Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Покритикуйте схему котельной

Сообщение Dim@ »

Покритикуйте пожалуйста схему котельной :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Схема, стандартней не бывает. Только не говорите, что Вы её сами разработали. Посему можно сделать вывод, что и обсуждать здесь нечего. ИМХО.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Схема взята из головы, в ней присутствуют несколько серьезных и не очень недочетов - задача специалистам мозговым штурмом выявить их.
VikT
Если вы их не увидели - то видимо не настолько грамотный специалист и можете только прикручивать радиаторы к стенке :mrgreen:
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Я, например, не вижу там часть системы. Просто скрыто - за котлом, насосными группами и пр.
Смысл "мозгового штурма" - это чего, пол- :D дня разбираться, какая труба какую функцию выполняет - так что ли ?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

да не фотки смореть надо...
а чертеж :cool:
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Также, как и VikT, не вижу принципиальных ошибок. Если только - насос котла "хиловат", да и то - на 100% нельзя утверждать.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Honda
:s_42:
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Обратных клапанов нет на смесительных контурах, соответственно, в зимнем режиме, если бойлер - в приоритете (хотя нам это неизвестно), при включении насоса бойлера - он может 1-2 минуты воду по контурам отопения гонять в обратном направлении...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Honda
:respect:
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

А котловому только до стрелки гонять, так что мне кажется он достаточным.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

В инструкциях "одного именитого производителя" чёрным по белому написано: "Распределительный насос должен быть рассчитан на 110% от общего расхода отопительной установки". Остальное можно не смотреть. Если люди, сие смонтировавшие не растворятся в ночи до начала холодов, то прийдётся им жить в этой котельной :)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

На подпитку надо обратный клапан поставить.
Изображение

евгений800
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 сен 2009, 07:38
Репутация: 0
Откуда: Тольятти

Re: Покритикуйте схему котельной

Сообщение евгений800 »

А по мойему 40-ка в здесь вполне справится, если мощность котла не больше 35 кВт.А с обратными клапанами действительно косяк.

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Mij-gan писал(а):В инструкциях "одного именитого производителя" чёрным по белому написано: "Распределительный насос должен быть рассчитан на 110% от общего расхода отопительной установки". Остальное можно не смотреть.
Можете пояснить?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Хорошо бы учитывать то, что у "распределительного" насоса (общего для контуров нагрузок) расчётный расход может быть намного больше чем у котлового насоса.
Изображение

евгений800
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 сен 2009, 07:38
Репутация: 0
Откуда: Тольятти

Re: Покритикуйте схему котельной

Сообщение евгений800 »

Интересно, какой насос в данной системе является распределительным?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

В схеме Dim@ просто нет распределительного насоса.
Изображение

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

tiptop
вы имеете ввиду насос 32-40 "насос котла" на картинке?
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Да. Я имею ввиду то, что на схеме есть котловой насос. :)
Изображение

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Котловым его назовите, распределительным, сетевым.... сути дела это не меняет. Его задача доставить необходимое кол-во теплоносителя для насосов отопительных контуров. И вот с этой-то задачей он и не справится.
"Без измерений нет испытаний!"