Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?

Сообщение Dim@ »

Готовлю предложение по котельной 250кВт : основной ТТ котел, резервный дизельный. Накидал схемку (не окончательная). требуется указать на неточности (если есть)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Что за автоматика будет ставиться на управление контурами котлов и отопительными контурами? С управлением трехходовыми - вообще не очень понятно, Вы уверены, что в такой схеме будет обеспечен расчетный расход на гидроразделителе ?

По поводу правой части схемы нужны пояснения.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Автоматику выбираем...
Honda писал(а):По поводу правой части схемы нужны пояснения.
Справа от коллектора узел подпитки и установка поддержания давления с функцией подпитки и деаэрации Reflex.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Re: ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?

Сообщение гpязнуля »

Как то странно вариомат подключен, не помню такой схемы. гонять воду из подачи в обратку (при интенсивной дегазации) автоматика может не понять , например термконтроль. да и давление скакать будет.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А чё за контур охлаждения?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Re: ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?

Сообщение гpязнуля »

Потечет ли вода через хвп в контур охлаждения при отлючении светы?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Обрати внимание на расположение клапанов.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

гpязнуля писал(а):Как то странно вариомат подключен, не помню такой схемы. гонять воду из подачи в обратку (при интенсивной дегазации) автоматика может не понять , например термконтроль. да и давление скакать будет.
из обратки в подачу деаэрация и поддержания давления.
гpязнуля писал(а):А чё за контур охлаждения?
аварийное охлаждения ТТ котла
гpязнуля писал(а):Потечет ли вода через хвп в контур охлаждения при отлючении светы?
учту
гpязнуля писал(а):Обрати внимание на расположение клапанов.
поконкретнее пожалуйста

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Dim@ писал(а):требуется указать на неточности (если есть)
Где теплоаккумулятор?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ermalex писал(а):Где теплоаккумулятор?
надо ли? на ТТ котел 250КВт какой емкости необходим?

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Рекомендации от висман правда это для котлов Vitolig там таких мощьностей нет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

это знаю - относится к бытовым котлам до 50КВт, к котлу 250квт емкость объемом 12500л просто нереально ставить - дорого и места нету под баки. я с ТТ коталми такой мощности не сталкивался - должны быть какие то другие нормы и правила их монтажа

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Re: ТТ+ЖК котельная. Правильно ли?

Сообщение гpязнуля »

Дим, объем системы, расширтелей и бака деаэрации?