Помогите разобраться с вентиляцией котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Пахомыч
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 окт 2009, 20:52
Репутация: 0

Помогите разобраться с вентиляцией котла

Сообщение Пахомыч »

В доме на этапе строительства была сделана кирпичная труба с 2-мя АЦ трубами 150 и 3-мя пластиковыми по100 для дымоходов и вентиляции (на рис - красная труба).
Впоследствии решено было сделать пристройку к дому и разместить в ней котел. Соответственно дымоход надо выводить над котлом. Недавно сдал доки в мособлгаз на проектирование и на мой вопрос "Я могу уже покупать трубу дымохода?" проектант сказал "Две трубы - дымоход и вентиляция", я грю: "А можно венттрубу не делать, а в пристройке сделать вентрешетки в двери, в стене справа, в стене слева, будет все продувать?" - "Нет, только труба вдоль дымохода".
Вот те на! Две трубы по 7м!
А рядом, в 4м уже стоят АЦ трубы в кирпичной трубе, надо только пройти стену.
Могу я вывести вентиляцию туда? (На рис синяя линия).

Я понимаю требование трехкратного воздухообмена в топочной и плюс воздух для горения котла, но как мне экономно поступить в моей ситуации, что говорят СНиПы?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Какой вообще котёл планируется?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Пахомыч писал(а):Впоследствии решено было
закономерный результат волюнтаристских решений

Погуглитете по словам "длина горизонтального участка" и найдите ответ - 1 м.
А вентиляцию и с одним метром не получите.

Можно поставить котел с турбонаддувом, тогда требования к трубе вентиляции немного упрощаются.

Дом будет как ежик - трубы из всех мест :mrgreen:

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

И ещё, трубу вентиляции необходимо утеплять достаточно основательно, трубы дымохода и вент. разнесены, и вент.канал не подогревается дымовыми газами!
В неутеплённой трубе жди конденсата!
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Мда, очередная жертва "проекта на коленке"...
Теоретически можно уйти от горизонтального участка за счет двух колен 45-градусных, но то в теории...
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Пахомыч
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 окт 2009, 20:52
Репутация: 0

Re: Помогите разобраться с вентиляцией котла

Сообщение Пахомыч »

Отвечаю всем:
Котел планируется Протерм 40 KLZ,

По поводу горизонтального участка 1м - это относится к выхлопу котла,
а я написал - дымоход над котлом.
Я вентиляцию хочу протянуть 4м горизонтально. А реально можно сделать уклон
около 5 град с подъемом, затем переход на вертикаль 7м.
В домах делают одну вентиляционную шахту, а вентканалы тянут со всего дома
(что бы дом не был как ёжик), и горизонтальные участки бывают гораздо
больше 1м. И что -не работает?
Для сбора конденсата внизу АЦ труб нерж кастрюльки и - в канализацию.

Проект делал самостоятельно и этого не учел, признаю. А вот сейчас
хочу исправить ошибки "малой кровью". А для чего этот форум?

Я правильно понимаю, что, если канал и дымоход не в одном чехле, то летом
тяги не будет?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Пахомыч писал(а):Я вентиляцию хочу протянуть 4м горизонтально
Не будет работать такая вентиляция. Получится муляж вентиляции, может и дом получится сдать, но работать толком - не будет.

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Будет она работать. Вопрос - насколько эффективно.
У меня в доме горизонтальные участки длиной и более 4 метров, вертикальный(самый высокий) ~9м. Всё из каныги 110. Сосёт :mrgreen: хорошо. Хорошо для жилой комнаты. А для котельной :( :?: .
Бумагу не присасывает, но сигаретный дым быстро уходит.

Ответить