Ув.профи подскажите(гидрострелка)...
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ув.профи подскажите(гидрострелка)...
нужна ли гидрострелка на конденсационный котел 46кВт ? отапливаемая площадь 260м2.
уверенный шаг вперед это хороший пинок с зади! " ЖЕНА"
-
- Претендент
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
- Репутация: 10
- Откуда: Москва Buderus.ru
Гидравлическая стрелка необходима прежде всего (мое мнение):
1. для защиты котла от перегрева и соответственно, обеспечения протока теплоносителя через котел. Согласитесь, настенный газовый котел имеет достаточно малое водонаполнение, если, предположим, у заказчика будут контура со смесителем, и все смесители закроются, объемный расход через котел может опустится до "0".
2. гидравлическую стрелку часто устанавливают для каскада котлов. При помощи ее и насоса котлового контура выравниваются объемные расходы через котлы, тем самым зимой все котлы будут приблизительно одинаково "загружаться".
3. Важно: стрелка должна быть правильно подобрана и обязательно проверена.
Скорость течения теплоносителя в участке соединяющем подачу и обратку (перемычка) д.б. не более 0.2 м/сек.
Для конденсационников, объемный расход первичного контура принимают за "1", а вторичный "0.9".
Для традиционных низкотемпературных котлов, первичный 1.1-1.5, вторичный 1.
При заданных объемных расходах проверяют перепад температур в первичном контуре, если он будет более 10 К, стрелку разрешают использовать, если дельта будет меньше, задаются другим объемным расходом, но диапазон принимают от 1.1 до 1.5.
Примечание: для каскада низкотемпературных традиционных котлов, на мой взгляд, целесообразнее использовать увязку котлов петлей Тихельмана, т.к. гидравлическая стрелка увеличивает температуру обратной магистрали и соответственно, понижает КПД установки.
1. для защиты котла от перегрева и соответственно, обеспечения протока теплоносителя через котел. Согласитесь, настенный газовый котел имеет достаточно малое водонаполнение, если, предположим, у заказчика будут контура со смесителем, и все смесители закроются, объемный расход через котел может опустится до "0".
2. гидравлическую стрелку часто устанавливают для каскада котлов. При помощи ее и насоса котлового контура выравниваются объемные расходы через котлы, тем самым зимой все котлы будут приблизительно одинаково "загружаться".
3. Важно: стрелка должна быть правильно подобрана и обязательно проверена.
Скорость течения теплоносителя в участке соединяющем подачу и обратку (перемычка) д.б. не более 0.2 м/сек.
Для конденсационников, объемный расход первичного контура принимают за "1", а вторичный "0.9".
Для традиционных низкотемпературных котлов, первичный 1.1-1.5, вторичный 1.
При заданных объемных расходах проверяют перепад температур в первичном контуре, если он будет более 10 К, стрелку разрешают использовать, если дельта будет меньше, задаются другим объемным расходом, но диапазон принимают от 1.1 до 1.5.
Примечание: для каскада низкотемпературных традиционных котлов, на мой взгляд, целесообразнее использовать увязку котлов петлей Тихельмана, т.к. гидравлическая стрелка увеличивает температуру обратной магистрали и соответственно, понижает КПД установки.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Как я понимаю работу конденсационных котлов то тем выше КПД данных котлов, чем больше разница (дельта) температуры между подающей и обратной магистралью. В стандартной однокотловой котельной гидрострелка же служит (в том числе) для ограничения этой дельты что бы обратка приходила в котел не ниже определенной температуры и в котле не выпадал конденсат и не лопнули чугунные секции. А так как в конденсационнике и требуется что бы обратка приходила более охлажденная - то гидрострелка не нужна. Обращаю внимание что речь идет об однокотловой установке.
-
- Претендент
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
- Репутация: 10
- Откуда: Москва Buderus.ru
А чем отличается 1/0.9 по сравнению с 1.1/1 ?
...в этом случае только в потреблении эл. энергии и возможно (все зависит от оборудования) в гидравлических шумах..
В целом для конденсатника д.б. выполнено правило: чем ниже температура обратки тем лучше...в противном случае клиент приобретет дорогое энергоэффективное оборудование, а работать котел будет как обычный....

...в этом случае только в потреблении эл. энергии и возможно (все зависит от оборудования) в гидравлических шумах..
В целом для конденсатника д.б. выполнено правило: чем ниже температура обратки тем лучше...в противном случае клиент приобретет дорогое энергоэффективное оборудование, а работать котел будет как обычный....
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Получается, что желательно опрокидывание циркуляции в гидр. стрелке - расход со стороны нагрузок чуть-чуть больше, чем в котловом контуре.Igor Kuklin писал(а):В целом для конденсатника д.б. выполнено правило: чем ниже температура обратки тем лучше...
Только в этом случае на входе котла будет минимальная температура воды.

- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Re: Ув.профи подскажите(гидрострелка)...
Бакси пишет, что при применений конденсатного котла стрелка обязательна. 6 ая страница:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
- Репутация: 10
- Откуда: Москва Buderus.ru
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Конденсационные котлы BAXI (за другие не ручаюсь) весьма критично относятся к минимуму и стабильности циркуляции через теплообменник. По сути это водотрубный котел. Гидравлическая стрелка ГАРАНТИРУЕТ эту самую циркуляцию. Так же она "развязывает" насосы котлов, контуров потребления, служит воздухо- и шламоотделителем.RUZALIN писал(а):Бакси пишет, что при применений конденсатного котла стрелка обязательна.
Лучшее решение - стандартное решение....