Плачет котел(

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
07aea
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 сен 2010, 20:36
Репутация: 0

Плачет котел(

Сообщение 07aea »

Доброго всем времени суток!
Проблемма такая: после установки насоса на систему отопления с естественной циркуляцией, при растопке котла при включенном насосе(достаточно мощном), на пол из котла капает вода. При нагревании обрвтки где то, градусов до 30, капать перестает. При ЕЦ такого не наблюдается.
Вопрос: Может ли появление конденсата, быть связанно с излишней мощностью насоса?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Ну да, конечно! Насос только приводит к этому, а основная причина- это холодная обратка. С тем же насосом, но при смешении потоков, конденсата не будет.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

07aea
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 сен 2010, 20:36
Репутация: 0

Сообщение 07aea »

Т.е . если я правильно понял, вы предлагаете сделать рециркуляцию? Насос стоит на обратке, не преведетли установка перемычки к просадке основных контуров? А если просто поставить насос послабже?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

А какой котёл вообще? Там не перемычку надо, а трёхходовой смесительный узел.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Плачет котел(

Сообщение Dim@ »

можно датчик температуры и второй насос на подмес. при достижении на обратке 50 гр.С насос подмеса отключатся будет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

07aea
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 сен 2010, 20:36
Репутация: 0

Сообщение 07aea »

Котел газовый Ульяновский "Очаг". Про "перемычку" , это я грубо рецеркуляцию обозвал. На сколько я знаю, обычно при наличии рецеркуляции насос на подачу ставиться или я не прав?

Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение kiturami »

при нагреве теплоносителя более 55 С, конденсат пропадет.
Это очень вредно для котла - конденсат. Уменьшается его ресурс.
Дымогарные трубы быстрее будут забиватся, и понизится КПД.
Делайте подмес с подачи на обратку.
Это будет конечно немного затратно, но для будующего - полезно )

07aea
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 сен 2010, 20:36
Репутация: 0

Сообщение 07aea »

kiturami писал(а):Делайте подмес с подачи на обратку.
Видимо придется.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

странно что на газовом котле конденсат выпадает... обычно он на твердотопливных котлах случается... на газовом быстро проходит точку росы и эксплуатируется при постоянном пораметре температуры подачи-обратки...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А по протермовски-корейски может решить? пока подача не прогреется /прям на выходе с котла/ до 50 насос не работает. Режим старта импульсами.
Встретил дизайнера - убей сразу!

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re:

Сообщение shuninm »

Dim@ писал(а):странно что на газовом котле конденсат выпадает... обычно он на твердотопливных котлах случается... на газовом быстро проходит точку росы и эксплуатируется при постоянном пораметре подачи-обратки...
С точки зрения физики, состав выхлопа газового котла гораздо лучше подходит для конденсатообразования. :roll:

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Еще одно бюджетное решение: поставить байпас между прямой и обраткой с термовентилем. Врезка в обратку будет естественно до циркуляционного нососа по ходу движения воды. Методом тыка определить степень открытости термовентиля. Кпд котла немного упадет конечно, зато дешево и с минимальными трудозатратами. :cool:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

shuninm писал(а):С точки зрения физики, состав выхлопа газового котла гораздо лучше подходит для конденсатообразования.
конденсат выпадает не из-за химического состава, а из-за температуры...с точки зрения физики :D

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

shuninm прав, я читал про это в книжках :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Прохожий писал(а):Кпд котла немного упадет конечно
- а с какой стати КПД упадёт?
На первый взгляд действительно кажется что упадёт. Казалось бы, ну что он греет уже гретую воду? А ведь этот байпас только приподнимет среднюю температуру котла относительно системы отопления. А система отопления заберёт тепла сколько ему надо и ф-ф-сё! А может за счёт лучших условий работы котла КПД немного возрастёт? Я думаю, второе правильней.

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

А расход энергии на избыточную перекачку? Вот и меньше КПД

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Valeriy писал(а):А может за счёт лучших условий работы котла КПД немного возрастёт?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Valeriy
Закругляйте эту тему. Подсчитывать изменение КПД котла при переменных расходах воды - это Вам не дебет с кредитом сводить - в столбик. Никто ничего не посчитает; там много неизвестных в уравнениях помимо всего прочего.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

Valeriy писал(а): - а с какой стати КПД упадёт?
Нерегулируемый подмес из прямой в обратку как правило заметили повышает среднюю температуру теплоносителя в котле. Температура прямой у нас ограничена потолком как правило 95 градусов, поэтому для получения от котла номинальной мощности нам необходимо увеличивать скорость теплоносителя. Это влечет, как справедливо заметил adstern, дополнительные энергозатраты на прокачку. Увеличивается не только расход, но и гидравлическое сопротивление при повышении скорости, а значит напор насоса. Но это еще не все. Температура отходящих газов при правильной наладке напрямую зависит от средней температуры теплоносителя в котле. С одной стороны мы должны следить, чтобы температура теплоносителя не падала ниже точки росы, с другой стороны чрезмерное повышение температуры будет повышать температуры отходящих газов. А это тепло, которое мы безвозвратно теряем, т.е. снижение кпд. Это следстие отсутствия какой либо автоматизации в моем предложении, о чем я сразу честно предупредил.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...