ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?

Re: ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?

гpязнуля » 17 май 2010, 05:49

Дим, объем системы, расширтелей и бака деаэрации?

Dim@ » 16 май 2010, 23:10

это знаю - относится к бытовым котлам до 50КВт, к котлу 250квт емкость объемом 12500л просто нереально ставить - дорого и места нету под баки. я с ТТ коталми такой мощности не сталкивался - должны быть какие то другие нормы и правила их монтажа

ermalex » 16 май 2010, 22:16

Рекомендации от висман правда это для котлов Vitolig там таких мощьностей нет.

Dim@ » 16 май 2010, 22:06

ermalex писал(а):Где теплоаккумулятор?
надо ли? на ТТ котел 250КВт какой емкости необходим?

ermalex » 16 май 2010, 22:05

Dim@ писал(а):требуется указать на неточности (если есть)
Где теплоаккумулятор?

Dim@ » 16 май 2010, 21:50

гpязнуля писал(а):Как то странно вариомат подключен, не помню такой схемы. гонять воду из подачи в обратку (при интенсивной дегазации) автоматика может не понять , например термконтроль. да и давление скакать будет.
из обратки в подачу деаэрация и поддержания давления.
гpязнуля писал(а):А чё за контур охлаждения?
аварийное охлаждения ТТ котла
гpязнуля писал(а):Потечет ли вода через хвп в контур охлаждения при отлючении светы?
учту
гpязнуля писал(а):Обрати внимание на расположение клапанов.
поконкретнее пожалуйста

гpязнуля » 16 май 2010, 20:48

Обрати внимание на расположение клапанов.

Re: ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?

гpязнуля » 16 май 2010, 20:30

Потечет ли вода через хвп в контур охлаждения при отлючении светы?

гpязнуля » 16 май 2010, 20:00

А чё за контур охлаждения?

Re: ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?

гpязнуля » 16 май 2010, 19:51

Как то странно вариомат подключен, не помню такой схемы. гонять воду из подачи в обратку (при интенсивной дегазации) автоматика может не понять , например термконтроль. да и давление скакать будет.

Dim@ » 16 май 2010, 19:15

Автоматику выбираем...
Honda писал(а):По поводу правой части схемы нужны пояснения.
Справа от коллектора узел подпитки и установка поддержания давления с функцией подпитки и деаэрации Reflex.

Honda » 16 май 2010, 18:26

Что за автоматика будет ставиться на управление контурами котлов и отопительными контурами? С управлением трехходовыми - вообще не очень понятно, Вы уверены, что в такой схеме будет обеспечен расчетный расход на гидроразделителе ?

По поводу правой части схемы нужны пояснения.

ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?

Dim@ » 15 май 2010, 15:38

Готовлю предложение по котельной 250кВт : основной ТТ котел, резервный дизельный. Накидал схемку (не окончательная). требуется указать на неточности (если есть)

Вернуться к началу