Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы

Сан-техник » 02 фев 2010, 20:37

sander
Согласен, погрешность имеется, но был вопрос, дан ответ.
Вы что-то другое предложить сможете? Там мы можем дойти и до горизотальных и вертикальный поверхностей, а так-же верхних и нижних горизонталей!
Это Вы хотели услышать?
Это приблизительный расчёт, как собственно и все расчёты в теплотехнике)))

sander » 02 фев 2010, 14:19

Сан-техник ,
с круглой трубой не все так просто. не работают с ней формулы для плоских поверхностей. а если еще и трубы стоят в ряд...

Сан-техник » 02 фев 2010, 11:12

Площадь внешней теплоотдающей поверхности:
S = 3.14*0.042*1 = 0,13 м кв.
Коэфф. теплоотдачи от этой поверхности к воздуху в помещении принимаем - 10 Вт/м кв*К.
Средняя температура теплоотдающей поверхности - 70°.
Температура воздуха в помещении - 20°.
Тогда, отдаваемая регистром мощность будет:
0,13*10*(70-20) = 65 Вт.

Kokoshino » 02 фев 2010, 08:46

Офигеть, у меня оказвыица тока с одних труб киловатт 4-5 можно дать...

Re: Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы

RUZALIN » 01 фев 2010, 17:55

Вот где то подцепил эту прогу, может даже здесь на форуме. Если поможет можно использовать.

Honda » 01 фев 2010, 15:57

аристошка писал(а):зачем нужно регистры считаем
Отопление с ЕЦ (магистрали). Я бы на метр 80 ватт брал, не более.

VikT » 01 фев 2010, 15:51

Dim@ писал(а):погонного метра или все таки квадратного метра трубы?
Dim@ писал(а):расчетная скорость протока какая?
Ну, скорость в этом случае, пожалуй никакого значения не имеет.

аристошка » 01 фев 2010, 00:25

каюсь дал с погонного

Dim@ » 01 фев 2010, 00:22

deniiss22 писал(а):Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы ф40 при температуре 80градусов
погонного метра или все таки квадратного метра трубы?
расчетная скорость протока какая?

аристошка » 01 фев 2010, 00:16

зачем нужно регистры считаем :?: :D

аристошка » 01 фев 2010, 00:15

по моему около 130 Вт

Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы

deniiss22 » 01 фев 2010, 00:10

Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы ф40 при температуре 80градусов
В вт?

Вернуться к началу