Помогите разобраться с вентиляцией котла

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите разобраться с вентиляцией котла

Valeriy » 14 окт 2010, 22:55

Будет она работать. Вопрос - насколько эффективно.
У меня в доме горизонтальные участки длиной и более 4 метров, вертикальный(самый высокий) ~9м. Всё из каныги 110. Сосёт :mrgreen: хорошо. Хорошо для жилой комнаты. А для котельной :( :?: .
Бумагу не присасывает, но сигаретный дым быстро уходит.

Code » 14 окт 2010, 22:44

Пахомыч писал(а):Я вентиляцию хочу протянуть 4м горизонтально
Не будет работать такая вентиляция. Получится муляж вентиляции, может и дом получится сдать, но работать толком - не будет.

Re: Помогите разобраться с вентиляцией котла

Пахомыч » 14 окт 2010, 21:45

Отвечаю всем:
Котел планируется Протерм 40 KLZ,

По поводу горизонтального участка 1м - это относится к выхлопу котла,
а я написал - дымоход над котлом.
Я вентиляцию хочу протянуть 4м горизонтально. А реально можно сделать уклон
около 5 град с подъемом, затем переход на вертикаль 7м.
В домах делают одну вентиляционную шахту, а вентканалы тянут со всего дома
(что бы дом не был как ёжик), и горизонтальные участки бывают гораздо
больше 1м. И что -не работает?
Для сбора конденсата внизу АЦ труб нерж кастрюльки и - в канализацию.

Проект делал самостоятельно и этого не учел, признаю. А вот сейчас
хочу исправить ошибки "малой кровью". А для чего этот форум?

Я правильно понимаю, что, если канал и дымоход не в одном чехле, то летом
тяги не будет?

Ayrat » 14 окт 2010, 10:54

Мда, очередная жертва "проекта на коленке"...
Теоретически можно уйти от горизонтального участка за счет двух колен 45-градусных, но то в теории...

Сан-техник » 14 окт 2010, 09:06

И ещё, трубу вентиляции необходимо утеплять достаточно основательно, трубы дымохода и вент. разнесены, и вент.канал не подогревается дымовыми газами!
В неутеплённой трубе жди конденсата!

Code » 14 окт 2010, 06:37

Пахомыч писал(а):Впоследствии решено было
закономерный результат волюнтаристских решений

Погуглитете по словам "длина горизонтального участка" и найдите ответ - 1 м.
А вентиляцию и с одним метром не получите.

Можно поставить котел с турбонаддувом, тогда требования к трубе вентиляции немного упрощаются.

Дом будет как ежик - трубы из всех мест :mrgreen:

RUZALIN » 13 окт 2010, 22:59

Какой вообще котёл планируется?

Помогите разобраться с вентиляцией котла

Пахомыч » 13 окт 2010, 22:54

В доме на этапе строительства была сделана кирпичная труба с 2-мя АЦ трубами 150 и 3-мя пластиковыми по100 для дымоходов и вентиляции (на рис - красная труба).
Впоследствии решено было сделать пристройку к дому и разместить в ней котел. Соответственно дымоход надо выводить над котлом. Недавно сдал доки в мособлгаз на проектирование и на мой вопрос "Я могу уже покупать трубу дымохода?" проектант сказал "Две трубы - дымоход и вентиляция", я грю: "А можно венттрубу не делать, а в пристройке сделать вентрешетки в двери, в стене справа, в стене слева, будет все продувать?" - "Нет, только труба вдоль дымохода".
Вот те на! Две трубы по 7м!
А рядом, в 4м уже стоят АЦ трубы в кирпичной трубе, надо только пройти стену.
Могу я вывести вентиляцию туда? (На рис синяя линия).

Я понимаю требование трехкратного воздухообмена в топочной и плюс воздух для горения котла, но как мне экономно поступить в моей ситуации, что говорят СНиПы?

Вернуться к началу