Прохожий » 26 мар 2010, 10:39
Johnny23 писал(а):
ГОСТ Р 50831-95 в этом госте указаны параметры для котлов свыше 80МВт.
Ну дык... предупреждать надо, а то кто ж знал
В общем разводят вас, как кроликов. А все потому, что кто то съэкономил денюжку и не выполнил раздел проекта ООС ограничившись взяткой должностному лицу. Должностное лицо поменялось и тоже хочет вступить в финансовые отношения.
Объясняю на пальцах. Для небольших котлов, тех которые менее 20 Гкал/ч, есть методика определения выбросов загрязняющих веществ. Вот ссылка:
http://www.combienergy.ru/npb132.html
По ней определяется количество оксидов азота, раздельно для NO и NO2. Но это не главное. А главное, то что нужно еще учесть рассеяние оксидов азота в атмосфере. Может у вас котельная стоит в тундре и ваш мизер на общее положение дел не повлияет. Другое дело, когда котельная стоит в плотной городской застройке, где ПДК и так превышен из-за пробок. Расчеты рассеивания ведутся по методике ОДН-86 "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий". В интернете я что то ссылку на данный документ не нашел, но думаю он и не нежен, так как на основе этой методики сделано программное обеспечение, которое и расчитывает допустимую концентрацию в каждом конкретном случае. Например вот
такое
В общем мой совет - обратиитесь к профессионалам-экологам, которые вам сделают задним числом раздел "Охрана окружающей среды" и согласуют его.
[quote="Johnny23"]
ГОСТ Р 50831-95 в этом госте указаны параметры для котлов свыше 80МВт. [/quote]
Ну дык... предупреждать надо, а то кто ж знал :mrgreen:
В общем разводят вас, как кроликов. А все потому, что кто то съэкономил денюжку и не выполнил раздел проекта ООС ограничившись взяткой должностному лицу. Должностное лицо поменялось и тоже хочет вступить в финансовые отношения.
Объясняю на пальцах. Для небольших котлов, тех которые менее 20 Гкал/ч, есть методика определения выбросов загрязняющих веществ. Вот ссылка: [url]http://www.combienergy.ru/npb132.html[/url]
По ней определяется количество оксидов азота, раздельно для NO и NO2. Но это не главное. А главное, то что нужно еще учесть рассеяние оксидов азота в атмосфере. Может у вас котельная стоит в тундре и ваш мизер на общее положение дел не повлияет. Другое дело, когда котельная стоит в плотной городской застройке, где ПДК и так превышен из-за пробок. Расчеты рассеивания ведутся по методике ОДН-86 "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий". В интернете я что то ссылку на данный документ не нашел, но думаю он и не нежен, так как на основе этой методики сделано программное обеспечение, которое и расчитывает допустимую концентрацию в каждом конкретном случае. Например вот [url=http://www.integral.ru/program.php?action=proglist&id_rzd=6&id_prog=4]такое[/url]
В общем мой совет - обратиитесь к профессионалам-экологам, которые вам сделают задним числом раздел "Охрана окружающей среды" и согласуют его.