Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы
Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы ф40 при температуре 80градусов
В вт?
В вт?
- RUZALIN
- Гуру

- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Re: Подскажите теплоотдачу 1кв.м. стальной трубы
Вот где то подцепил эту прогу, может даже здесь на форуме. Если поможет можно использовать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Сан-техник
- Профи

- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
Площадь внешней теплоотдающей поверхности:
S = 3.14*0.042*1 = 0,13 м кв.
Коэфф. теплоотдачи от этой поверхности к воздуху в помещении принимаем - 10 Вт/м кв*К.
Средняя температура теплоотдающей поверхности - 70°.
Температура воздуха в помещении - 20°.
Тогда, отдаваемая регистром мощность будет:
0,13*10*(70-20) = 65 Вт.
S = 3.14*0.042*1 = 0,13 м кв.
Коэфф. теплоотдачи от этой поверхности к воздуху в помещении принимаем - 10 Вт/м кв*К.
Средняя температура теплоотдающей поверхности - 70°.
Температура воздуха в помещении - 20°.
Тогда, отдаваемая регистром мощность будет:
0,13*10*(70-20) = 65 Вт.
Если голова болит, значит она есть!!!
- Сан-техник
- Профи

- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
sander
Согласен, погрешность имеется, но был вопрос, дан ответ.
Вы что-то другое предложить сможете? Там мы можем дойти и до горизотальных и вертикальный поверхностей, а так-же верхних и нижних горизонталей!
Это Вы хотели услышать?
Это приблизительный расчёт, как собственно и все расчёты в теплотехнике)))
Согласен, погрешность имеется, но был вопрос, дан ответ.
Вы что-то другое предложить сможете? Там мы можем дойти и до горизотальных и вертикальный поверхностей, а так-же верхних и нижних горизонталей!
Это Вы хотели услышать?
Это приблизительный расчёт, как собственно и все расчёты в теплотехнике)))
Если голова болит, значит она есть!!!