сруб сядет-отопление повиснет...

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: сруб сядет-отопление повиснет...

GuTherm » 07 мар 2009, 16:31

[quote="labuh";p="15698381"]...стр.73 -телескопический соединитель...[/quote]Ссылочка битая, но прайсик нашёл.
Так он 1/2 и не более... непонимаю как он может спасти ситуацию :shock: Он же со стороны накидной гайки под прокладку - косые нагрузки передавят её напрочь. В общем эта штуковина имеет смысл для исправления косяков с уровнем пола. Непонятно усилие на сжатие.
Хотя если использовать подключения с выходом из пола, обеспечив плавающими креплениями строго вертикальную нагрузку, то можно поставить штуки 3 подряд и по мере осаживания дома вынимать кончившиеся и складывать их у себя в гараже до следующего ненормального заказчика. Хотя конешнаж стальные трубы это круто :cool:

labuh » 07 мар 2009, 15:40

[quote="GuTherm";p="15698317 теперь не могу найти свеженький прайс весты [quote]
прайс тут http://vesta-trading.ru/download/price.pdf/ стр.73 -телескопический соединитель.
пока договорились металлопластиком по временной схеме... газовщики помогли уговорить карася.

Пятницa » 07 мар 2009, 15:37

Сруб хотя бы зиму простоять должен..
Система то какая будет?
1.Взять расписку, что предупрежден
2.Верт.проходы через гильзу
3.Гориз. проходы через эллипс
4.радиаторы к стенам на пружинах(в автозапчастях)Ну конечно не от аммортизаторов...))))
Хоттабыч правильно сказал:Стальная труба - самонесущая. Пусть дом даст усадку (усушку), а скелет стальной останется.

Re: сруб сядет-отопление повиснет...

alsem » 07 мар 2009, 15:11

[quote="labuh";p="15698237"] ...хозяин не хотит. ... (другого не жалаютс). [/quote]
[quote="labuh";p="15698237"]По опыту аналогичного дома см.[/quote]
Разве не достаточно пройденного опыта?
Отказаться и всё.
А то ведь и вправду, в скором времени кушать будет нечего.

Прохожий » 07 мар 2009, 14:47

Есть и еще один мотив - клиент через год может и других монтажников найти. И кушать как назло сегодня хочется. :cool:

Хоттабыч » 07 мар 2009, 13:37

Именно так и бывает.
Нельзя идти на поводу у клиента, особенно если его пожелания связаны с нарушением норм и правил.
Но создавать у него илюзию, что это он сам додумался и поэтому прав нужно обязательно. Потому что клиент - всегда прав.

Alex_ » 07 мар 2009, 13:22

[quote="kovalev dimas";p="15698348"]клиент всегда прав!!! [/quote]
А потом этот всегда правый клиент говорит: "Вы же специалисты, Вы должны были меня переубедить"

kovalev dimas » 07 мар 2009, 11:21

клиент всегда прав!!! с гофры нерж.сваять усё.и дорого и сплошные компенсаторы.

Хоттабыч » 07 мар 2009, 01:58

[quote="Хоттабыч";p="15698244"]ИМХО сделайте двухтрубные стояки по обеим сторонам радиатора. Через полы - в гильзах. Если радиатор люминь - то и так повисит с годик, если чугун - подложите кирпич - брус. Через год - закрепите. Ближе к полу монтируйте - поднимется.[/quote]
И скользящие вертикальные крепления на стояках. Стальная труба - самонесущая. Пусть дом даст усадку (усушку), а скелет стальной останется.

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

Ну а если хочет чел. Он же, в данном случае, не нарушает нормы своим желанием, ИМХО.

Alex_ » 07 мар 2009, 01:55

Не с той стороны к решению задачи идете... :(
Заказчику мозги вправлять надо :cool: , а не пытаться изобрести систему в металле под непредсказуемую усадку.

GuTherm » 07 мар 2009, 01:51

[quote="labuh";p="15698245"]...сальниковые компенсаторы... (нашел в новом прайсе весты)?...[/quote]Монтажник знакомый в гости заходил на днях :mrgreen: теперь не могу найти свеженький прайс весты :cry: на сайте ни полслова... надо будет узнать. Но мне думается что компенсаторы это не выход. Хотя не зная характеристик трудно судить. Сальниковые мне всегда не нравились, я всё больше сильфонные предпочитаю.

Хоттабыч » 07 мар 2009, 00:29

Я бы даже добавил - перевоспитывать.

Re: сруб сядет-отопление повиснет...

Alex_ » 07 мар 2009, 00:24

[quote="labuh";p="15698237"] ждать год осадки хозяин не хотит. системы-только сталюгой (другого не жалаютс)...[/quote]
[*ЦЕНЗУРА*]. Задача за один ход не решается. Заказчика надо аккуратно воспитывать.

Хоттабыч » 06 мар 2009, 23:06

Каждый месяц. И в Договоре это прописать. На обслуживание. Эх жаль у нас срубов мало.

mig » 06 мар 2009, 23:01

Стояк сгоном можно подкорректировать. Слил воду, отрезал кусок, навернул плашкой резьбу. Соединил заново. А за гимор деньги брать.

Хоттабыч » 06 мар 2009, 22:35

ИМХО Блудень все это. (Это я на счет сальниковых компенсаторов, чисто ИМХО.)

labuh » 06 мар 2009, 22:33

а кто-ндь пробовал сальниковые компенсаторы на стояки ставить (нашел в новом прайсе весты)?
2 mig -стоять-то стояк будет, но при этом отметка верха радиатора, как была +4.3 так и останется, а пол и окошко вниз уедут...

Хоттабыч » 06 мар 2009, 22:31

Один раз делал в срубе большом, но он отстоялся год с лих. Неужто так здорово оседает 25 см - офигеть.
ИМХО сделайте двухтрубные стояки по обеим сторонам радиатора. Через полы - в гильзах. Если радиатор люминь - то и так повисит с годик, если чугун - подложите кирпич - брус. Через год - закрепите. Ближе к полу монтируйте - поднимется.

mig » 06 мар 2009, 22:31

К стенам ничего не надо привинчивать. Если дом 2=х этажный обопри стояк на пол 1-го этажа. А на уровне пола 2-го этажа сделай плавающую опору. Стальная труба спокойно будет стоять на 2-х точках.

labuh » 06 мар 2009, 22:21

стояк держит радиатор на фиксированном уровне-либо оторвет радиатор от пола-либо выгнет стояк-так мыслю...

Вернуться к началу