Вода для системы отопления - какая?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вода для системы отопления - какая?

Re:

Saska1270 » 30 апр 2010, 22:34

ivanovvtb писал(а):Ну по крайней мере нужно будет резиновые прокладки поменять. Запах останется по любому. Да и еще котел промойте хорошенько желательно муравьиной кислотой обычно гликоль содержащие растворы при не правильной концентрации с водой выпадают в осадок в котле, образуют накипь.

котел новый. Старый потек.

ivanovvtb » 30 апр 2010, 10:03

Ну по крайней мере нужно будет резиновые прокладки поменять. Запах останется по любому. Да и еще котел промойте хорошенько желательно муравьиной кислотой обычно гликоль содержащие растворы при не правильной концентрации с водой выпадают в осадок в котле, образуют накипь.

Honda » 29 апр 2010, 14:53

ivanovvtb писал(а):Когда закончите промывать напишите объязательно... Обычно только полная замена СО.
:?: :? Это почему же ? Какая-то несмываемая накипь из-за антифриза? Антифриз вроде как в воде хорошо растворяется.

Re:

Saska1270 » 29 апр 2010, 14:43

ivanovvtb писал(а):Когда закончите промывать напишите объязательно. Посмотрим как это делается. Может хоть один добется положительного результата. Обычно только полная замена СО.
Имеете в виду замену труб и радиаторов?

Ну я в принципе отдаю себе отчет в том, что чистой воды у меня не будет. Остатки антифриза будут гулять. Но, по крайней мере, хочу насколько возможно минимизировать его наличие.

ivanovvtb » 29 апр 2010, 14:38

Когда закончите промывать напишите объязательно. Посмотрим как это делается. Может хоть один добется положительного результата. Обычно только полная замена СО.

calmar » 29 апр 2010, 09:42

Ну и ничего. К фитингу добавляем латунную американку. Вот и компенсируется

Re:

Saska1270 » 29 апр 2010, 06:28

calmar писал(а):Радиаторы даже без американок ? Почему трубу резать ? МП на прессах?
Без американок. Радиатор - в него фитин (папа 10/2'' - цанга 16 МП) - в него труба. Все.

Обжимные фитинги (затягиваются гайкой). Ну мы откручиваем эту самую гайку, отводим трубу. Сам фитинг одноразовый - уже саму металлическую часть надо с радиатора выкрутить и выкинуть. На трубе остается бронзовое кольцо. Даже если и снять его - труба в этом месте деформирована. Для нового фитинга надо этот кусок срезать. ИМХО.

calmar » 28 апр 2010, 22:29

Радиаторы даже без американок ? Почему трубу резать ? МП на прессах?

Re:

Saska1270 » 28 апр 2010, 21:40

Mij-gan писал(а): Без кранов видимо :?:
Да, без кранов. Краны только на этажных гребенках.

Пока два раза сменил воду. Все еще темная и воняет. Вот как светлая пойдет - перестану менять. :)

Re:

Saska1270 » 28 апр 2010, 21:38

Dim@ писал(а):оцинковка с незамерзайкой хорошее сочетание...
Чем грозит?
:roll:

Mij-gan » 28 апр 2010, 16:45

Dim@ писал(а):оцинковка с незамерзайкой хорошее сочетание...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Точно! Из серии: "выслушай рекомендации производителя и сделай наоборот"
Saska1270 писал(а):выходит только кусок, необходимый для подключения
Без кранов видимо :?:
Saska1270 писал(а):А какие прецеденты? Можно подробнее?
Да после замены котла у клиента перестали нагреваться две батареи. Он к нам с претензией: "Мол, пока вас не было - не воняло". В общем из этих батарей столко грязи вымыли, что мама не горюй! И какой вывод я для себя тогда сделал: 10 лет система работала, шлам копился, но так как процессы были стабильные, то теплоноситель промыл себе русло и делал своё тёплое дело. А при замене котла теплоноситель сливали и соответственно вся эта дрянь взбаламутилась и где-то забилось окончательно.

Dim@ » 28 апр 2010, 15:05

оцинковка с незамерзайкой хорошее сочетание...

Re:

Saska1270 » 28 апр 2010, 14:55

Mij-gan писал(а):Saska1270
Если для себя делаешь, то уж сними радиаторы и промой их отдельно от системы :) А то были прецеденты...
снимать проблема. Практически все трубы спрятаны в стену и выходит только кусок, необходимый для подключения. При переподключении придется какую-то часть срезать (под новый фитинг, трубы металлопласт), уже не дотянется. Можно конечно удлинители 1/2'' применять, но имхо как-то коряво.


А какие прецеденты? Можно подробнее?

PS. Обвязка котла - оцинковка. Вся разводка дальше - МП.

Mij-gan » 28 апр 2010, 08:55

Saska1270
Если для себя делаешь, то уж сними радиаторы и промой их отдельно от системы :) А то были прецеденты...

Sid » 28 апр 2010, 06:38

Вы состав сей химии сначала узнайте. А то там может быть такое, что потом саму эту химию вымывать придется.

А у вас трубы какие ? В смысле в системе стоят.
Деарацию проводить в закрытой системе, если она герметична, и постоянно не сливается/наполняется нет никакого. Точнее смысл есть, но небольшой. Поэтому не стоит по этому поводу заморачиваться.

Saska1270 » 27 апр 2010, 23:37

Спасибо. Видел в продаже некую химию для промывки системы отопления. К сожалению не уточнил что именно и от чего промывает. ИМХО не стоит сильно тут зацикливаться. 2-3 раза сменить воду должно быть достаточно на мой взгляд.

На форуме встречал мнение про "деаэрацию" воды перед заливкой. Насколько необходимо?

Sid » 27 апр 2010, 07:36

Если судить по анализу, то вода для систем отопления у вас хорошая.
Жесткость низкая. Да и остальные параметры в норме.
Заливайте смело.

Форум кстати есть по очистке специализированный, поэтому тут и ответов нету. :idea:

Насчет того, хватит ли двукратной промывки, это не подскажу, никогда не работал с системами на "незамерзайке".

Вода для системы отопления - какая?

Saska1270 » 25 апр 2010, 11:53

Добрый день.

В системе залит антифриз. Перехожу на воду. Система двухтрубная, закрытого типа. Котел атмосферный чугунный Бакси 22 кВт. Радиаторы: 11 чугунных "гармошки", 4 панельных.

Хватит двукратной смены жидкости (слил - залил воду - протопил дом, погонял насосом) для промывки системы?

Самый главный вопрос: какую воду лить. В доме установлена система очистки воды.
1. Обезжелезиватель с засыпкой "MGS" (марганцевый цеолит). В качестве окислителя - перекись водорода.
2. Умягчитель с засыпкой в виде катионообменной смолы (катионит "Mirex"). Имеется возможность грубой регулировки жесткости.

Вот скан анализ после системы очистки: http://forum.c-o-k.ru/gallery/image.php ... mage_id=70" onclick="window.open(this.href);return false;

Подходит ли такая вода?