Пух » 24 ноя 2009, 20:48
Honda
Насос с обратки убрать? т.е. каждый контур сам "высосет" сколько надо, несмотря на сопротивление телообменника (10 кпа), тогда надо добавить насос на контур "злополучной" бани.
"Злополучная баня" - 1 контур это труба на стенах и потолке парилки с температурой 60С, включается на время пользование баней, 2 контур это постоянно подогреваемые лавки с камнем 39С, только вот если долго топить то эти камни перегреваются и как себя поведет смеситель, если ему обратка горяче'й подачи придет не представляю, поэтому и отправляю всю обратку в подачу на теплый пол в бане 30С, а его обраткой уже можно и охладить лавки...
Проблемы с регулировкой смесительных кранов. Как то не вижу способов их уменьшить, на 1 смеситель ведь нельзя посадить 20 веток пола, раскиданного по этажам да еще в теплицу, или все таки можно? Смеситель на радиаторы в доме тоже комфортней чем нагревание-остывание. Или нужно еще существеннее усложнять схему? чтоб регулировалось без проблем.
Насос электрокотла придется возвращать, не удалось замылить
Как вода остынет в бойлере, включается насос контура, тут наверно и котловую автоматику можно задействовать, а вот для приоритета в этот момент наверно надо выключать насосы на других контурах так? Это все равно надо делать т.к. при переходе на резерв часть контуров отрезается, а там еще и гидроаккумулятор заперт получается, жуть косяк на косяке..., есть на чем подумать...
Нарисовать пару рисунков (схемой назвать уже стесняюсь) и профеcсионал ? НЕТ,
просто люблю строить рабочие \ органичные \ красивые \ живучие \ сбалансированные системы (система бухгалтерского учета, система процессного управления организацией, системы автоматизации и т.д.), ну дома естественно система электроснабжения, водоснабжения, автополива. А с водяным отоплением сложнее, тут перемешано несколько законов физики.
И пока не ощущаю нутром как она система работает

любительс
sander
Да так все и начиналось, только добавились клапаны, вентили, теплообменник, смеситель на радиаторы и больше контуров
Mij-gan
Понимаю что все в этом мире двигается из зоны избыточного давления в туда где меньше сопротивление, если на смесителе на обоих входах давление больше чем на выходе, то он просто обязан работать и теплоноситель будет "течь" в сторону насоса, а не наоборот, потому что там (у насоса) зона "разряжения", и вся ирония в том что никто это не опровергает, но все говорят нормально работать не будет ... такая вот загадка.
[b]Honda[/b]
Насос с обратки убрать? т.е. каждый контур сам "высосет" сколько надо, несмотря на сопротивление телообменника (10 кпа), тогда надо добавить насос на контур "злополучной" бани.
"Злополучная баня" - 1 контур это труба на стенах и потолке парилки с температурой 60С, включается на время пользование баней, 2 контур это постоянно подогреваемые лавки с камнем 39С, только вот если долго топить то эти камни перегреваются и как себя поведет смеситель, если ему обратка горяче'й подачи придет не представляю, поэтому и отправляю всю обратку в подачу на теплый пол в бане 30С, а его обраткой уже можно и охладить лавки...
Проблемы с регулировкой смесительных кранов. Как то не вижу способов их уменьшить, на 1 смеситель ведь нельзя посадить 20 веток пола, раскиданного по этажам да еще в теплицу, или все таки можно? Смеситель на радиаторы в доме тоже комфортней чем нагревание-остывание. Или нужно еще существеннее усложнять схему? чтоб регулировалось без проблем.
Насос электрокотла придется возвращать, не удалось замылить :oops:
Как вода остынет в бойлере, включается насос контура, тут наверно и котловую автоматику можно задействовать, а вот для приоритета в этот момент наверно надо выключать насосы на других контурах так? Это все равно надо делать т.к. при переходе на резерв часть контуров отрезается, а там еще и гидроаккумулятор заперт получается, жуть косяк на косяке..., есть на чем подумать...
Нарисовать пару рисунков (схемой назвать уже стесняюсь) и профеcсионал ? НЕТ,
просто люблю строить рабочие \ органичные \ красивые \ живучие \ сбалансированные системы (система бухгалтерского учета, система процессного управления организацией, системы автоматизации и т.д.), ну дома естественно система электроснабжения, водоснабжения, автополива. А с водяным отоплением сложнее, тут перемешано несколько законов физики.
И пока не ощущаю нутром как она система работает :? любительс
[b]sander[/b]
Да так все и начиналось, только добавились клапаны, вентили, теплообменник, смеситель на радиаторы и больше контуров
[b]Mij-gan[/b]
Понимаю что все в этом мире двигается из зоны избыточного давления в туда где меньше сопротивление, если на смесителе на обоих входах давление больше чем на выходе, то он просто обязан работать и теплоноситель будет "течь" в сторону насоса, а не наоборот, потому что там (у насоса) зона "разряжения", и вся ирония в том что никто это не опровергает, но все говорят нормально работать не будет ... такая вот загадка.