Покритикуйте схему котельной

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Покритикуйте схему котельной

Mij-gan » 16 ноя 2009, 19:11

Ладно, спорить-то тут не о чем, зима всё покажет :)

tiptop » 16 ноя 2009, 13:27

Как Вам будет угодно. :)

Honda » 16 ноя 2009, 13:18

tiptop писал(а):В квартальной котельной расчётные температуры котла могут быть "150-70", а теплосети - "95-70".
Это Вы ерундень написали. Дело в том, что если котёл работает на диапозоне "150-70", то он и в теплосеть такие же параметры выдаёт. "95-70" - это трансформация уже в локальной сети (дворовой или домовой).

Re:

tiptop » 16 ноя 2009, 12:56

Honda писал(а):
tiptop писал(а):В общем случае, расход теплоносителя в котловом контуре может быть в разы меньше, чем у совокупности нагрузок.
:?: :?: А вы пробовали так делать ? Чтобы прямо "в разы меньше".
"В разы" - это я написАл для выразительности. :)
Это, конечно же, не бытовая ситуация. В квартальной котельной расчётные температуры котла могут быть "150-70", а теплосети - "95-70". Разность температур у котла - 80*С, а между прямой и обратной сетевой - 25*С.
По закону сохранения энергии :) мощность, генерируемая котлом, и мощность, рассеиваемая у потребителей, равны.
Тогда расходы соотносятся как 80/25=3,2.
Соответственно расход воды в теплосети в 3,2 раза выше, чем в котле.

Honda » 16 ноя 2009, 12:37

tiptop писал(а):В общем случае, расход теплоносителя в котловом контуре может быть в разы меньше, чем у совокупности нагрузок.
:?: :?: А вы пробовали так делать ? Чтобы прямо "в разы меньше".

tiptop » 16 ноя 2009, 11:09

Поторопился. :)
Прошу читать "и "расчётной" разности температур на выходе и входе котла".

Re:

tiptop » 16 ноя 2009, 10:37

Mij-gan писал(а):сути дела это не меняет. Его задача доставить необходимое кол-во теплоносителя для насосов отопительных контуров
Задача котлового насоса - обеспечить расход теплоносителя, соответствующий максимальной ("расчётной" мощности и максимальной ("расчётной") разности температур на выходе и входе котла.
В общем случае, расход теплоносителя в котловом контуре может быть в разы меньше, чем у совокупности нагрузок.

Mij-gan » 16 ноя 2009, 10:27

Котловым его назовите, распределительным, сетевым.... сути дела это не меняет. Его задача доставить необходимое кол-во теплоносителя для насосов отопительных контуров. И вот с этой-то задачей он и не справится.

tiptop » 16 ноя 2009, 09:56

Да. Я имею ввиду то, что на схеме есть котловой насос. :)

Dim@ » 16 ноя 2009, 09:39

tiptop
вы имеете ввиду насос 32-40 "насос котла" на картинке?

tiptop » 16 ноя 2009, 09:31

В схеме Dim@ просто нет распределительного насоса.

Re: Покритикуйте схему котельной

евгений800 » 16 ноя 2009, 09:21

Интересно, какой насос в данной системе является распределительным?

tiptop » 15 ноя 2009, 18:15

Хорошо бы учитывать то, что у "распределительного" насоса (общего для контуров нагрузок) расчётный расход может быть намного больше чем у котлового насоса.

sdfghjklh » 15 ноя 2009, 15:08

Mij-gan писал(а):В инструкциях "одного именитого производителя" чёрным по белому написано: "Распределительный насос должен быть рассчитан на 110% от общего расхода отопительной установки". Остальное можно не смотреть.
Можете пояснить?

Re: Покритикуйте схему котельной

евгений800 » 14 ноя 2009, 18:37

А по мойему 40-ка в здесь вполне справится, если мощность котла не больше 35 кВт.А с обратными клапанами действительно косяк.

tiptop » 13 ноя 2009, 22:04

На подпитку надо обратный клапан поставить.

Mij-gan » 13 ноя 2009, 16:20

В инструкциях "одного именитого производителя" чёрным по белому написано: "Распределительный насос должен быть рассчитан на 110% от общего расхода отопительной установки". Остальное можно не смотреть. Если люди, сие смонтировавшие не растворятся в ночи до начала холодов, то прийдётся им жить в этой котельной :)

Котелок » 13 ноя 2009, 14:04

А котловому только до стрелки гонять, так что мне кажется он достаточным.

Dim@ » 11 ноя 2009, 15:55

Honda
:respect:

Honda » 11 ноя 2009, 15:40

Обратных клапанов нет на смесительных контурах, соответственно, в зимнем режиме, если бойлер - в приоритете (хотя нам это неизвестно), при включении насоса бойлера - он может 1-2 минуты воду по контурам отопения гонять в обратном направлении...