Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Плачет котел(

Re:

Прохожий » 24 сен 2010, 15:35

Valeriy писал(а): - а с какой стати КПД упадёт?
Нерегулируемый подмес из прямой в обратку как правило заметили повышает среднюю температуру теплоносителя в котле. Температура прямой у нас ограничена потолком как правило 95 градусов, поэтому для получения от котла номинальной мощности нам необходимо увеличивать скорость теплоносителя. Это влечет, как справедливо заметил adstern, дополнительные энергозатраты на прокачку. Увеличивается не только расход, но и гидравлическое сопротивление при повышении скорости, а значит напор насоса. Но это еще не все. Температура отходящих газов при правильной наладке напрямую зависит от средней температуры теплоносителя в котле. С одной стороны мы должны следить, чтобы температура теплоносителя не падала ниже точки росы, с другой стороны чрезмерное повышение температуры будет повышать температуры отходящих газов. А это тепло, которое мы безвозвратно теряем, т.е. снижение кпд. Это следстие отсутствия какой либо автоматизации в моем предложении, о чем я сразу честно предупредил.

Honda » 24 сен 2010, 15:29

Valeriy
Закругляйте эту тему. Подсчитывать изменение КПД котла при переменных расходах воды - это Вам не дебет с кредитом сводить - в столбик. Никто ничего не посчитает; там много неизвестных в уравнениях помимо всего прочего.

Valeriy » 24 сен 2010, 15:16

Valeriy писал(а):А может за счёт лучших условий работы котла КПД немного возрастёт?

adstern » 24 сен 2010, 10:57

А расход энергии на избыточную перекачку? Вот и меньше КПД

Valeriy » 23 сен 2010, 23:42

Прохожий писал(а):Кпд котла немного упадет конечно
- а с какой стати КПД упадёт?
На первый взгляд действительно кажется что упадёт. Казалось бы, ну что он греет уже гретую воду? А ведь этот байпас только приподнимет среднюю температуру котла относительно системы отопления. А система отопления заберёт тепла сколько ему надо и ф-ф-сё! А может за счёт лучших условий работы котла КПД немного возрастёт? Я думаю, второе правильней.

RUZALIN » 23 сен 2010, 22:14

shuninm прав, я читал про это в книжках :D

Dim@ » 23 сен 2010, 22:09

shuninm писал(а):С точки зрения физики, состав выхлопа газового котла гораздо лучше подходит для конденсатообразования.
конденсат выпадает не из-за химического состава, а из-за температуры...с точки зрения физики :D

Прохожий » 20 сен 2010, 09:10

Еще одно бюджетное решение: поставить байпас между прямой и обраткой с термовентилем. Врезка в обратку будет естественно до циркуляционного нососа по ходу движения воды. Методом тыка определить степень открытости термовентиля. Кпд котла немного упадет конечно, зато дешево и с минимальными трудозатратами. :cool:

Re:

shuninm » 20 сен 2010, 05:12

Dim@ писал(а):странно что на газовом котле конденсат выпадает... обычно он на твердотопливных котлах случается... на газовом быстро проходит точку росы и эксплуатируется при постоянном пораметре подачи-обратки...
С точки зрения физики, состав выхлопа газового котла гораздо лучше подходит для конденсатообразования. :roll:

гpязнуля » 19 сен 2010, 22:16

А по протермовски-корейски может решить? пока подача не прогреется /прям на выходе с котла/ до 50 насос не работает. Режим старта импульсами.

Dim@ » 19 сен 2010, 21:57

странно что на газовом котле конденсат выпадает... обычно он на твердотопливных котлах случается... на газовом быстро проходит точку росы и эксплуатируется при постоянном пораметре температуры подачи-обратки...

07aea » 19 сен 2010, 21:33

kiturami писал(а):Делайте подмес с подачи на обратку.
Видимо придется.

kiturami » 19 сен 2010, 21:16

при нагреве теплоносителя более 55 С, конденсат пропадет.
Это очень вредно для котла - конденсат. Уменьшается его ресурс.
Дымогарные трубы быстрее будут забиватся, и понизится КПД.
Делайте подмес с подачи на обратку.
Это будет конечно немного затратно, но для будующего - полезно )

07aea » 19 сен 2010, 21:14

Котел газовый Ульяновский "Очаг". Про "перемычку" , это я грубо рецеркуляцию обозвал. На сколько я знаю, обычно при наличии рецеркуляции насос на подачу ставиться или я не прав?

Re: Плачет котел(

Dim@ » 19 сен 2010, 21:09

можно датчик температуры и второй насос на подмес. при достижении на обратке 50 гр.С насос подмеса отключатся будет.

RUZALIN » 19 сен 2010, 21:04

А какой котёл вообще? Там не перемычку надо, а трёхходовой смесительный узел.

07aea » 19 сен 2010, 21:01

Т.е . если я правильно понял, вы предлагаете сделать рециркуляцию? Насос стоит на обратке, не преведетли установка перемычки к просадке основных контуров? А если просто поставить насос послабже?

RUZALIN » 19 сен 2010, 20:52

Ну да, конечно! Насос только приводит к этому, а основная причина- это холодная обратка. С тем же насосом, но при смешении потоков, конденсата не будет.

Плачет котел(

07aea » 19 сен 2010, 20:47

Доброго всем времени суток!
Проблемма такая: после установки насоса на систему отопления с естественной циркуляцией, при растопке котла при включенном насосе(достаточно мощном), на пол из котла капает вода. При нагревании обрвтки где то, градусов до 30, капать перестает. При ЕЦ такого не наблюдается.
Вопрос: Может ли появление конденсата, быть связанно с излишней мощностью насоса?