Вода для системы отопления - какая?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Вода для системы отопления - какая?

Сообщение Saska1270 »

Добрый день.

В системе залит антифриз. Перехожу на воду. Система двухтрубная, закрытого типа. Котел атмосферный чугунный Бакси 22 кВт. Радиаторы: 11 чугунных "гармошки", 4 панельных.

Хватит двукратной смены жидкости (слил - залил воду - протопил дом, погонял насосом) для промывки системы?

Самый главный вопрос: какую воду лить. В доме установлена система очистки воды.
1. Обезжелезиватель с засыпкой "MGS" (марганцевый цеолит). В качестве окислителя - перекись водорода.
2. Умягчитель с засыпкой в виде катионообменной смолы (катионит "Mirex"). Имеется возможность грубой регулировки жесткости.

Вот скан анализ после системы очистки: http://forum.c-o-k.ru/gallery/image.php ... mage_id=70" onclick="window.open(this.href);return false;

Подходит ли такая вода?

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Если судить по анализу, то вода для систем отопления у вас хорошая.
Жесткость низкая. Да и остальные параметры в норме.
Заливайте смело.

Форум кстати есть по очистке специализированный, поэтому тут и ответов нету. :idea:

Насчет того, хватит ли двукратной промывки, это не подскажу, никогда не работал с системами на "незамерзайке".

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Saska1270 »

Спасибо. Видел в продаже некую химию для промывки системы отопления. К сожалению не уточнил что именно и от чего промывает. ИМХО не стоит сильно тут зацикливаться. 2-3 раза сменить воду должно быть достаточно на мой взгляд.

На форуме встречал мнение про "деаэрацию" воды перед заливкой. Насколько необходимо?

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Вы состав сей химии сначала узнайте. А то там может быть такое, что потом саму эту химию вымывать придется.

А у вас трубы какие ? В смысле в системе стоят.
Деарацию проводить в закрытой системе, если она герметична, и постоянно не сливается/наполняется нет никакого. Точнее смысл есть, но небольшой. Поэтому не стоит по этому поводу заморачиваться.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Saska1270
Если для себя делаешь, то уж сними радиаторы и промой их отдельно от системы :) А то были прецеденты...
"Без измерений нет испытаний!"

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Saska1270 »

Mij-gan писал(а):Saska1270
Если для себя делаешь, то уж сними радиаторы и промой их отдельно от системы :) А то были прецеденты...
снимать проблема. Практически все трубы спрятаны в стену и выходит только кусок, необходимый для подключения. При переподключении придется какую-то часть срезать (под новый фитинг, трубы металлопласт), уже не дотянется. Можно конечно удлинители 1/2'' применять, но имхо как-то коряво.


А какие прецеденты? Можно подробнее?

PS. Обвязка котла - оцинковка. Вся разводка дальше - МП.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

оцинковка с незамерзайкой хорошее сочетание...

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):оцинковка с незамерзайкой хорошее сочетание...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Точно! Из серии: "выслушай рекомендации производителя и сделай наоборот"
Saska1270 писал(а):выходит только кусок, необходимый для подключения
Без кранов видимо :?:
Saska1270 писал(а):А какие прецеденты? Можно подробнее?
Да после замены котла у клиента перестали нагреваться две батареи. Он к нам с претензией: "Мол, пока вас не было - не воняло". В общем из этих батарей столко грязи вымыли, что мама не горюй! И какой вывод я для себя тогда сделал: 10 лет система работала, шлам копился, но так как процессы были стабильные, то теплоноситель промыл себе русло и делал своё тёплое дело. А при замене котла теплоноситель сливали и соответственно вся эта дрянь взбаламутилась и где-то забилось окончательно.
"Без измерений нет испытаний!"

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Saska1270 »

Dim@ писал(а):оцинковка с незамерзайкой хорошее сочетание...
Чем грозит?
:roll:

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Saska1270 »

Mij-gan писал(а): Без кранов видимо :?:
Да, без кранов. Краны только на этажных гребенках.

Пока два раза сменил воду. Все еще темная и воняет. Вот как светлая пойдет - перестану менять. :)

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Радиаторы даже без американок ? Почему трубу резать ? МП на прессах?

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Saska1270 »

calmar писал(а):Радиаторы даже без американок ? Почему трубу резать ? МП на прессах?
Без американок. Радиатор - в него фитин (папа 10/2'' - цанга 16 МП) - в него труба. Все.

Обжимные фитинги (затягиваются гайкой). Ну мы откручиваем эту самую гайку, отводим трубу. Сам фитинг одноразовый - уже саму металлическую часть надо с радиатора выкрутить и выкинуть. На трубе остается бронзовое кольцо. Даже если и снять его - труба в этом месте деформирована. Для нового фитинга надо этот кусок срезать. ИМХО.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Ну и ничего. К фитингу добавляем латунную американку. Вот и компенсируется

Аватара пользователя
ivanovvtb
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 июн 2007, 15:19
Репутация: 0
Откуда: Тольятти

Сообщение ivanovvtb »

Когда закончите промывать напишите объязательно. Посмотрим как это делается. Может хоть один добется положительного результата. Обычно только полная замена СО.
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Saska1270 »

ivanovvtb писал(а):Когда закончите промывать напишите объязательно. Посмотрим как это делается. Может хоть один добется положительного результата. Обычно только полная замена СО.
Имеете в виду замену труб и радиаторов?

Ну я в принципе отдаю себе отчет в том, что чистой воды у меня не будет. Остатки антифриза будут гулять. Но, по крайней мере, хочу насколько возможно минимизировать его наличие.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

ivanovvtb писал(а):Когда закончите промывать напишите объязательно... Обычно только полная замена СО.
:?: :? Это почему же ? Какая-то несмываемая накипь из-за антифриза? Антифриз вроде как в воде хорошо растворяется.

Аватара пользователя
ivanovvtb
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 июн 2007, 15:19
Репутация: 0
Откуда: Тольятти

Сообщение ivanovvtb »

Ну по крайней мере нужно будет резиновые прокладки поменять. Запах останется по любому. Да и еще котел промойте хорошенько желательно муравьиной кислотой обычно гликоль содержащие растворы при не правильной концентрации с водой выпадают в осадок в котле, образуют накипь.
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Saska1270 »

ivanovvtb писал(а):Ну по крайней мере нужно будет резиновые прокладки поменять. Запах останется по любому. Да и еще котел промойте хорошенько желательно муравьиной кислотой обычно гликоль содержащие растворы при не правильной концентрации с водой выпадают в осадок в котле, образуют накипь.

котел новый. Старый потек.

Ответить