Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: растет давление в СО

VikT » 18 дек 2009, 12:49

Так котел же с проточным нагревом, бойлера нет.

Dim@ » 18 дек 2009, 11:25

На ХВС стоит бак-гидроаккумулятор большой емкости, холодная вода питает бойлер, подключение бойлера по правилам должна осуществляться через обратный клапан (что бы разделить ХВС и ГВС), и для компенсации расширения горячей воды в бойлере тоже нужен бак. :D

VikT » 18 дек 2009, 11:03

puvel писал(а):Так, что получается,надо три расш. бака? Один на СО(изначально стоит), на ГВС, на ХВ
А что подразумевается под расширительным баком ГВС, если есть ХВ. И где он предполагается к установке? :shock:

Святослав » 18 дек 2009, 10:22

Там где есть канализация не далеко, ставишь аварийный сбросник на 8 bar и расширитель, а от сбросного вывод в канализацию.

Dim@ » 17 дек 2009, 23:01

все равно - главное что бы правильно был установлен.

puvel » 17 дек 2009, 22:27

А где оптимально поставить расш.бак на ГВС.Поближе к котлу или можно в подвале?

Dim@ » 17 дек 2009, 00:40

puvel писал(а):Интересно, а у кого из спецов такая система.
Совершенно верно - надо три бака :D
для каждой системы рассчитывается свой обьем бака и давление

puvel » 16 дек 2009, 23:52

Так, что получается,надо три расш. бака? Один на СО(изначально стоит), на ГВС, на ХВ.Интересно, а у кого из спецов такая система.

Re: растет давление в СО

sander » 16 дек 2009, 11:55

видео паршивого качества, не там фокус у мобилки вылез. манометр на 1 МПа.

Святослав » 16 дек 2009, 11:31

Всё правильно, присоединяюсь к мысли о расширительном баке на Х/В, тоже наблюдал подобное, благодаря установленому манометру, более того когда котел разогревает контур отопления. то косвенно разогревается и контур ГВСа. Dот и наблюдали как давление на Х/В расло при температуре теплоносителя 75гр, с 3bar на редукторе давление выросло на 10bar+гидроудары, вот и не сладкая жизнь вторичников этим и объясняется, ну а производителю это только на руку, выбор за потребителем, надо ему это или нет.

Dim@ » 16 дек 2009, 11:26

Ролик выложи подалуйста посмотреть

sander » 16 дек 2009, 11:19

один раз наш инженер в многоэтажном доме на вызове (постоянно выходили из строя теплообменники) снял преинтересный ролик на мобилку.
гидроудар при закрывании крана:
при закрытом кране около 4,5 бар при окрывании около 3 бар а при закрывании 8-10 бар.
так что на глаз может быть и 2,5 а теплообменник гидроударом пробить.
производитель котлов после просмотра ролика впал в ступор :mrgreen:

если есть подозрения на такие скачки то установка мембранного бака на вводе холодной воды должна решить эту проблему.

puvel » 15 дек 2009, 23:46

В ГВС не знаю-нет манометра.Визуально как было раньше, так и сейчас.В водопроводе примерно 2,5.

Вик » 15 дек 2009, 09:18

Какое давление в ГВС?

puvel » 14 дек 2009, 18:12

Что-то не получается даже через сервис достать.Все кормят обещаниями.Ну а эксперименты возможны только при наличии ТО(что- бы не остаться у разбитого корыта).

Re: растет давление в СО

sander » 14 дек 2009, 11:03

запаять ТО скорее всего не получится. обычно пробой идет как показано на рисунке и для его выявления необходимо надавить на контур ГВС.
ну а если получится отпишитесь

Dim@ » 10 дек 2009, 22:52

puvel писал(а):Заявляет,что выводы сделает экспертиза. Ну и угадайте с трех раз в чью пользу были "выводы". Доказать ничего не смог-как лбом об стену.
Независимая экспертиза сделала бы правильные выводы - видимо экспертизу делали продавцы. это ваша первая ошибка.
вторая ошибка ваша в том, что видимо вы решали все вопросы на словах, надо было делать письменные претензии к производителю, делать экспертизу и подавать в суд. В 90% случаев производитель меняет деталь еще на первом-втором этапе мировым соглашением, т.к. судиться ему выходит намного дороже + удар по репутации. но это уже не тема этого форума...

puvel » 10 дек 2009, 21:30

Знал бы ресурс таких котлов,держался бы гарантии.Да и не вкурсе был цен на запчасти монополиста(Водной техники).А отказался продлевать гарантию(половина пенсии)после того, как накрылась плата розжига.Вызвал сервисника, а он говорит случай не гарантийный-была гроза.Показываю ему на вводе автоматическое реле контроля напряжения,потом на сетевой фильтр, далее на стабилизатор Luheon,затем на диэлектрическую муфту на газопроводе,показываю заземление!!!!Посмотрел.Открывает плату-там целый предохранитель.Заявляет,что выводы сделает экспертиза. Ну и угадайте с трех раз в чью пользу были "выводы". Доказать ничего не смог-как лбом об стену. Ну а теплообменник попробую реанимировать, имею большой опыт пайки нержавейки 0,3-0,1мм

sander » 10 дек 2009, 16:30

не будем ловить блох в моих словах :D
коню понятно что отождествлять напольник с настенником в плане надежности и ресурса нет смысла.
а с отечественными котлами (что росийскими что украинскими) дела к сожалению (а может и к счастью) не имею. :cool:

Honda » 10 дек 2009, 14:15

Honda писал(а):с современными российскими котлами
И с украинскими - тоже :D