Igor Kuklin » 18 фев 2011, 07:42
Гидравлическая стрелка необходима прежде всего (мое мнение):
1. для защиты котла от перегрева и соответственно, обеспечения протока теплоносителя через котел. Согласитесь, настенный газовый котел имеет достаточно малое водонаполнение, если, предположим, у заказчика будут контура со смесителем, и все смесители закроются, объемный расход через котел может опустится до "0".
2. гидравлическую стрелку часто устанавливают для каскада котлов. При помощи ее и насоса котлового контура выравниваются объемные расходы через котлы, тем самым зимой все котлы будут приблизительно одинаково "загружаться".
3. Важно: стрелка должна быть правильно подобрана и обязательно проверена.
Скорость течения теплоносителя в участке соединяющем подачу и обратку (перемычка) д.б. не более 0.2 м/сек.
Для конденсационников, объемный расход первичного контура принимают за "1", а вторичный "0.9".
Для традиционных низкотемпературных котлов, первичный 1.1-1.5, вторичный 1.
При заданных объемных расходах проверяют перепад температур в первичном контуре, если он будет более 10 К, стрелку разрешают использовать, если дельта будет меньше, задаются другим объемным расходом, но диапазон принимают от 1.1 до 1.5.
Примечание: для каскада низкотемпературных традиционных котлов, на мой взгляд, целесообразнее использовать увязку котлов петлей Тихельмана, т.к. гидравлическая стрелка увеличивает температуру обратной магистрали и соответственно, понижает КПД установки.
Гидравлическая стрелка необходима прежде всего (мое мнение):
1. для защиты котла от перегрева и соответственно, обеспечения протока теплоносителя через котел. Согласитесь, настенный газовый котел имеет достаточно малое водонаполнение, если, предположим, у заказчика будут контура со смесителем, и все смесители закроются, объемный расход через котел может опустится до "0".
2. гидравлическую стрелку часто устанавливают для каскада котлов. При помощи ее и насоса котлового контура выравниваются объемные расходы через котлы, тем самым зимой все котлы будут приблизительно одинаково "загружаться".
3. Важно: стрелка должна быть правильно подобрана и обязательно проверена.
Скорость течения теплоносителя в участке соединяющем подачу и обратку (перемычка) д.б. не более 0.2 м/сек.
Для конденсационников, объемный расход первичного контура принимают за "1", а вторичный "0.9".
Для традиционных низкотемпературных котлов, первичный 1.1-1.5, вторичный 1.
При заданных объемных расходах проверяют перепад температур в первичном контуре, если он будет более 10 К, стрелку разрешают использовать, если дельта будет меньше, задаются другим объемным расходом, но диапазон принимают от 1.1 до 1.5.
Примечание: для каскада низкотемпературных традиционных котлов, на мой взгляд, целесообразнее использовать увязку котлов петлей Тихельмана, т.к. гидравлическая стрелка увеличивает температуру обратной магистрали и соответственно, понижает КПД установки.