Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

давление в системе при установке экспанзомата

Сообщение Denis_S »

У дитриха и у термоны есть рекомендации - начальное давление заполнения в холодной системе отопления должно быть на 3-5 м.вод.ст. выше давления воздуха в экспанзомате. С чем это связано?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Если одной фразой, то для плавности протечения процесса расширения/сжатия теплоносителя в системе
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: давление в системе при установке экспанзомата

Сообщение tiptop »

Denis_S писал(а):У дитриха и у термоны есть рекомендации - начальное давление заполнения в холодной системе отопления должно быть на 3-5 м.вод.ст. выше давления воздуха в экспанзомате. С чем это связано?
Где-то мне встречалась такая фраза, что в расш. баке должна оставаться водяная "подушка"...
Чтобы мембрана не тёрлась о металл корпуса ?
Хотя 3-5 метров - для этого черезчур много...

Может быть, речь идёт о превышении не над исходным давлением воздуха, а как обычно - над высотой системы отопления (условие её заполнения) ?
Изображение

Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Сообщение Denis_S »

нет. нет. вы все правильно поняли. Речь не про высоту системы отопления. Про трение о металл корпуса, мне кажется, вполне вероятный вариант, как впрочем и про "плавность". Может еще какието варианты есть. Кстатии смотрел сегодня статья про жаротрубники - на Вашем сайте. Очень интересно. Не знал что их запрещали в приказном порядке. Спасибо

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Denis_S писал(а):их запрещали в приказном порядке
Так было написано в журнале “Промышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ” №1 2009.
Мне хотелось найти этому какое-то подтверждение. :)
...Но, честно говоря, мне это не удалось.
Изображение

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Сегодня на одном из сайтов попался ролик как раз в тему:
http://www.pneumatex.de/HomepageDeutsch ... ort_06.swf
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Замечательное наглядное пособие. :THUMBS UP:
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Сообщение Denis_S »

Ролик красивый. значит всетаки для "плавности"?

TeploGIP
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 17:19
Репутация: 0

Сообщение TeploGIP »

Здесь всё написано: http://www.ktto.com.ua/water/brh
На самом деле превышение давления в системе отопления над давлением в баке необходимо для того, чтобы в бак попал резервный объём теплоносителя который сможет компенсировать утечку.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

TeploGIP писал(а):который сможет компенсировать утечку
Надолго?
"Без измерений нет испытаний!"

TeploGIP
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 17:19
Репутация: 0

Сообщение TeploGIP »

На долго не хватит но на подкапывание через неплотности достаточно
Я где то встречал даже расчёт в котором этот минимальный объём привызывался к объёму системы отопления
Если Вам это интересно могоу поискать

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

TeploGIP
Если не затруднит :)
"Без измерений нет испытаний!"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

TeploGIP писал(а):подкапывание через неплотности достаточно
Какие, нафик, подкапывания!? Система должна быть опрессована, т.е. ГАРАНТИРОВАНО герметична.
Что касается объема экспанзомата, то уравнение Менделеева-Клайперона все объясняет...
Начальный запас теплоносителя - это на удаляемые газы, микроутечки, чтоб мембрана не прилипла...
Есть правило (когда-то вычитал у Reflex): Давление воздуха = Давление холодного теплоносителя - 20%.Никогда не подводило :D
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Похоже на то, что в этой теме путают экспанзоматы и гидроаккумуляторы...
Изображение

TeploGIP
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 17:19
Репутация: 0

давление в системе при установке экспанзомата

Сообщение TeploGIP »

Пожалуйста :D
Здесь всё написано
Книга "Особенности проектирования современных систем отопления" Danfoss Автор Пырков В.В.
стр.81
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

tiptop писал(а):Похоже на то, что в этой теме путают экспанзоматы и гидроаккумуляторы...
и в чем разница?
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение tiptop »

BAXI-Ural писал(а):
tiptop писал(а):Похоже на то, что в этой теме путают экспанзоматы и гидроаккумуляторы...
и в чем разница?
Разница в том, какая цель расчёта (требующийся объём бака и исходное давление газа) - минимизировать рост давления воды при её тепловом расширении
или же в случае "покапывания" увеличивать интервал времени между открываниями подпиточного клапана (включениями насоса). :)
Изображение

Ответить