав » 09 фев 2009, 00:11

Срывает пламя из-за отсутствия воздуха, на колонках с подсосом воздуха через трубочку(и) из камеры воздухообмена над теплообменником такое часто случалось в межсезонье или при плохой тяге, лечили разворачиванием трубки вниз, стращая хозяев удушьем.

АНДРИК 551 » 08 фев 2009, 23:02

Запальник задыхается.Так бывает когда топка перегружена или слабая тяга. А если основную горелку открывать не на полную мощность?А диаметр форсунок какой?

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

А какой регулятор давления стоит после баллона?Какое давление на колонке?

05019414 » 08 фев 2009, 22:50

А жиклюры где поменяли?На основной горелке?А на запальнике?Может переформулировать вопрос - колонка отключается, а не запальник гаснет.А потом искать причину отключения.Значит когда горит один запальник - все нормально.Когда включается основная горелка-происходит отключение.Термопара нормально омывается пламенем?

Жиклёры поменял на запальнике и на основной горелке на сжиженный газ.Принцип происходящего действия такой-когда горит один запальник - все нормально, когда включается основная горелка-происходит затухание запальника (впечатление такое,будто его задувает сильной тягой).Термопара сначало немножко омывается пламенем, затем тухнет.Причина мне не понятна, что делать в данной ситуации не представляю.

Добавлено спустя 50 секунд:

Жиклёры поменял на запальнике и на основной горелке на сжиженный газ.Принцип происходящего действия такой-когда горит один запальник - все нормально, когда включается основная горелка-происходит затухание запальника (впечатление такое,будто его задувает сильной тягой).Термопара сначало немножко омывается пламенем, затем тухнет.Причина мне не понятна, что делать в данной ситуации не представляю. :cry:

АНДРИК 551 » 07 фев 2009, 23:36

А жиклюры где поменяли?На основной горелке?А на запальнике?Может переформулировать вопрос - колонка отключается, а не запальник гаснет.А потом искать причину отключения.Значит когда горит один запальник - все нормально.Когда включается основная горелка-происходит отключение.Термопара нормально омывается пламенем?

05019414 » 07 фев 2009, 22:29

Жиглер на болонный газ переделаны. Может что с трубой нужно сделать, фитиль на запальнике тухнет и всё тут. :cry:

АНДРИК 551 » 07 фев 2009, 22:12

Так они на пропане работают?А на сжиженный газ колонки перевели?

05019414 » 07 фев 2009, 22:01

У меня 2-е одинаковые колонки, одна висит в санузле, а другая на кухне. Та что на кухне работает без проблем. А та, что в сан узле, тухнет запальник систематически. Поменял их местами, таже история. Видимо все таки дело в тяге, но что именно не пойму. И что делать с этой тягой дальше, тоже не понятно. :cry:

Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:

Если кто знает-как влияет на работу колонки балонный газ?

VikT » 07 фев 2009, 20:42

[quote="05019414";p="15694838"]
Труба имеет 4 колена (1-о в помещении и 3-и на улице[таким образом попытался уменьшить силу тяги]
[/quote] Такого я еще не слышал, чтобы тягу уменьшать. Да у вас ее и так нет. Лучше сфотографируйте все как есть, и выложите здесь, а то по порожняку можно долго лялякать, а толку не будет

alll » 07 фев 2009, 10:09

нет факела на запальнике-остывает термоэлектрический элемент контроля пламени-перекрывается газовый клапан-всё тухнет.
если с дымоходами всё в порядке.
проверить давление газа.
поправить положение термоэлемента в пламени запальника, поправить сам запальник-бывает, что меняется форма пламени от запальника-причины разные(давление газа меняется, засорение жиклера, нагар на термоэлементе, корозия...)

KGiP » 07 фев 2009, 02:06

запальник -энжектор, разберите снимите трубку и продуйте от пыли там чашечка забита.

05019414 » 06 фев 2009, 23:57

Основная горелка не тухнет, тухнет запальник. При включении колонки "на холодную" зажигается с небольшим хлопком, а при разогретой колонке (когда горит основное пламя) запальник постепенно тухнет и гаснет. Выброс воздуха при затухании я не наблюдал, во всяком случае не обращал на это внимание.

АНДРИК 551 » 06 фев 2009, 23:46

Чтобы тягой сдуло пламя с основной горелки - тяга должна быть как в аэродинамической трубе, где самолеты испытывают.А вот обратной и небольшой достаточно чтобы пламя задохнулось.А в момент задувания в верхней части колонки наблюдается выброс воздуха в помещение?

05019414 » 06 фев 2009, 23:32

Труба имеет 4 колена (1-о в помещении и 3-и на улице[таким образом попытался уменьшить силу тяги], но она и при 2-х коленах (первоначальный вариант:1-о колено в помещении, а одно на улице) и при 4-х коленах работает одинаково (труба 3 м высотой). Колонка находиться в санузле, имеется 2 маленьких окошка в качестве доступа воздуха, дополнительных вентеляционных труб к колонке не присоеденино. Но и при открытых окнах и при закрытых колонка работает одинаково. Не пойму в чем дело? :cry:

АНДРИК 551 » 06 фев 2009, 23:14

Да нет. Это у Вас обратная тяга задувает колонку.На улице труба как расположена относительно крыши?В помещении где весит колонка есть приточная вентиляция?Может создаваться разряжение в помещении и как следствие - опрокидывание тяги.

05019414 » 06 фев 2009, 23:06

Когда работает вся комфорка пламя задувается, газ продолжает какоето время идти, затем автоматика прекращает подачу газа. Есть предположение, что задувает сильная тяга во время горения всей комфорки. Почему это происходит, непонятно. :?

Вернуться к началу