Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: давление в системе при установке экспанзомата

Re: Re:

tiptop » 26 фев 2011, 18:24

BAXI-Ural писал(а):
tiptop писал(а):Похоже на то, что в этой теме путают экспанзоматы и гидроаккумуляторы...
и в чем разница?
Разница в том, какая цель расчёта (требующийся объём бака и исходное давление газа) - минимизировать рост давления воды при её тепловом расширении
или же в случае "покапывания" увеличивать интервал времени между открываниями подпиточного клапана (включениями насоса). :)

Re:

BAXI-Ural » 26 фев 2011, 17:58

tiptop писал(а):Похоже на то, что в этой теме путают экспанзоматы и гидроаккумуляторы...
и в чем разница?

давление в системе при установке экспанзомата

TeploGIP » 26 фев 2011, 17:52

Пожалуйста :D
Здесь всё написано
Книга "Особенности проектирования современных систем отопления" Danfoss Автор Пырков В.В.
стр.81

tiptop » 26 фев 2011, 17:36

Похоже на то, что в этой теме путают экспанзоматы и гидроаккумуляторы...

BAXI-Ural » 26 фев 2011, 12:39

TeploGIP писал(а):подкапывание через неплотности достаточно
Какие, нафик, подкапывания!? Система должна быть опрессована, т.е. ГАРАНТИРОВАНО герметична.
Что касается объема экспанзомата, то уравнение Менделеева-Клайперона все объясняет...
Начальный запас теплоносителя - это на удаляемые газы, микроутечки, чтоб мембрана не прилипла...
Есть правило (когда-то вычитал у Reflex): Давление воздуха = Давление холодного теплоносителя - 20%.Никогда не подводило :D

Mij-gan » 25 фев 2011, 18:29

TeploGIP
Если не затруднит :)

TeploGIP » 25 фев 2011, 18:04

На долго не хватит но на подкапывание через неплотности достаточно
Я где то встречал даже расчёт в котором этот минимальный объём привызывался к объёму системы отопления
Если Вам это интересно могоу поискать

Mij-gan » 24 фев 2011, 20:12

TeploGIP писал(а):который сможет компенсировать утечку
Надолго?

TeploGIP » 24 фев 2011, 19:51

Здесь всё написано: http://www.ktto.com.ua/water/brh
На самом деле превышение давления в системе отопления над давлением в баке необходимо для того, чтобы в бак попал резервный объём теплоносителя который сможет компенсировать утечку.

Denis_S » 18 фев 2011, 07:38

Ролик красивый. значит всетаки для "плавности"?

БАШКА » 16 фев 2011, 16:07

Замечательное наглядное пособие. :THUMBS UP:

Прохожий » 16 фев 2011, 15:02

Сегодня на одном из сайтов попался ролик как раз в тему:
http://www.pneumatex.de/HomepageDeutsch ... ort_06.swf

tiptop » 15 фев 2011, 18:01

Denis_S писал(а):их запрещали в приказном порядке
Так было написано в журнале “Промышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ” №1 2009.
Мне хотелось найти этому какое-то подтверждение. :)
...Но, честно говоря, мне это не удалось.

Denis_S » 15 фев 2011, 12:09

нет. нет. вы все правильно поняли. Речь не про высоту системы отопления. Про трение о металл корпуса, мне кажется, вполне вероятный вариант, как впрочем и про "плавность". Может еще какието варианты есть. Кстатии смотрел сегодня статья про жаротрубники - на Вашем сайте. Очень интересно. Не знал что их запрещали в приказном порядке. Спасибо

Re: давление в системе при установке экспанзомата

tiptop » 15 фев 2011, 11:51

Denis_S писал(а):У дитриха и у термоны есть рекомендации - начальное давление заполнения в холодной системе отопления должно быть на 3-5 м.вод.ст. выше давления воздуха в экспанзомате. С чем это связано?
Где-то мне встречалась такая фраза, что в расш. баке должна оставаться водяная "подушка"...
Чтобы мембрана не тёрлась о металл корпуса ?
Хотя 3-5 метров - для этого черезчур много...

Может быть, речь идёт о превышении не над исходным давлением воздуха, а как обычно - над высотой системы отопления (условие её заполнения) ?

Mij-gan » 15 фев 2011, 09:36

Если одной фразой, то для плавности протечения процесса расширения/сжатия теплоносителя в системе

давление в системе при установке экспанзомата

Denis_S » 15 фев 2011, 07:48

У дитриха и у термоны есть рекомендации - начальное давление заполнения в холодной системе отопления должно быть на 3-5 м.вод.ст. выше давления воздуха в экспанзомате. С чем это связано?

Вернуться к началу