Газовый водонагреватель Нева 3208 ПОМОГИТЕ!!!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

А жиклюры где поменяли?На основной горелке?А на запальнике?Может переформулировать вопрос - колонка отключается, а не запальник гаснет.А потом искать причину отключения.Значит когда горит один запальник - все нормально.Когда включается основная горелка-происходит отключение.Термопара нормально омывается пламенем?

05019414
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 фев 2009, 22:53
Репутация: 0

Сообщение 05019414 »

А жиклюры где поменяли?На основной горелке?А на запальнике?Может переформулировать вопрос - колонка отключается, а не запальник гаснет.А потом искать причину отключения.Значит когда горит один запальник - все нормально.Когда включается основная горелка-происходит отключение.Термопара нормально омывается пламенем?

Жиклёры поменял на запальнике и на основной горелке на сжиженный газ.Принцип происходящего действия такой-когда горит один запальник - все нормально, когда включается основная горелка-происходит затухание запальника (впечатление такое,будто его задувает сильной тягой).Термопара сначало немножко омывается пламенем, затем тухнет.Причина мне не понятна, что делать в данной ситуации не представляю.

Добавлено спустя 50 секунд:

Жиклёры поменял на запальнике и на основной горелке на сжиженный газ.Принцип происходящего действия такой-когда горит один запальник - все нормально, когда включается основная горелка-происходит затухание запальника (впечатление такое,будто его задувает сильной тягой).Термопара сначало немножко омывается пламенем, затем тухнет.Причина мне не понятна, что делать в данной ситуации не представляю. :cry:

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

Запальник задыхается.Так бывает когда топка перегружена или слабая тяга. А если основную горелку открывать не на полную мощность?А диаметр форсунок какой?

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

А какой регулятор давления стоит после баллона?Какое давление на колонке?

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Срывает пламя из-за отсутствия воздуха, на колонках с подсосом воздуха через трубочку(и) из камеры воздухообмена над теплообменником такое часто случалось в межсезонье или при плохой тяге, лечили разворачиванием трубки вниз, стращая хозяев удушьем.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

[quote="АНДРИК 551";p="15694973"]
Запальник задыхается.
[/quote]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Это из области уменьшения тяги

05019414
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 фев 2009, 22:53
Репутация: 0

Сообщение 05019414 »

Может ли слабая тяга в дымоходе влиять на сдувание пламени с запальника во время работы главной комфорки? Во время выключения главной комфорки, пламя запальника втягивается в неё, почему это происходит? Моя вторая колонка работает без проблем в другом помещении. Давление из балона на обе колонки подается одинаково, а работают по разному.

Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:

Если основную горелку открывать не на полную мощность,результат такой же как открытая на полную мощность, все равно сдувает. Диаметр форсунок бывают 2-х видов (под природный газ и под сжиженый), у меня стоит под сжиженый (он чуть уже, чем под природный). Если же дело все-таки в дымоходе тогда вопрос такой-какой дымоход необходимо делать для нормальной работы колонки?

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

Диаметр трубы должен быть не меньше, чем трубы, выходящей из колонки, не иметь длинных горизонтальных участков, выходить выше конька крыши.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Правка:
[quote="Святослав";p="15694990"]Срывает пламя ФИТИЛЯ из-за отсутствия ИЛИ МАЛОГО воздуха, на колонках[/quote]

Открути для проверки трубки идущие к фитилю, ты все поймешь :smart:

05019414
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 фев 2009, 22:53
Репутация: 0

Сообщение 05019414 »

Видимо дело все в тяге, а не в деталях колонки. Сделал трубу выше и колонка заработала получше.