Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
deniiss22
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 19:54
Репутация: 0

Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы

Сообщение deniiss22 »

Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы ф40 при температуре 80градусов
В вт?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

по моему около 130 Вт
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

зачем нужно регистры считаем :?: :D
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

deniiss22 писал(а):Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы ф40 при температуре 80градусов
погонного метра или все таки квадратного метра трубы?
расчетная скорость протока какая?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

каюсь дал с погонного
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Dim@ писал(а):погонного метра или все таки квадратного метра трубы?
Dim@ писал(а):расчетная скорость протока какая?
Ну, скорость в этом случае, пожалуй никакого значения не имеет.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

аристошка писал(а):зачем нужно регистры считаем
Отопление с ЕЦ (магистрали). Я бы на метр 80 ватт брал, не более.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Re: Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы

Сообщение RUZALIN »

Вот где то подцепил эту прогу, может даже здесь на форуме. Если поможет можно использовать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

Офигеть, у меня оказвыица тока с одних труб киловатт 4-5 можно дать...

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Площадь внешней теплоотдающей поверхности:
S = 3.14*0.042*1 = 0,13 м кв.
Коэфф. теплоотдачи от этой поверхности к воздуху в помещении принимаем - 10 Вт/м кв*К.
Средняя температура теплоотдающей поверхности - 70°.
Температура воздуха в помещении - 20°.
Тогда, отдаваемая регистром мощность будет:
0,13*10*(70-20) = 65 Вт.
Если голова болит, значит она есть!!!

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Сан-техник ,
с круглой трубой не все так просто. не работают с ней формулы для плоских поверхностей. а если еще и трубы стоят в ряд...
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

sander
Согласен, погрешность имеется, но был вопрос, дан ответ.
Вы что-то другое предложить сможете? Там мы можем дойти и до горизотальных и вертикальный поверхностей, а так-же верхних и нижних горизонталей!
Это Вы хотели услышать?
Это приблизительный расчёт, как собственно и все расчёты в теплотехнике)))
Если голова болит, значит она есть!!!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»