Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: BAXI ошибка Е03

scuba72 » 30 сен 2012, 21:55

Скорее всего, что-то с тягой......

BAXI-Ural » 30 сен 2012, 21:43

semen1971 смотрите состояние вентилятора (изнутри!), загрязнение лопаток, легкость вращения.
Состояние "Вентури", не спавилась ли?

BAXI-Ural » 30 сен 2012, 21:37

Fisher_Hawk писал(а):Вообще напрашивается вывод, что господа итальянцы недоработали этот узел. Не понравилось то, что хреновинка для шланга датчика тяги в в выхлопной трубе из пластмассы, когда разобрал, смотрю, она немного оплавилась
Это "трубка вентури" со пециальным аэродинамическим профилем. А из пластика она сделана специально чтоб, когда дымовые газы превышают предел температуры, трубка сплавилась и заблокировала горелку. Ищите причину, а вентури под замену...

Re: BAXI ошибка Е03

semen1971 » 30 сен 2012, 20:50

Столкнулся с этой ошибкой, уже на протяжении месяца, не знаю как исправить.
Котел - настенный BAXI Main Four 240F.
Работал отопительный сезон без проблем(2011).
В этом году включил его в начале сентября, отработал неделю без проблем.
Потом загорелась ошибка Е03, горела постоянно.
Вызвал мастера. Пришел открыл крышку котла, что-то продул, посмотрел вентилятор. Говорит все ок.
Через час после его ухода, котел опять выпал с постоянной ошибкой Е03.
Опять вызвал мастера, он поменял пневмореле(2 т.р.). Сейчас раз в 5-7 минут вылетает ошибка Е03 секунд на 10-15, потом котел продолжает работу.

Котлу 1 год. Две гофрированные трубы на вход и выход, тяга отличная. Местоположение - Казань, Усады.
В доме будет жить маленький ребенок, очень надо починить котел.
Просьба помочь советом или готов оплатить выезд мастера.

Заранее спасибо!

evgegor » 22 окт 2010, 10:26

Не, по умолчанию стоит 100%, как я понял и как сказал бы своим клиентам, не надо мешать машине работать!

Курчак » 21 окт 2010, 17:38

У тебя 4 режима работы.Поставь "Только отопление".Отопление по умолчанию помоему 90%.Попробуй с Этим Поэксперементировать.А можно прсто поставить комнатный термостат.Самый экономичный вариант.

evgegor » 21 окт 2010, 13:56

Почитал мануал. Как я понял сделать полезную мощность ГВС равной нулю, т.к. контур ГВС у меня отключен, правильно? А вот какую сделать полезную мощность на систему отопления мне не понятно, котел у меня 24 кВт, брался с запасом на строительство второго этажа, а сейчас у меня всего 3 регистра суммарной емкостью литров 260 и планирую теплый пол кинуть металопластик 16 мм метров 200-250. Вот, может кто подскажет как мне определить эту необходимую полезную мощность что-бы газок на ветер не выкидывать!

Курчак » 20 окт 2010, 16:35

В мануале всё описано.В твоём котле всё с панели регулируется.

Re:

evgegor » 20 окт 2010, 12:56

Mij-gan писал(а):Если отапливаемая площадь существенно меньше потенциальных возможностей котла (а это у нас сплошь и рядом, квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и всю Россию :)) то не лишним будет привести эти две составляющие в соответствие друг другу :) Во как!
Регулировка не "КПД" конечно же , а мощности на отопление:)
Может кто подскажет как это сделать или где почитать?

Mij-gan » 19 окт 2010, 20:34

Если отапливаемая площадь существенно меньше потенциальных возможностей котла (а это у нас сплошь и рядом, квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и всю Россию :)) то не лишним будет привести эти две составляющие в соответствие друг другу :) Во как!
Регулировка не "КПД" конечно же , а мощности на отопление:)

evgegor » 19 окт 2010, 20:24

С одним вроде разобрались, всем спасибо за участие.
Подскажите второй вопрос, контур горячей воды использоваться не будет, в связи с этим или может просто после первого пуска котла нужно ли производить какие нибудь дополнительные регулировки котла?, например мне что то втирают про регулировку КПД газовой горелки?

Mij-gan » 19 окт 2010, 16:45

evgegor писал(а):Следовательно приговор
Да это же не приговор :) Приговор, это - "менять котёл" :mrgreen: А так, это подтверждение диагноза :)

Курчак » 19 окт 2010, 15:01

Давно нужно убрать было.Ты скорее всего кооксиалом неродным уже затруднил выброс или забор воздуха.Так что диафрагма похоже лишняя.

evgegor » 19 окт 2010, 11:37

Снял сегодня коаксиал, снял угол проверил, поставил угол, воткнул в него трубу, стремного ни чего не увидел, становится чуть скосом, т.к. наклон трубы в низ ну может миллиметров 7, но ни дыр ни чего подозрительного не увидел. Запустил котел и опять тоже самое. Потом открутил заглушку камеры куда должен подаваться воздух и оставил ее открытой, запустил котел и все, минут двадцать ждал, ошибка не появилась. Следовательно приговор - убирать диафрагму? Или еще куда обратить внимание?

Re: BAXI ошибка Е03

Курчак » 18 окт 2010, 23:07

Ну хотя бы визуально.Разбираешь,на угловом сегменте есть силиконовые прокладки.Или вообще какие либо.Не завернулись,не слезли?.Аккуратно сажаешь угол на котёл,а в угол вставляешь трубу,следишь за герметичностью соеденения внутренней,выбросной трубы.Как то так.Куда уж проще.

аристошка » 18 окт 2010, 23:06

evgegor ты пост RUZALIN читал?
вроде по русски написал :lol:
это я иногда ошибками грешу :mrgreen:

Re: BAXI ошибка Е03

evgegor » 18 окт 2010, 21:43

Курчак писал(а):Уже обьяснили же.Проверь герметичность выброса(центральной трубы)по отношению к забору воздуха.Не происходит ли смешивания.Это важно.Потом может быть диафрагма.
И каким образом это проверить?

Re: BAXI ошибка Е03

Курчак » 18 окт 2010, 21:20

Уже обьяснили же.Проверь герметичность выброса(центральной трубы)по отношению к забору воздуха.Не происходит ли смешивания.Это важно.Потом может быть диафрагма.

Honda » 18 окт 2010, 20:45

evgegor писал(а):Так убирать мне диафрагму или нет? Или искать причину в другом
К чему это написано ??

Причину неисправности ищите.

RUZALIN » 18 окт 2010, 20:40

Смысл убирать диафрагму, она заточена под этот режим. Смотрите мануал, Вы правильную диафрагму вообще поставили? Попробуйте открыть крышку котла и пусть так работает, тогда точно не будет подозрений на то что идёт переток между трубами коаксиала.

Вернуться к началу