Honda » 12 ноя 2009, 19:25
Для начала - по схеме Valeriy`я на 3 странице: Вы посмотрите - там явно непрофессиональная схема/ в ней последовательно стоят насос котла и насосы теплых полов с трёхходовиками. Без особых расчётов понятно, что это именно мощный насос котла не даёт нормально работать подмесу на трёхходовиках в определенных положениях крана, разворачивая поток на байпасе. Легенда Valeriy`а о зловредном действии насоса бойлера - не более, чем дилетантское рассуждение, принятое за истину на основе обнаруженных совпадений.
Что касается высказанного Прохожим мнения о том, что такое явление возможно: да, возможно, но только при выключенном насосе в контуре, и только до тех пор, пока не закрылся трёхходовой клапан. Или - если сделать по схеме Valeriy`а, о чем - выше.
А когда параллельные насосы различаются по напору - это может быть чревато "перетягиванием" теплоносителя от котла более "мощным" насосом, с одновременным падением расхода в других контурах (причем "по гидравлике" это высчитывается очень легко). Как любят говорить сантехники (на своей абракадабре) - насос "передавливает". Это единственный случай, когда можно с ними согласится...
Для начала - по схеме Valeriy`я на 3 странице: Вы посмотрите - там явно непрофессиональная схема/ в ней последовательно стоят [b]насос котла[/b] и насосы теплых полов с трёхходовиками. Без особых расчётов понятно, что это именно мощный насос котла не даёт нормально работать подмесу на трёхходовиках в определенных положениях крана, разворачивая поток на байпасе. Легенда Valeriy`а о зловредном действии насоса бойлера - не более, чем дилетантское рассуждение, принятое за истину на основе обнаруженных совпадений.
Что касается высказанного Прохожим мнения о том, что такое явление возможно: да, возможно, но только при выключенном насосе в контуре, и только до тех пор, пока не закрылся трёхходовой клапан. Или - если сделать по схеме Valeriy`а, о чем - выше.
А когда параллельные насосы различаются по напору - это может быть чревато "перетягиванием" теплоносителя от котла более "мощным" насосом, с одновременным падением расхода в других контурах (причем "по гидравлике" это высчитывается очень легко). Как любят говорить сантехники (на своей абракадабре) - насос "передавливает". Это единственный случай, когда можно с ними согласится...