Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?
Готовлю предложение по котельной 250кВт : основной ТТ котел, резервный дизельный. Накидал схемку (не окончательная). требуется указать на неточности (если есть)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?
Как то странно вариомат подключен, не помню такой схемы. гонять воду из подачи в обратку (при интенсивной дегазации) автоматика может не понять , например термконтроль. да и давление скакать будет.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Re: ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?
Потечет ли вода через хвп в контур охлаждения при отлючении светы?
Встретил дизайнера - убей сразу!
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
из обратки в подачу деаэрация и поддержания давления.гpязнуля писал(а):Как то странно вариомат подключен, не помню такой схемы. гонять воду из подачи в обратку (при интенсивной дегазации) автоматика может не понять , например термконтроль. да и давление скакать будет.
аварийное охлаждения ТТ котлагpязнуля писал(а):А чё за контур охлаждения?
учтугpязнуля писал(а):Потечет ли вода через хвп в контур охлаждения при отлючении светы?
поконкретнее пожалуйстагpязнуля писал(а):Обрати внимание на расположение клапанов.
Re: ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?
Дим, объем системы, расширтелей и бака деаэрации?
Встретил дизайнера - убей сразу!