Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с

Сообщение euro_by »

День добрый господа. Интересуют ваши мнения. Котельная 2х600 кВт. Котлы Ferroli Prextherm RSW + горелки Cib Unigas P65. Сильно перегревается дверь одного котла. Хотелось бы выслушать ваши дружеские советы и пожелания, возможные причины данного недоразумения. Завтра еду на место в надежде найти, где собака порылась.
Монтаж и запуск делала местная контора, искали, проверяли...., ща тока руками разводят.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Первое, что приходит на ум - проверить изоляцию дверцы.
Соответствие горелки котлу. Настройка горелки.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

может быть неправильная схема обвязки - через один котёл проходит меньше теплоносителя, чем через другой. соответственно первый котёл перегревается...
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Сообщение euro_by »

VikT
Местные грят что все проверяли, все ок. Завтра кроме своей зад-цы везу наладчика на всяк настройки проверить.
представитель fondital
Кртельную лепили по проекту, который прошел экспертизу.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

пром. экспертиза не последняя инстанция обычно
там то же люди сидит с определенным багажом знаний и проблем
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Проверить дымоход, плотность примыкания изоляции к дверце котла, уплотнители, нет ли утечек дыма через уплотнитель дверцы, либо через фланец горелки, смотровое окошко.
Проверить настройку горелки.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А может быть так?:
[quote=tiptop]Есть ещё один момент - в отношении котла.
Не знаю, насколько это обоснованно (на мой взгляд, чем меньше минимальная мощность, тем лучше), но тем не менее:
"8 При работе двухходовых котлов на малых нагрузках <...> возможны разворот факела в жаровой трубе вблизи горелки и перегрев трубной решётки"
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ “ЖАРОТРУБНИКОВ” Р. Ширяев [/quote]
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Кстати, глубину установки горелки также надо проверить. В двухходовых котлах может быть и разворот дымовых газов у горелки.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Те. Признак разворота - горячая крышка?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

выезжал я на сгоревший наш котёл, там котельная была собрана по проекту НИИ, со всеми экспертизами и т.п., 3 МВт. :)
только они на жаротрубники не поставили рециркуляционники, и повесили котлы на магистраль параллельно. как итог - получился тупик, дальний котёл имел недостаточный проток. + косяки монтажников и настройщиков (вернее - отсутствие последних при превышении мощности горелки на 45%) = -1котёл за 3 мес.работы котельной :)
а Вы говорите - экспертиза :) :migalki:
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

признак разворота - цвета побежалости на горловине горелки ;)
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Чет не вяжеться недостаточный проток и мощность 45%. При не достаточном протоке воще горелку трудно на мощность больше минимальной вывести. А чё за автоматика была?
Встретил дизайнера - убей сразу!

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Re:

Сообщение euro_by »

Honda писал(а):Проверить дымоход, плотность примыкания изоляции к дверце котла, уплотнители, нет ли утечек дыма через уплотнитель дверцы, либо через фланец горелки, смотровое окошко.
Проверить настройку горелки.
Эти детали советовали им проверить в первую очередь по телефону, божатся что все в норме.
А не было ли у кого в практике более извращенных причин такого прикола? Может кому рэкс-пэкс-фэкс помогал.
По длине пламенной трубы горелки были сомнения, но рядом такой же котел и горелка – пашет нормально, а дымоход в проблемном котле говорят даже лучше.
У меня есть схема тепловая в пдэфе, могу попробовать выложить.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

euro_by писал(а):Котлы Ferroli Prextherm RSW + горелки Cib Unigas P65. Сильно перегревается дверь одного котла.
Встречал такое явление у других котлов и горелок.
Причина - не заполнен специальным термостойким материалом кольцевой зазор между пламенной трубой и абразурой котла (нарушение инструкции по монтажу горелки).
Изображение

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Сообщение euro_by »

Вот завтра и посмотрим, если будут присутствовать признаки криворукости монтажников, будет им "Мумба-Юмба" :da_spank:

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

"После монтажа горелки на котел, зазор между гнездом горелки и огнеупорным материалом на двери должен
быть заполнен слоем керамического шнура (А), поставляемого с котлом. Это предотвращает дверь от перегрева
"

Надо "предотвращать дверь". :)
Изображение

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с

Сообщение euro_by »

Дык это во всех инструкциях прописано, я жж грю, монтажники кричат что все установлено нормально.
Кстати, вот схемка:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Был у нас ещё один случай - когда открыли "дверку", то увидели на её внутренней стороне полопавшуюся (разбитую ?) футеровку.
Изображение

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с

Сообщение Алексей-сервис »

Ещё как только прочитал название темы, сразу подумал про тягу и разряжения в котле, а когда дошёл до этой фразы
euro_by писал(а): По длине пламенной трубы горелки были сомнения, но рядом такой же котел и горелка – пашет нормально, а дымоход в проблемном котле говорят даже лучше.
то сомнения укрепились ещё больше. Чем, на их взгляд, дымоход лучше? Наверняка выше, больше диаметром, а значит и больше тяга! А какое должно быть разряжение в топке и за котлом по инструкции, наверняка оно нормируется? Так вот, если разряжние больше рекомендованного, то при реверсивной топке пламя прижимается к передней стенке слишком большим обратным потоком продуктов сгорания. Отсюда и перегрев, и разрушение обмуровки со временем. У Будеруса к примеру разряжение в топке должно быть около нуля, даже с небольшим плюсом. Так что копайте в это сторону.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Алексей-сервис писал(а):если разряжние больше рекомендованного, то при реверсивной топке пламя прижимается к передней стенке слишком большим обратным потоком продуктов сгорания
Странно...
Как известно, атмосферное давление - где-то 10 000 мм вод.ст. Изменение этой величины на несколько единиц несущественно изменяет плотность уходящих газов - на сотые доли процента. По логике, и объёмный расход (поток продуктов сгорания) должен изменяться так же ничтожно мало...
Изображение