Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с

Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с

euro_by » 17 фев 2010, 17:15

Кроме всего прочего им под эту схему мы подбирали автоматику, месяца три их проектировщики разбирались что да как. В итоге хороший комплектик нарисовали по сименсу: два контроллера с расширительными модулями, один на каскад по наружной t-ре + насосы, 3-х ходовик и тд, второй - ГВС с насосами, подпиткой 3-х ход и др мутью + функции АВР насосов... В натуре на котельной один управляет двумя котлами, второй 3-ходовым между подачей и обраткой, как мне обьяснили местные эксплуататоры. (Бензопила дружба - почему у нее такая хреновая производительность. О черт побери так она еще и заводится?????) Причем одна контора и проект и монтаж и наладка..... Болото еще то.

Re: Re:

Прохожий » 17 фев 2010, 16:49

euro_by писал(а):
Honda писал(а):Проверить дымоход, плотность примыкания изоляции к дверце котла, уплотнители, нет ли утечек дыма через уплотнитель дверцы, либо через фланец горелки, смотровое окошко.
Проверить настройку горелки.
Эти детали советовали им проверить в первую очередь по телефону, божатся что все в норме.
euro_by писал(а):Дело в следующем, не были затянуты болты плиты под крепление горелки, это и послужило причиной перегрева.
У-ха-ха. Меня тоже в январе пытались вызвать на котельную, которую не мы монтировали, чтобы удостовериться в якобы "заводском" браке. Хотя я им и по фотографиям все объяснил и рассказал, в чем они там накосячили. Все идет от неграмотных монтажников и вообще темных эксплуатационщиков. В данном случае полшвабры в ж... - это мало. Нужно этих деятелей пустить по миру, которые ленятся проверить затяжку болтов, но тем не менее считают нужным вызывать специалистов за 300 верст. :evil:

Re:

euro_by » 15 фев 2010, 18:25

RUZALIN писал(а):Это что за чудо прибор на первой фотке, газоанализатор что ли? Он и КПД показывает? Сколько такая игрушка стоит?

А на последнем фото это Вы кому голову под чучело пожертвовала :mrgreen:

Это не пожертвовали, это яйцерезка для нерадивых наладчиков :~D

RUZALIN » 15 фев 2010, 16:22

Мне как играющему с настенниками она вроде не нужна :| Дорого [*ЦЕНЗУРА*] стоит :|

Mij-gan » 15 фев 2010, 15:20

RUZALIN, дорого.... http://www.testo.ru/online/abaxx-?$part ... d=64591721" onclick="window.open(this.href);return false;

RUZALIN » 15 фев 2010, 14:37

Это что за чудо прибор на первой фотке, газоанализатор что ли? Он и КПД показывает? Сколько такая игрушка стоит?

А на последнем фото это Вы кому голову под чучело пожертвовала :mrgreen:

Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с

euro_by » 15 фев 2010, 14:30

Дело в следующем, не были затянуты болты плиты под крепление горелки, это и послужило причиной перегрева. Не было еще вентиляции смотрового окошка, что тоже приводило к приличному, но терпимому нагреву двери.
Был еще косячек настройки горелки - кислорода процентов 9 и t-ра газов в районе 93 грд.
Теперь дверь холодная, параметры примерно вот:





Ну и пару фоток еще:

Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с

euro_by » 14 фев 2010, 13:37

Дело сделано. Лёд тронулся господа присяжные! Правда 710 км на круг, но виновные ответили на пол швабры в ж.... . Есть маленькая фото сессия. Позже отпишусь где собака порылась.

Алексей-сервис » 13 фев 2010, 18:28

Нет, там дело не в изменении объёма продуктов сгорания, а аэродинамики в топке.

tiptop » 13 фев 2010, 18:06

Алексей-сервис писал(а):если разряжние больше рекомендованного, то при реверсивной топке пламя прижимается к передней стенке слишком большим обратным потоком продуктов сгорания
Странно...
Как известно, атмосферное давление - где-то 10 000 мм вод.ст. Изменение этой величины на несколько единиц несущественно изменяет плотность уходящих газов - на сотые доли процента. По логике, и объёмный расход (поток продуктов сгорания) должен изменяться так же ничтожно мало...

Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с

Алексей-сервис » 13 фев 2010, 17:54

Ещё как только прочитал название темы, сразу подумал про тягу и разряжения в котле, а когда дошёл до этой фразы
euro_by писал(а): По длине пламенной трубы горелки были сомнения, но рядом такой же котел и горелка – пашет нормально, а дымоход в проблемном котле говорят даже лучше.
то сомнения укрепились ещё больше. Чем, на их взгляд, дымоход лучше? Наверняка выше, больше диаметром, а значит и больше тяга! А какое должно быть разряжение в топке и за котлом по инструкции, наверняка оно нормируется? Так вот, если разряжние больше рекомендованного, то при реверсивной топке пламя прижимается к передней стенке слишком большим обратным потоком продуктов сгорания. Отсюда и перегрев, и разрушение обмуровки со временем. У Будеруса к примеру разряжение в топке должно быть около нуля, даже с небольшим плюсом. Так что копайте в это сторону.

tiptop » 12 фев 2010, 20:39

Был у нас ещё один случай - когда открыли "дверку", то увидели на её внутренней стороне полопавшуюся (разбитую ?) футеровку.

Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с

euro_by » 12 фев 2010, 18:36

Дык это во всех инструкциях прописано, я жж грю, монтажники кричат что все установлено нормально.
Кстати, вот схемка:

tiptop » 12 фев 2010, 18:11

"После монтажа горелки на котел, зазор между гнездом горелки и огнеупорным материалом на двери должен
быть заполнен слоем керамического шнура (А), поставляемого с котлом. Это предотвращает дверь от перегрева
"

Надо "предотвращать дверь". :)

euro_by » 12 фев 2010, 17:35

Вот завтра и посмотрим, если будут присутствовать признаки криворукости монтажников, будет им "Мумба-Юмба" :da_spank:

tiptop » 12 фев 2010, 17:22

euro_by писал(а):Котлы Ferroli Prextherm RSW + горелки Cib Unigas P65. Сильно перегревается дверь одного котла.
Встречал такое явление у других котлов и горелок.
Причина - не заполнен специальным термостойким материалом кольцевой зазор между пламенной трубой и абразурой котла (нарушение инструкции по монтажу горелки).

Re:

euro_by » 12 фев 2010, 16:38

Honda писал(а):Проверить дымоход, плотность примыкания изоляции к дверце котла, уплотнители, нет ли утечек дыма через уплотнитель дверцы, либо через фланец горелки, смотровое окошко.
Проверить настройку горелки.
Эти детали советовали им проверить в первую очередь по телефону, божатся что все в норме.
А не было ли у кого в практике более извращенных причин такого прикола? Может кому рэкс-пэкс-фэкс помогал.
По длине пламенной трубы горелки были сомнения, но рядом такой же котел и горелка – пашет нормально, а дымоход в проблемном котле говорят даже лучше.
У меня есть схема тепловая в пдэфе, могу попробовать выложить.

гpязнуля » 12 фев 2010, 15:49

Чет не вяжеться недостаточный проток и мощность 45%. При не достаточном протоке воще горелку трудно на мощность больше минимальной вывести. А чё за автоматика была?

представитель fondital » 12 фев 2010, 15:38

признак разворота - цвета побежалости на горловине горелки ;)

представитель fondital » 12 фев 2010, 15:37

выезжал я на сгоревший наш котёл, там котельная была собрана по проекту НИИ, со всеми экспертизами и т.п., 3 МВт. :)
только они на жаротрубники не поставили рециркуляционники, и повесили котлы на магистраль параллельно. как итог - получился тупик, дальний котёл имел недостаточный проток. + косяки монтажников и настройщиков (вернее - отсутствие последних при превышении мощности горелки на 45%) = -1котёл за 3 мес.работы котельной :)
а Вы говорите - экспертиза :) :migalki: