Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Прошу помощи с проектом по отоплению

Re:

Курчак » 09 ноя 2010, 18:41

[quote="Пятницa"]дык для бытового расчёта и гуляющая по и-нету она вроде как одна:
1 кВт мощи радиатора на 1 м2 площади комнаты.
Но повтарю:
Я бы рассчитывал 1 кВт мощи на 1 м3 (куб) объёма помещения.
.........
Вы чего человеку мозги пудрите.На описку не похоже.По инету бытует мнение 100 Вт на 1м.кв.И при чём тут паучком и ЕЦ.Просто пофлудить решили.А 25 ка тут,считай или не считай ,самый то.

sander » 09 ноя 2010, 17:31

Qфакт - это фактическая теплоотдача 1 секции либо панельного радиатора при условиях подачи теплоносителя отличающегося от режима 80/60 или 75/65.
В вашем случае подбираете размер панельного радиатора таким, чтоб его Qфакт было не ниже ваших расчитанных теплопотерь помещения (с учетом вентиляции).
Потолок нужно обязательно утеплить, 150 мм стекловаты со стороны чердака затянут по деньгам не много а эффект принесут огромный. Конечно правильнее всего было бы еще и сделать пароизоляцию потолка со стороны жилого помещения.

Re: Прошу помощи с проектом по отоплению

Vyacheslav1972 » 09 ноя 2010, 15:46

sander писал(а):а формула пересчета мощности радиаторов:
Qфакт=Qтабл. *(температурный напор фактический/температурный напор табличный)^n
где n - показатель степени. Для стальных панельников вашего типоразмера типичное его значение 1,3-1,31
to sander,
Qфакт. - это теплопотери комнаты? Если не затруднит по-подробнее о расчете, пожалуйста...
Потолок - доска 40мм+глина с опилками 100мм и всё..

sander » 09 ноя 2010, 15:39

Vyacheslav1972 писал(а):Долбить перекрытие (доска +глина+опилки)
кстати вы потолок утепляли?

Re: Прошу помощи с проектом по отоплению

Vyacheslav1972 » 09 ноя 2010, 15:19

Пятницa писал(а):И лучше, чем ЕЦ с лучевой разводкой (паучком) на чердачке для этого - нет.
может конечно эта система и лучше подается регулировке, но чердак холодный, как утеплять этот паучёк?
Долбить перекрытие (доска +глина+опилки) и опускаться стояками в каждую комнату как-то не очень эстетично

Re: Прошу помощи с проектом по отоплению

Vyacheslav1972 » 09 ноя 2010, 15:13

Пятницa писал(а):дык для бытового расчёта и гуляющая по и-нету она вроде как одна:
1 кВт мощи радиатора на 1 м2 площади комнаты.
Но повторю:
Я бы рассчитывал 1 кВт мощи на 1 м3 (куб) объёма помещения.
это, много получается, наверное 100 Вт/1м кв., или 100 Вт/м куб
Разница очень большая, например комната 9,3 м кв. - мощность радиатора 930 Вт или 0,93 кВт,
а если считать по объёму, эта еже комната 26 м куб., то получается - мощность рабиатора 2600 Вт или 2,6 кВт :( .

sander » 09 ноя 2010, 15:04

Пятницa писал(а):И лучше, чем ЕЦ с лучевой разводкой (паучком) на чердачке для этого - нет.
здравствуй прошлый век....

Пятницa » 09 ноя 2010, 12:27

Пятницa писал(а):тобы радиатор поимел всю свою мощ и отдал её, к нему надо , как RUZALIN сказал, подводить эту мощ теплоносителя.
И лучше, чем ЕЦ с лучевой разводкой (паучком) на чердачке для этого - нет.

sander » 09 ноя 2010, 11:26

Курчак писал(а):Разводку нужно делать 25 армированной трубой.
вот так вот сходу совет? :mrgreen: а как же расчет?

Курчак » 08 ноя 2010, 18:31

Раводку нужно делать 25 армированной трубой.К радиаторам 20арм.Балансировочники угловые,например Far,Itap.Я бы отдал препочтенье двухтрубной попутке.Она комренсирует понижение температуры носителя на последних радиаторах.Как бы все радиаторы будут иметь одинаковую температуру по периметру.О количестве трубы не беспокойтесь.На этом экономить не гоже.Потом окупится.Как ранее советовал коллега,окно правое от входа,мансардное вполне можно убрать.Можно и на два крыла разделить.Но я высказал вам своё мнение

sander » 08 ноя 2010, 17:19

а формула пересчета мощности радиаторов:
Qфакт=Qтабл. *(температурный напор фактический/температурный напор табличный)^n
где n - показатель степени. Для стальных панельников вашего типоразмера типичное его значение 1,3-1,31

sander » 08 ноя 2010, 17:15

Я бы советовал разделить систему на две ветки, болшой разницы не будет. Зачем вам ковырять пол, ставить порожки чтобы спрятать две трубы под входной дверью...
Непонятно зачем вам температурный уровень 55\35, вы планируете в дальнейшем установить конденсационный котел? если не планируете, смело считайте 80/60 и затраты на рдиаторы уменьшаться как минимум вдвое

Пятницa » 08 ноя 2010, 15:55

дык для бытового расчёта и гуляющая по и-нету она вроде как одна:
1 кВт мощи радиатора на 1 м2 площади комнаты.
Но повторю:
Я бы рассчитывал 1 кВт мощи на 1 м3 (куб) объёма помещения.
...........
А для того, чтобы радиатор поимел всю свою мощ и отдал её, к нему надо , как RUZALIN сказал, подводить эту мощ теплоносителя.. То бишь, если попутка типа "ленинградки", то к каждому последующему радиатору будет подходить чуть меньше, чем к предъидущему или придётся увеличивать и мощ насоса, и котла..

Re: Прошу помощи с проектом по отоплению

Vyacheslav1972 » 08 ноя 2010, 13:16

Пятницa писал(а):Одноэтажный дом?
Мощ радиаторов я бы считал по объёму комнат, а не квадратам.
по проекту:
- я бы убрал левое окно на входную террасу из большой спальни
- увеличил бы спальню, которая 6 м2, или другое помещение из неё планировать. Кровать имеет размер 2х2 м, + вокруг пройти.. маловата комната.
Дом одноэтажный, существующий.
Окно на террасу уберу, как только застеклю её полностью, по поводу маленькой спальни - планирую сделать из нее столовую впоследствии, т.к. семья выросла :D .
По расчёту мощи радиаторов, подскажите формулу пожалуйста.

Пятницa » 08 ноя 2010, 13:01

Одноэтажный дом?
Мощ радиаторов я бы считал по объёму комнат, а не квадратам.
по проекту:
- я бы убрал левое окно на входную террасу из большой спальни
- увеличил бы спальню, которая 6 м2, или другое помещение из неё планировать. Кровать имеет размер 2х2 м, + вокруг пройти.. маловата комната.

Re: Прошу помощи с проектом по отоплению

Vyacheslav1972 » 08 ноя 2010, 12:38

Добрый день. Посчитал теплопотери для комнат, ориентировочно для всего дома составляют порядка 12 кВт, это в для самого холодного дня при -30 градусах. Вопрос насколько реальная эта цифра. Как правильно подобрать/расчитать радиаторы для низкотемпературной системы?
Также прикрепляю обновлённую схему отопления по Тихельману, просьба проверить правильно ли я её понимаю ( первый запитанный с подачи радиатор подключается последним в обратку?) Ещё, можно ли в схеме по Тихельману применять нижнее подключение радиаторов? По периметру получается почти 40 метров трубы на подачу и плюс столько же на обратку, справится ли насос котла? Какой диаметр трубы применить?
И про краники балансировочные ссылочкой поделитесь, какие лучше ставить.
Спасибо за ответы всем откликнувшимся.

Re: Прошу помощи с проектом по отоплению

Vyacheslav1972 » 03 ноя 2010, 15:48

Если есть у кого ссылочка на расчет, по-проще поделитесь пожалуйста. Спасибо

Vyacheslav1972 » 03 ноя 2010, 15:39

Да, мужики я озадачен.
Нашел в сети расчет системы отопления для частного дома, с кучей формул, попробую сделать приминительно к своему дому.

Re:

Курчак » 03 ноя 2010, 14:55

RUZALIN писал(а):Вы немного путаетесь. Надо сначала найти теплопотери дома, то есть комнаты. А потом потом подбирать отопительные приборы(считай радиаторы) для покрытия этих потерь при определённом тепловом режиме подачи на радиаторы. И давать в комнату 2 кВт чтобы отопить 9.3 квадратов думая что надо с запасом так как режим низкотемпературный, не совсем верно. Если в комнате 9.3 квадратов надо например 1200 Вт, то эти 1200 Вт и надо подать. А вот сколькими радиаторами, и при каком режиме подачи в них - это надо считать. При режиме 80/70/22 чтобы покрыть теплопотери 1200 Вт например надо 9 секций, а при 55/45/22 уже 22 секций.
Коллега прав.Теплопотери нужно знать сначала.Потом выбирать виды,кличестворадиаторов.

RUZALIN » 03 ноя 2010, 14:49

Вы немного путаетесь. Надо сначала найти теплопотери дома, то есть комнаты. А потом потом подбирать отопительные приборы(считай радиаторы) для покрытия этих потерь при определённом тепловом режиме подачи на радиаторы. И давать в комнату 2 кВт чтобы отопить 9.3 квадратов думая что надо с запасом так как режим низкотемпературный, не совсем верно. Если в комнате 9.3 квадратов надо например 1200 Вт, то эти 1200 Вт и надо подать. А вот сколькими радиаторами, и при каком режиме подачи в них - это надо считать. При режиме 80/70/22 чтобы покрыть теплопотери 1200 Вт например надо 9 секций, а при 55/45/22 уже 22 секций.