Ув.профи подскажите(гидрострелка)...

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
bolik
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 19:26
Репутация: 0

Ув.профи подскажите(гидрострелка)...

Сообщение bolik »

нужна ли гидрострелка на конденсационный котел 46кВт ? отапливаемая площадь 260м2.
уверенный шаг вперед это хороший пинок с зади! " ЖЕНА"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

bolik
Если в любом режиме обеспечивается номинальный расход теплоносителя через котел, то не нужна.
Однако, если Вам непонятен смысл вышесказанного, то лучше, от греха подальше, стрелку поставить... :mrgreen:
И ваще, зачем на такие теплопотери, такой мощный котел?
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

BAXI-Ural писал(а):зачем на такие теплопотери, такой мощный котел?
А какие "такие" теплопотери ? :)
Наверное, ещё и гвс есть...
Изображение

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

tiptop писал(а):Наверное, ещё и гвс есть...
Наверное у человека общественная баня, ... с промышленным бойлером :mrgreen:
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Може это теплица. Или Церква...

Igor Kuklin
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
Репутация: 10
Откуда: Москва Buderus.ru

Сообщение Igor Kuklin »

Гидравлическая стрелка необходима прежде всего (мое мнение):
1. для защиты котла от перегрева и соответственно, обеспечения протока теплоносителя через котел. Согласитесь, настенный газовый котел имеет достаточно малое водонаполнение, если, предположим, у заказчика будут контура со смесителем, и все смесители закроются, объемный расход через котел может опустится до "0".
2. гидравлическую стрелку часто устанавливают для каскада котлов. При помощи ее и насоса котлового контура выравниваются объемные расходы через котлы, тем самым зимой все котлы будут приблизительно одинаково "загружаться".
3. Важно: стрелка должна быть правильно подобрана и обязательно проверена.
Скорость течения теплоносителя в участке соединяющем подачу и обратку (перемычка) д.б. не более 0.2 м/сек.

Для конденсационников, объемный расход первичного контура принимают за "1", а вторичный "0.9".
Для традиционных низкотемпературных котлов, первичный 1.1-1.5, вторичный 1.

При заданных объемных расходах проверяют перепад температур в первичном контуре, если он будет более 10 К, стрелку разрешают использовать, если дельта будет меньше, задаются другим объемным расходом, но диапазон принимают от 1.1 до 1.5.

Примечание: для каскада низкотемпературных традиционных котлов, на мой взгляд, целесообразнее использовать увязку котлов петлей Тихельмана, т.к. гидравлическая стрелка увеличивает температуру обратной магистрали и соответственно, понижает КПД установки.
Изображение

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Igor Kuklin писал(а):Для конденсационников, объемный расход первичного контура принимают за "1", а вторичный "0.9".Для традиционных низкотемпературных котлов, первичный 1.1-1.5, вторичный 1.
А чем отличается 1/0.9 по сравнению с 1.1/1 ? ;)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Как я понимаю работу конденсационных котлов то тем выше КПД данных котлов, чем больше разница (дельта) температуры между подающей и обратной магистралью. В стандартной однокотловой котельной гидрострелка же служит (в том числе) для ограничения этой дельты что бы обратка приходила в котел не ниже определенной температуры и в котле не выпадал конденсат и не лопнули чугунные секции. А так как в конденсационнике и требуется что бы обратка приходила более охлажденная - то гидрострелка не нужна. Обращаю внимание что речь идет об однокотловой установке.

Аватара пользователя
bozzZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 16:46
Репутация: 4
Откуда: москва

Сообщение bozzZ »

вообщем, вся суть темы сводится к одному, без понимания устройства котельной и СО решение о необходимости стрелки не принять.

с наилучшими

Igor Kuklin
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
Репутация: 10
Откуда: Москва Buderus.ru

Сообщение Igor Kuklin »

А чем отличается 1/0.9 по сравнению с 1.1/1 ? ;)

...в этом случае только в потреблении эл. энергии и возможно (все зависит от оборудования) в гидравлических шумах..

В целом для конденсатника д.б. выполнено правило: чем ниже температура обратки тем лучше...в противном случае клиент приобретет дорогое энергоэффективное оборудование, а работать котел будет как обычный....
Изображение

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Igor Kuklin писал(а):В целом для конденсатника д.б. выполнено правило: чем ниже температура обратки тем лучше...
Получается, что желательно опрокидывание циркуляции в гидр. стрелке - расход со стороны нагрузок чуть-чуть больше, чем в котловом контуре.
Только в этом случае на входе котла будет минимальная температура воды.
Изображение

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

tiptop писал(а):Получается, что желательно опрокидывание циркуляции в гидр. стрелке
Ну один немецкий товарищ (hausmeister его зовут) кажется нечто подобное и говорил, правда на другой площадке
"Без измерений нет испытаний!"

cherva70
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 апр 2010, 17:06
Репутация: 0

Сообщение cherva70 »

BAXI настоятельно рекомендует ставить на конденсационники стрелку

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

cherva70
Чем аргументируют?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Re: Ув.профи подскажите(гидрострелка)...

Сообщение RUZALIN »

Бакси пишет, что при применений конденсатного котла стрелка обязательна. 6 ая страница:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Igor Kuklin
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
Репутация: 10
Откуда: Москва Buderus.ru

Сообщение Igor Kuklin »

Добрый день.
Все зависит от водонаполнения котла и глубины модуляции горелки. Если водонаполнение небольшое или диапазон модуляции маленький, стрелка лишней не будет.
Изображение

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

RUZALIN писал(а):Бакси пишет, что при применений конденсатного котла стрелка обязательна.
Конденсационные котлы BAXI (за другие не ручаюсь) весьма критично относятся к минимуму и стабильности циркуляции через теплообменник. По сути это водотрубный котел. Гидравлическая стрелка ГАРАНТИРУЕТ эту самую циркуляцию. Так же она "развязывает" насосы котлов, контуров потребления, служит воздухо- и шламоотделителем.
Лучшее решение - стандартное решение....

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»